Вот еще есть какая идея:
как известно при перекосе фаз возникоет потенциал в точке нуля. Что если между нулевой колодкой и колодкой земли поставить какое-то устройство, которое закоротило бы их при появлении потенциала опасного уровня. Тогда УЗО расценит это как утечку и отключит нагрузку. В сочетании с качественным монтажем и обслуживанием, по-моему, было-бы неплохо.
Mebius написал :
Но для меня, в силу определенных обстоятельств, предпочтительнее использовать для ввода в дом четырехжильный трехфазный кабель,
вообще-то надо пятижильный
+10
Mebius написал :
У меня свой контур заземления;
провод заземления собираюсь подвести отдельно;
Какая система заземления? ТТ, TN-C-S?
Судя по
Mebius написал :
до УЗО рабочий ноль заземлен
TN-C-S. Защитный ноль (в просторечье заземление) должен идти совместно с фазными проводниками.
Mebius написал :
Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу?
Грамотный, качественный монтаж, с надлежащим качеством соединений. А также грамотная эксплуатация, с обслуживанием, при необходимости, всех соединений.
Mebius написал :
Помогло бы устройство отслеживающее наличие тока на выходящей нейтрали и соответственно реагирующее на его отсутствие. Может есть что-то подобное?
Вам нужно реле напряжения (со стороны потребителей). Все остальное не из той оперы.
Mebius написал :
Может сработает УЗО, на которое не придет ток по нейтральному проводу при подобной аварии?
Не сработает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Дело в том, что общий ноль будет прерываться не один раз (не на одной колодке), тем более, вопрос принципиальный.
Помогло бы устройство отслеживающее наличие тока на выходящей нейтрали и соответственно реагирующее на его отсутствие. Может есть что-то подобное?
Mebius написал :
согласен, нужно постараться чтобы пропал ноль, но теоретически такая ситуация возможна (например ослабился винтовой зажим нуля на колодке в щитке) - в результате перекос фаз.
Хочется обойти подобную аварию.
ничего личного, попрошу без обид, но это на грани старческого маразма!
У меня свой контур заземления;
провод заземления собираюсь подвести отдельно;
согласен, нужно постараться чтобы пропал ноль, но теоретически такая ситуация возможна (например ослабился винтовой зажим нуля на колодке в щитке) - в результате перекос фаз.
Хочется обойти подобную аварию.
Дело в том, что распределительный ящик на ходится на гараже на некотором расстоянии от дома. Если вести три независимые однофазные линии - проблем-бы не было. Но для меня, в силу определенных обстоятельств, предпочтительнее использовать для ввода в дом четырехжильный трехфазный кабель, тем более, что в доме планируется установка электроплиты. Здесь возникает опасность обрыва нуля (на участке от щита до конечного потребителя).
Или мои опасения напрасны? Может сработает УЗО, на которое не придет ток по нейтральному проводу при подобной аварии?
Mebius написал :
Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу?
а по русски, на общедоступном
Mebius написал :
Хочу провести внутреннюю трехфазную цепь, но, теоретически, есть опасность обрыва нуля. Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу?