Итак, сегодня закупил трубы 125мм и 100мм Вентс, еще колена, тройник и в качестве капельника обратный клапан Для теплоизоляции взял клейкий фольгированный типа Изолон 8мм. Изолон клеится суперски мощно. Оклеенная труба входит в 125ку в притирочку не напрягаясь. Оклеенное колено 100ки в 125е колено с небольшим натягом, но все-таки вошло! Короче, самый сложный узел собран, завтра буду ювелирно долбить стену

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Палецкий написал :
А толщина утепления какая приблизительно получилась?

Не помню

Ким написал :
Но как к этому "безобразию" относятся вороны???

Игнорируют

Ким написал :
При минусе на улице в -30, в помещении +30, воздухозабор обклеен 20 мм Пенофола - сам холодный но ни капли конденсата. Так что 10-15мм - с запасом.

У меня ввод в дом газовой трубы всю зиму плачет- попробую воспользоваться Вашим опытом и обклеить трубу с обеих сторон стены

Ким написал :
Удачи ! ! !

Присоединяюсь

Ким написал :
Удачи ! ! !

Спасибо большое!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
Теперь все понятно и можно приступать к рукоделию

Удачи ! ! !

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
в 40-ку резиновый манжет, в него ПП трубу с напаяным переходом на резьбу. Наверно это имели ввиду Только зачем резьба, если можно сразу кран напаять, такой же из ПП.

..понятно

Ким написал :
Так что 10-15мм - с запасом.

Вот и слава Богу! Теперь все понятно и можно приступать к рукоделию

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
82 мм внутреннего диаметра , смогут обеспечить нормальный воздухообмен? ...помещение где-то8-10 кубов

вообще-то и сотка маловато чтобы хоть кубиков 25 было, а если еще и ванная то и поболе надо. Но как говорят в безрыбье и раком встанешь - пойдет, но надо постараться и найти побольше так чтобы внутренний хотя бы соточка был.

Профан2 написал :
лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем.

Это вполне реально. Но как к этому "безобразию" относятся вороны??? Мы как то несколько раз трассы кондиционеров на крышах прятали иначе черно/серые друзья охотились за блестящим
Не столько порвут сколько быро понаделают да порвут фольгу.

Профан2 написал :
как Вы на практике затолкаете одну трубу в другую да ещё с утеплителем

С русской матерью но входит, почему и написал что желательна побольше разница, особенно на отводах.

Коля-мба написал :
из 110-ой переход на 40 далее полипропиленовую и если надо муфту с резьбой

в 40-ку резиновый манжет, в него ПП трубу с напаяным переходом на резьбу. Наверно это имели ввиду Только зачем резьба, если можно сразу кран напаять, такой же из ПП.

Палецкий написал :
А толщина утепления какая приблизительно получилась?

Как Вы писали про зимние температуры, у нас иногда тоже такие же проскакивают. Испытано, 10мм вспененого целофана спокойно держит до -20. Мы обычно воздухозабор в дом с перебором всегда обклеивали 15мм утеплителя. Проверено было как то года 3 назад в одном бассейне. При минусе на улице в -30, в помещении +30, воздухозабор обклеен 20 мм Пенофола - сам холодный но ни капли конденсата. Так что 10-15мм - с запасом.

Это мое мнение и его не навязываю

Профан2 написал :
Находится в котельной( там же туалет).

Я понял, у Вас там влажность не велика. А толщина утепления какая приблизительно получилась?

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Палецкий написал :
Вы делали выпуск на конденсат?

Нет. У меня труба идёт вертикально через потолок и чердак на крышу. Находится в котельной( там же туалет). У соседей подобная же система, но без утепления. На зиму они её затыкают

2Коля-мба "муфта полипропиленовая с резьбой для воды" ...трошки не понял, что это такое?

подходят идеально я так делал дренаж только не помню для чего

полипропиленовую для воды

не парьтесь из 110-ой переход на 40 далее полипропиленовую и если надо муфту с резьбой

Профан2 написал :
На 110-ю трубу грибок есть

..точно, серый от каналии!

Профан2 написал :
Я лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем.

Ну, я имел в виду фольгированный (не фольгированный) пенофол на клейкой основе.

Профан2 написал :
Смотрится хорошо.

Вы делали выпуск на конденсат?

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Палецкий написал :
Жаль верхних грибков нет и заглушек на трубы.

На 110-ю трубу грибок есть

Палецкий написал :
Что скажете по утеплению таким слоем (6-8-10мм) пенофола?

В теории хорошо, а как Вы на практике затолкаете одну трубу в другую да ещё с утеплителем! Я лично взял и обмотал трубу фольгированным утеплителем, фольгой наружу, а закрепил скотчем. Смотрится хорошо.

Ким написал :
почему бы не взять сотку и стопятьдесят?

Из доступного польского Рlastmo есть только 90 и 110 диаметры. Как считаете, 82 мм внутреннего диаметра , смогут обеспечить нормальный воздухообмен? ...помещение где-то8-10 кубов

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Я Этот вариант не стал озвучивать по одной лишь причине - если за основу берете сантехпластик - то не особо он будет смотреться на фоне доме. А так вполне реально, с углами немного помучиться придется, плоховато один в другой входят, зазор по-больше надо бы. Что-то типа такого "произведения искусства" делали раз. Получилось нормально, а тем более что внешний вид был по-барабану. Так что вполне реально. Единственный вопрос - а почему бы не взять сотку и стопятьдесят???

