Да тут кроме метода простого перебора разных радиаторов ничего не остаётся.
Благо у всех присоединительные размеры одинаковые - 500мм между осями.
Надо только макс. давление опрессовки дома узнать, чтобы сразу отсеять неподходящие.
Азар,у меня межосевое 300 а не 500.
Андрей,не могу добиться разрешения на чугун от инженера.Хоть ты тресни,ну никак не хочет.
А вообще биметалл-самый подлый материал!
NNN-да присылал он сантехника,глухого деда,тот ничего не слышит.Экспертиза тоже ничего не даст,тонкий звук,в пределах нормы но сводит меня с ума.Инженер сказал-нах ваш чугун,ставьте назад трубу с обрешоткой как и было раньше,тогда и будем решать.Вот и всё!Чтоб я еще раз связался с заменой батарей-прям нах сразу!Толькоб бабки срубить а дальше трава не расти.
Azar написал :
а если посчитать сечение суммы вертикальных каналов (2 на секцию, всего 5 секций в радиаторе), то оно окажется даже больше сечения коллектора:
2Х5Х8^2/25^2=640/625=1.024
причет тут вертикальные каналы ? какое сечение горизонтальных каналов ?
BV написал :
Виброразвязывающие патрубки стоят на насосах
можно поподробнее - как это устроено; яндекс молчит
Azar написал :
В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система.
Звук от того, что перепад давления на стояке и на радиаторах слишком высокий, на радиаторе между входом и выходом перепад давления должен быть всего 1,0-1,5 метра водяного столба ( 10 м. в.ст.= 1атм.) Косвенно можно определиться по температуре на входе и выходе воды из радиатора в морозы. Перепад должен быть 15-20 градусов. Если перепад температуры меньше - значит проток воды через радиатор больше чем надо, скорость воды больше расчетной - возникает шум. Надо настроить систему, перепад давления на стояке уменьшить до минимально возможного, обеспечивающего необходимый расчетный проток через стояк.
Шумит, при высоком перепаде давления на нем, регулирующий расход на стояке клапан. Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной. Получается, что клапан работает при нерасчетном, непаспортном перепаде давления. Если спецклапана нет, а все сделано кранами, надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке (прикрывать до исчезновения шума, при этом давление перед краном на обратке увеличивается, соответственно перепад давления на стояке уменьшается), если после этого перепад температур между подачей и обраткой стояка 15-20 и даже 25 градусов и нет недовольных - ОК.
SergeyE написал :
эти шайбы закреплены намертво или вибрируют
Вот похоже, что именно от этой шайбы шум. Он прекращается, когда перекрывают циркуляцию по стояку в подвале. Сейчас решаем вопрос с заменой калибровочной шайбы на резиновую, надеюсь, это поможет.
Ugo написал :
Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной
А ЦТП действительно рядом, буквально в 30 метрах по прямой. Ввод в подвал от ЦТП аккурат под нашим подъездом. Перепад на всём подъезде был около 0.5 атмосферы при входном 5атм.
очень замечательное предложение, а если температурный график в доме 90/70 и система однотрубная, то как раз все тепло должно остаться в обсуждаемом радиаторе, а всем остальным шиш? Ерунду не говорите!
Ugo написал :
надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке
*****
Уважаемый, подбирайте слова и выражения, если хотите, чтобы с вами беседовали.
Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно.
Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки , а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе)
Ugo написал :
Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками.
При грамотной замене система будет так же работать.
Ugo написал :
Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления
какой именно? "до себя", "после себя"?
Ugo написал :
устанавливают на стояки ,
а на лежаки устанавливают?
Ugo написал :
а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру
есть примеры? и как же будет осуществляться регулировка на стояке(ках) при установке на вводе в квартиру?
Вы наверное сами запутались, может вы имеете ввиду балансировочные клапаны которые устанавливаются в комплексе на прямом и обратном трубопроводе?
чем переругиваться, сказали бы, что за резина должна быть для шайбы в элеваторе
Какая-то особенная, термостойкая что ли? Или обычная?
А то мои санты никак не купят резину, чтобы поменять обычную шайбу на резиновую в элеваторе.
И чем грозит установка шайбы не из той резины? (Понятно, что проходное сечение будет тем же, чтобы не разрегулировать систему)
И вообще, насколько вероятно, что источником шума является именно ограничительная шайба в элеваторе? А то так методом научного тыка и агрегатной замены можно всю систему отопления перебрать...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.