Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1522758

proconsim написал :
Короче без заужения никак

2proconsim
Учите матчасть. Физику, то бишь.

NNN написал :
Учите матчасть. Физику, то бишь.

Не доверил бы вам чтото делать по сантехнике
Если у вас стояк 32ой скажем и байпас 32ой, даже отнесенный, то вода в основе своей пойдёт через байпас потому что на входе в ПС все равно Ду20(25) будет! Вот физика можите дальше надувать щёки.

proconsim написал :
Если у вас стояк 32ой скажем и байпас 32ой, даже отнесенный, то вода в основе своей пойдёт через байпас потому что на входе в ПС все равно Ду20(25) будет! Вот физика можите дальше надувать щёки.

2proconsim
У меня стояк как раз 32, байпаса нет, тем более с сужением, ПС лесенка. Греет. Ставил я.
Вам даже не физику учить, а в сад букварь.

2proconsim принудительную циркуляцию можно устроить, только "посадив" стояк.настолько мал диаметр подводки.

https://t.me/Santehnik_Moskva

сансэй написал :
или же забита одна из труб

+1 Проверить довольно просто - закрыть оба крана и выкрутить один из кранов маевского совсем - вместо него штуцер и шланг в ванну. Затем открыть сначала один кран - вода должна течь. Закрыть его и открыть другой - вода опять должна течь. Скорее всего один из вариантов будет отрицательный.

2AndrI если чем и забито , то эт холодной водой. она, как почти всем известно, тяжелее горячей.

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
если чем и забито , то эт холодной водой

скорей всего так и есть

но чтоб пс совсем не работал я видил только однажды
причём и заужение было и отводы снизу и пс м-образный
не было только одного циркуляции в стояке
не временами при разборе он (стояк) прогревался но на пс это уже не как не влияло

канечно так дистанционно трудно о чём либо судить
всю информацию приходится по крохам собирать

сансэй написал :
прогревался но на пс это уже не как не влияло

странно это вы все говорите. даже представить себе не могу .

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
2AndrI если чем и забито , то эт холодной водой. она, как почти всем известно, тяжелее горячей.

Разность плотностей холодной и горячей воды очень небольшая (это не газ!). Очень похоже что есть механическое препятствие - резинка сбилась, кусок льна, окалина от сварки или что-то в самом ПС.

2AndrI разница есть. ее достаточно для нормальной циркуляции. на схеме выше собраны все отрицательные факторы

  1. "прогиб" нижней трубы. препятствует движению воды в стояк.уклон не в сторону стояка.
  2. недостаточный диаметр подводки
    этого достаточно. есть там засор трубы или нет уже не важно)
    чем "заставлять" воду двигаться , проще создать условия для естественного теплообмена?
    Вариант диагонального подключения:
  3. труба от верхнего отвода к верхней точке подключения пс. уклон в сторону стояка.
  4. труба от нижнего отвода к нижней точке подключения пс. уклон в сторону стояка.
    Вариант нижнего подключения:
  5. труба от верхнего отвода не выше точки подключения пс.
  6. труба от нижнего отвода не важно как, главное ровно), что важно при любом варианте
    Диаметр подводки не менее 16мм(внутренний).

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
странно это вы все говорите

да я это к тому ччто при спуске с маевских пс должен был нагрется хотя бы его уол тот что на подаче
а тут такая инфа что он вообще мёртвый

NNN написал :
У меня стояк как раз 32, байпаса нет, тем более с сужением, ПС лесенка. Греет. Ставил я.

А у меня как раз не пошло без заужения, благо сразу тройники стояли, заменили их на узкие и пошло все ... огонь

А что будет, если я подключу второй отвод полотенцесушителя ко второму стояку? Разве батареи центрального отопления подключены не таким образом? И с ними не возникает таких странных проблем, как "холодная вода не даёт течь горячей", "радиатор расположен слишком низко" и так далее.

сансэй написал :
да я это к тому ччто при спуске с маевских пс должен был нагрется хотя бы его уол тот что на подаче
а тут такая инфа что он вообще мёртвый

Нет тут такой информации. Если пускаешь воду через Маевского п/с нагревается.

Кроме того, я проверил пуск воды через шланги под напором -- всё течёт, нигде ничего не забито.

Dims написал :
А что будет, если я подключу второй отвод полотенцесушителя ко второму стояку?

заработает, особенно если подключение сделать ниже
но кто то здесь писал что так нельзя

подача у вас судя по всему нижняя
при таком раскладе можно попробывать обратку подключить к верху пс
попробуйте гибким шлангом только чтобы он висел без прогиба вниз

сансэй написал :
подача у вас судя по всему нижняя

какая разница откуда подача? греть не будет. заливаться в пс все равно будет сверху. холодная вода будет стоять в изгибе нижней трубы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
заливаться в пс все равно будет сверху.

это по чему?

сансэй написал :
это по чему?

потому что так происходит на практике всегда. фото выкладывал.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Всё-таки, я не понял, что будет, если подключить один вывод к стояку "И" (на моей схеме)?

сансэй написал :
заработает, особенно если подключение сделать ниже

Но ведь при подключении батарей под окнами работает на любом уровне. В чём принципиальная разница между батареей и п/с?

masters написал :
фото выкладывал

у вас на фото нижняя подача ?

Dims написал :
Но ведь при подключении батарей под окнами работает на любом уровне.

что значит на любом?
с ними тоже проблем хватает

2сансэй да. и здесь тоже:

https://t.me/Santehnik_Moskva

Dims написал :
Всё-таки, я не понял, что будет, если подключить один вывод к стояку "И" (на моей схеме)?

будет перепад довления в пользу циркуляции в пс
стояк И это обратка (с 98% вероятностью)

сансэй написал :
будет перепад довления в пользу циркуляции в пс
стояк и это обратка (с 98% вероятностью)

будет то оно будет.только никто не даст отвод врезать в обратку.

https://t.me/Santehnik_Moskva

сансэй написал :
подача у вас судя по всему нижняя

А что значит "нижняя подача"?

masters написал :
будет то оно будет.только никто не даст отвод врезать в обратку.

А почему?

почему то все так происходит: с одним стояком не могут разобраться, а надо и до второго...все у Вас есть для полного счастья. хотите переварить-переваривайте краны ниже на том же стояке..

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
Вариант нижнего подключения:

  1. труба от верхнего отвода не выше точки подключения пс.
  2. труба от нижнего отвода не важно как, главное ровно),

Правильно ли я понял - при нижней подаче, горячая вода "заползает" по наклонной трубе вверх ПС, затем остывает и "скатывается" назад в стояк, где подхватывается основным потоком?

Dims написал :
Кроме того, я проверил пуск воды через шланги под напором -- всё течёт, нигде ничего не забито.

Сейчас меня будут ругать, но можно взять тройник Гебо с отводом на 1/2", закрепить его между отводами под ПС на стояке и, отключив предварительно стояк, засверлить в него отверстие куда запихнуть резинку и заглушить все пробкой с резьбой. Таким образом сечение стояка уменьшиться и ПС должен заработать. Если не поможет, то можно отключив стояк прыснуть под заглушку пены (но очень очень осторожно).