Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1464328

NNN написал :
А на что ещё годится аппарат для заморозки кроме замены вводных вентилей?

Наверно для любых работ с системой,когда нежелателен или затруднен ее слив...

ДОКА В таких случаях имеет место быть циркуляция.
Пожалуй, единственный вариант применения в быту это замена батарей летом когда система заполнена, циркуляции нет, но есть жадные санты.

NNN написал :
Пожалуй, единственный вариант применения в быту это замена батарей

Отнюдь, это подчас единственно возможный вариант замены вентилей на вводах в квартиры

Палецкий При правильной постановке вопроса это делает УК. Бесплатно.

NNN Чаще всего у них даже нет возможности, а останавка ТП микрорайона стоит весомых денег заинтерисованной стороне

Палецкий написал :
Чаще всего у них даже нет возможности,

Возможностей может не быть из-за разгильдяйства, из-за лени сменить вводной вентиль стояка, дома, и тд.... ну так это их проблемы.... Если же они пытаются их перевесить на потребителей, то надо "лечить"....

Палецкий написал :
а останавка ТП микрорайона стоит весомых денег заинтерисованной стороне

....еще скажите остановка теплосети города

ДОКА написал :

Wazawai написал :
Тем не менее, рабочий стояк ОТОПЛЕНИЯ не заморозит даже батарея газовых, правильно?

Да

REMS-Werk написал :
И не только отопления. Диффузионный теплообмен гораздо слабее, чем теплообмен в потоке.

Я почему спрашиваю

Была недавно с одной блондинкой

И мне понравилось...

BV написал :
еще скажите остановка теплосети города

У меня был опыт договора с начальником ТП о перекрытии горячей воды (остановке насосов) для проведения сварочных работ на стояке ГВС. Было договорено за три часа простоя насосов. Десяток девятиэтажных панелек были без воды пока мы со сварным гнилой ввод с вентилем переделывали. Процентов 80 времени было потрачено на сброс воды из стояка ..дом оказался самым нижним в каскаде ..такая вот херня

NNN написал :
В таких случаях имеет место быть циркуляция.

Не всегда.Очень поможет заморозка при замене радиаторов в отопительный сезон(конечно если есть возможность остановить в нем циркуляцию).В большинстве случаев ,такую замену не разрешают,или она невозможна из-за плачевного состояния запорной арматуры на стояке(недавно у родителей была такая проблема)
В химках менял с заморозкой 6 кранов,два из них на двухтрубке отопления.УК отказалась отключать стояки категорически.

2ДОКА А как узнать заморозило или нет?

Методом научного тыка,как еще?

ДОКА Значит морозим, ждём-с, обрезаем трубу, забиваем заранее заготовленный чопик, курим-ждём когда совсем заморозит и можно работать?

NNN написал :
обрезаем трубу

Ну обрезают трубу,не проверив ее на давление,только жековские алкашиДостаточно дырочку просверлить.

и как страховка в даннои ситуации хорошии вариант GEBO под рукои

Makarone написал :
Я меняю арматуру и под напором, бодрит.

orinbasar написал :
что делать когда другои альтернативы нет и под давлением приходиться менять

КАк это? Плохо могу себе представить, что можно снять вентиль под напором. А как же потоп?

Я на даче так шток менял. Так то летом на участке. И то чуть не захлeбнулся

старыймастер написал :
что можно снять вентиль под напором. А как же потоп?

Снять-легко,поставить-сложнееШланг нужен,ес-но,который опускается в унитаз

Регистрация: 07.07.2010 Кемерово Сообщений: 17

Преобрел вот такой аппарат
В свободное время занимаюсь сантехническими работами, вот такие впечатления от аппарата:
Офигенная штуковина,:yu использовал 2 раза.Страху натерпелся...., потому как опыта нет, а пробовать то надо. Заморозил трубу с запасом (допустим нужно 5 минут а я 10минут ), открыл кран ,вроде вода неидет т.е. пробка ледяная есть, нужно отрезать трубу а ручки то тресуться как у алкаша, блин СТРАШНО, а вдруг как ДАСТ. Все нормуль кран был заменен, потопа небыло. Менял вводные краны в частном доме и квартире.

