Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1523257

Зашел на днях в магаз Ленгазаппарата. Говорю - у вас такой выбор гибких газовых подводок -
и сильфоны корейские и турецкие, и резина белорусская и финская... А что официально ставить разрешено к ГК? Ответ моментальный - Только резиновые белорусские (черные) - гигант (13 мм вн.диам). Я говорю, что так уж совсем строго? - За редким исключением - в каких-то районах допускают сильфоны. Я спрашиваю, - а чем отличная финская резина не угодила? - Так дорого же!,-
типа, почти и не обсуждается (840 р.за 0,5 м). А купите, поставят без вопросов, конечно.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

А с кнопкой ЭМК (с права) не пробовали манипулировать ,нажимая-отпуская попробовать поймать положение при котором колонка заработает.Илиразобрать проверить.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

2 года ставлю колонки на так называемую "гибкую подводку к газовой плите"-2 штуцера с проходным диаетром 6мм +кислородный шланг(9мм) и 2хомута. Работают.В основном Нева 4510-4513.ВПГ-18.Китайские.А такую ерунду встречал на НЕВЕ 4510.Подводка трубой Д15 а не греет.Менять надо ЭМК или блок управления.Издесь чтото с клапаном ЭМК.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

Peterjela написал :
А что официально ставить разрешено к ГК? Ответ моментальный - Только резиновые белорусские (черные) - гигант (13 мм вн.диам). Я говорю, что так уж совсем строго? - За редким исключением - в каких-то районах допускают сильфоны.

А у них бумажка есть официальная??? или просто частное мнение?

mazai999 написал :
или просто частное мнение?

Думаю, - не мнение, а констатация известной им информации,
они сотрудничают с лицензированными газовщиками по подключению продаваемого газового оборудования- очевидна инфа от них. И зачем продавцам выдумывать байки про "черные шланги" коли
они торгуют и сильфонами?
Хотите провести более глубокое расследование - вот адрес магаза - ВО, Средний пр., 50.
Токо потом расскажите какие Вам бумажки показали.. или таки послали..

morda55 написал :
теперь газовая колонка еле еле греет.

Изменился ли напор горячей воды по отношению к первоначальному после манипуляций с колонкой?

Регистрация: 10.12.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 32

morda55 написал :
а что в ней можно настроить,

Настроить можно водоблок.В нем есть регулеровочный винт.
А еще там мембрана которая рвётся и тарелка которая зависнуть может,и то что колонка новая не о чем не говорит.

Конструкция,изображенная на картинке №2,проживет до первого визита горгаза.ИМХО

Регистрация: 16.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 430

100% Такая архитектура до первого визита. Я, как сотрудник, вам это гарантирую.

_k0t_ написал :
Такая архитектура до первого визита

А какие меры могут быть приняты в отношении "архитектора"?

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

а что там конкретно нарушено? Фото нечеткое, но меня смущает соединение после крана... там американка?
из СП

7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.