котёл включается, работает 4-5 секунд и отключается (насос тоже),после остановки горят постоянно 4 и 5 светодиоды, через несколько минут включается и всё повторяется, с ГВС тоже самое, включается и гаснет, горят 3и5 светодиод, но бываеют(очень редко) чудесные моменты когда всё нормально работает. если у кого есть мысли, поделитесь.
Причин может быть много. основная причина - это скорее всего датчики температуры.
Далее можно смотреть все предохранительные термостаты на отоплении и предохранительный термостат (реле) на дымоходе.
Также проверить все краны на отоплении. Послушать работает ли насос.
а можно ли проверить температурные датчики ? и ещё у меня один из предохранительных термостатов (тот что слева) был в обрыве,новый не могу ни где купить, по этому на его месте пока скрепка, второй вроде исправен, насос работает
Ищите магазин торгующий деталями для котла. Датчики можно проверить омметром, но бывает, что они не контачат при работе, а при проверке - целые., Также нужно проверить предохранительный преостат на дымоходе.
Хотя вот сейчас пробил поиском, вот что выдало:
Так что, если не знаете электроники, то лучше не лезьте, вызывайте мастера. Но датчики и предохранительные термостаты всё-равно можно проверить.