какой баллон Вы используете?
Мне кажется лучше свой холодильник при себе иметь, как, например наша

Регистрация: 07.07.2010 Кемерово Сообщений: 17

Балон 10 литров.Неспорю возможно электрическая и лучше. Есть свои + и -. Но ценник.....

sda42 Обычный баллон? обычно при заморозке углекслотой требуется, чтобы на трубу попадала жидкость, потому часто приходится наши стандартны баллоны переворачивать.
Ценник на холоильник выше, само собой, не в пример набору пластиковых хомутов и трубок.

Регистрация: 07.07.2010 Кемерово Сообщений: 17

Всё верно, баллон переварачиваю чтобы шла жидкость,а не газ. Хочу поискать вентиль с трубкой, чтобы с баллона со дна жидкость забирал.Не всегда удобно переварачивать баллон. А так помоему аппарат вполне нормальный. Несомненно если заниматься заморозкой профессионально и постоянно, то электрический помоему будет практичней и намного удобнее.

Регистрация: 07.07.2010 Кемерово Сообщений: 17

Хотел купить ваш REMS Эскимо, но в наличии небыло....

Регистрация: 07.07.2010 Кемерово Сообщений: 17

Всем здрасьте. Подниму ветку, может какие вопросы есть.Набирается помаленьку опыт работы с аппаратом заморозки. На баллон с углекислотой постави вентиль с приваренной трубкой, чтобы баллон не переварачивать(писал чуть раньше), вроде нормуль всё работает. Максимальный диаметр трубы который мне пришлось замораживать была стальная 57 мм. труба.

У меня есть каталог REMS, там указано что труба 3/4 замораживается электрическим "Rems frigo 2" за 7 минут,а при использовании углекислоты "REMS Эскимо" эта же труба за 5 минут.
Судя по картинке в каталоге REMS,углекислотный выглядит проще и легче не считая баллона.А электрически на картинке не такой компактный как кажется. Я бы предпочёл газовый, потому как 10 литровый углекислотный хватит за глаза,главное заранее точно замерить, накрутить вентили,сварить байпасс....останется только подогнать и сварить - всё это если касается отопления.
Электрический стоит в 3 раза дороже по прайсу.
Rems Эскимо:665 евро
Rems Frigo:2060 евро
Однако разница!
Но глядя на газовый я думаю можно ли сшаманить его самому?
Могу выложить фото углекислотного REMS в теме "самоделкин" для идей и рассуждений!

Chevron написал :
.останется только подогнать и сварить - всё это если касается отопления.

Сварить" - это касается полипропилена вероятно? металл морозить и греть одновременно не получится имхо.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Сварить" - это касается полипропилена вероятно? металл морозить и греть одновременно не получится имхо.

А я о металле имел ввиду черновом.
Имел ввиду заморозить и через 5 минут предварительно рассчитанную и собранную конструкцию приварить газовой сварокй.

Разве что электро, газом разморозите все, что наморозили

как бы это сказать попроще...
Chevron, в наших краях батареи принято вешать так низко, что отрезать и приваривать обычно надо см 15-20 от пола, так что сами подумайте где морозить, даже электро.
Заморозка наверное неплохой вариант заменить кран или когда перекрытые задвижки на стояках не держат - как раз сверху обычно льет.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Chevron написал :
рассчитанную и собранную конструкцию приварить газовой сварокй

Лучше не сваривать, а нарезать клуппом.

Привет и здравствуйте!
В общем вопрос по теме. Прикупили аппарат для заморозки труб
Дополнительно были куплены: резьбовой переходник (с 1/2" на 22М.) для Т-образного коннектора который крепиться к баллону, сам баллон 10л. + СО2.
Сегодня решили опробовать технологию, взяли 0,5м. медной трубы 18мм., с одной стороны поставили заглушку, с другой шар.кран для залива жидкости и контроля степени заморозки жидкости внутри трубы. Жидкостью, была обычная водопроводная вода 30-40С. В общем, собрали конструкцию (балон, Т-образный коннектор прикрепили к баллону, далее прикрутили шланг с инжектором и соединили его с испарительной головкой закрепленной на самой трубе. И.... приступили к испытанию. Открыли вентиль на баллоне и засекли время. Прошло 25 минут и удивлению не было придела, все, что удалось добиться, это - прохладной воды в трубе. Никакого намека на ледяную пробку не было.
ВОПРОС!
М.б. мы, что-то не так сделали? Очень жду, Ваших комментариев,советов и предложений. Т.к. очень рассчитываем на данную технологию в работе.