Это мое мнение и его не навязываю

2Ким Родилась идея! Берем систему пластиковых водоотводов диаметром 90 и 110мм. Меньшую трубу оборачиваем клейким Пенофолом толщиной миллиметров 8 и всовываем все это в 110ю трубу. В системе есть повороты и отвод (для капельника). Жаль верхних грибков нет и заглушек на трубы. Что скажете по утеплению таким слоем (6-8-10мм) пенофола?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
ищу конструкцию теплого воздуховода, способного удержать палящее солнце и лютый мороз

Я не знаю как у Вас - у нас продаются панели для фасадов под кирпич. Не такие уж и дорогие, но каркас сделал, этой панелью закрыл, а во внутрь загоняй все что хочешь. Собой представляет лист где-то 2,5(3)х1,5 толщиной где-то мм 6-8. Лицевая сторона сделана как имитация чего-то. Видел как здание закрывали, неплохо получилось. Спрашивал про цену - по тем временам относительно не много (3-5 лет назад) как тогда показалось. Что за материал - не знаю, но видно что-то легкое, потому что каркас на котором крепится не "тяжелый"

P.S. Прямо сейчас случайно на что-то подобное нарвался

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
хотя бы тогда фото места выхода воздуховода сделали бы

По месту выхода не стоит заморачиваться ..это обычная стена ...пол кирпича + 10см пенопласт + шпаклевка + покраска
Повторюсь ...ищу конструкцию теплого воздуховода, способного удержать палящее солнце и лютый мороз

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
Так пока и ничего нет, пока концепции нет

хотя бы тогда фото места выхода воздуховода сделали бы, может что и получилось бы предложить.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Не видя то что есть - что-то предагать то и нельзя.

Так пока и ничего нет, пока концепции нет, а купить пластик или оцинковку дело двух часов. Блин, в понедельник надо уже что-то начинать

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
но мне надо сделать красиво, и надежно под любые климатические условия, что б люди пальцами не показывали

Это то тоже правильно, но здесь надо подключать фантазию по-месту. Не видя то что есть - что-то предагать то и нельзя. Само собой оставлять трубу в теплоизоляции нельзя.

Палецкий написал :
нужно будет по выходу из стены сделать горизонтальный поворот на 90гр и сантиметров 50т в длинну

Вот этот горизонтальный участок желательно все-таки с уклоном сделать. Чтобы хоть какой нибудь в сторону выброса. А по-хорошему нужен чем больше - тем лучше.

Это мое мнение и его не навязываю

Палецкий написал :
но мне надо сделать красиво, и надежно под любые климатические условия, что б люди пальцами не показывали

Тема не соответствует названию?

Палецкий написал :
Бюджетная вытяжная вентиляция

Ким написал :
В чем проблема??? Есть вспененый целофан

..это понятно, но мне надо сделать красиво, и надежно под любые климатические условия, что б люди пальцами не показывали

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
Вопрос встает, как сделать утепление этого тройника ?

В чем проблема??? Есть вспененый целофан (утеплитель для труб отопления), им спокойно можно. Недавно у родственников в квартире канализацию закрывали, чтобы меньше шумела. 150-й диаметр, лишнее подрезали, получилось неплохо, думал будет хуже. А у Вас можно и в два слоя. А как друго1 вариант - если у Вас будет каркас - минватой обложить и закрыть.

Палецкий написал :
капельник, он по жизни должен быть всегда открыт или его переодически надо открывать для слива конденсата?

Здесь точно не скажу, для естественной вентиляции такое не пробовал, на механике делали и не раз. Так вот на механике это отверстие открыто постоянно.

Это мое мнение и его не навязываю

DSP007 написал :
Имхо- пластиковая сантехническая сотка рулит.

Вам не приходилось утеплять сотку под вытяжку?

Ким написал :
А далее, уже можно загнать что нибудь чтобы еще уменшить сечение.

Я понял. Вопрос встает, как сделать утепление этого тройника ? И еще вопрос, капельник, он по жизни должен быть всегда открыт или его переодически надо открывать для слива конденсата?

На пластике вода очень слабо конденсируется и теплопроводность у пластика низкая. Имхо- пластиковая сантехническая сотка рулит.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12557

Палецкий написал :
нет капельника,

Ну а докупить стандартную фасонину - тройник 110, (идем вниз), переход 110/32 (хотя есть и меньше, если не ошибаюсь 25). А далее, уже можно загнать что нибудь чтобы еще уменшить сечение.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
А что-то типа такого варианта не пройдет???

Вот что-то такое я и хочу замутить, только там мне нужно будет по выходу из стены сделать горизонтальный поворот на 90гр и сантиметров 50т в длинну, а потом прицепившись к существующему дымоходу тянуться в верх. Вопрос в конструкции этого варианта. Углы, трубы из оцинковки есть, 110я канализационная с углами есть, ...., нет капельника, нет концепции утепления