Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2933219

Limanec написал :
Имеется в виду, что труба заложена в стене, стена будет облицована плиткой, но пока еще просто оштукатурена. На какую глубину ставим водорозетку, чтобы потом красиво выглядел установленный смеситель, так как установка смесителя подразумевает и установку эксцентриков. Спасибо.

В случае стандартного смесителя водорозетка углубляется относительно лицевой плоскости плитки не менее 5 мм, не более 11 мм. Все понятно из фото, эксцентрик и гайка закручены полностью до упора.

Andryha написал :
будет ли теперь конструкция подвижна именно из-за пластичность силикона?

Силиконьте смело! Для смесителя жесткости будет вполне достаточно

Палецкий написал :
Заполните полость вокруг удлинителей санитарным силиконом

Если удалить затирку (которая уже треснула) вокруг водорозетки, то полностью заполнить полость силиконом мне кажется более простой задачей, чем заполнять её цементной смесью. Да и трещины ему не страшны. Но не будет ли теперь конструкция подвижна именно из-за пластичность силикона?

ALL Если что, как можно заполнить полость цементным раствором? Зашприцевать чем то?

AndyMirror написал :
Я имею в виду раствор.

Теперь предлагаете выковыривать затирку, замазывать плиточным клеем?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Andryha написал :
Были замазаны затиркой зазоры между отвестием в плитке и удлинителем. При установке смесителя затирка треснула. Вроде старался чрезмерных усилий не прилагать.

Затирка не держит. Я имею в виду раствор.

AndyMirror написал :
Вообще-то при укладке плитки всё это замазывается насмерть.

Были замазаны затиркой зазоры между отвестием в плитке и удлинителем. При установке смесителя затирка треснула. Вроде старался чрезмерных усилий не прилагать.

Andryha написал :
Можно ли что то путное с этим сделать?

Заполните полость вокруг удлинителей санитарным силиконом

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Andryha написал :
У меня полипропиленовые водорозетки под смеситель сантехник установил когда то одну на 2 дюбель-гвоздя, другую на один. Плитка уже стоит. В водорозетки вкручены удлинители L=15 мм, торцевой частью заподлицо с плиткой. Ставлю смеситель. И что то жидковато вся эта конструкция держится. Водорозетки чуть двигаются при усилии, а с ними и всё что на них весит.
Можно ли что то путное с этим сделать?

Вообще-то при укладке плитки всё это замазывается насмерть.

У меня полипропиленовые водорозетки под смеситель сантехник установил когда то одну на 2 дюбель-гвоздя, другую на один. Плитка уже стоит. В водорозетки вкручены удлинители L=15 мм, торцевой частью заподлицо с плиткой. Ставлю смеситель. И что то жидковато вся эта конструкция держится. Водорозетки чуть двигаются при усилии, а с ними и всё что на них весит.
Можно ли что то путное с этим сделать?

antipst написал :
Потом придется париться с выбором удлинителя.

..не надо париться. Надо мерять и покупать нужной длинны

antipst написал :
Потом придется париться с выбором удлинителя.

чего это? линеечкой до торца водорозетки примерил и прикинул какие нужны. благо, удлиннители от 10 мм есть в достатке Зато не будет такого что там не угадал, здесь утеплитель выпирает и т.д. пара удлиннителей, наверное лучше, чем лишний сантиметровй слой штукатурки. Хотя, кто как хочет, так и др....т.

antipst написал :
росто ровно ставьте, чтоб эксцентриком не манипулировать)

да это как раз понятно. Планку монтажную использовать для этих целей. Вот как поставить так, чтобы потом чашки смесака четко прилегали к плитке по всей плоскости. Вот мне интересно, кто как ловит плоскость при монтаже водорозеток. Я вот, к примеру, ввинчиваю удлиннители и по уровню выставляю вертикаль. а как быть с горизонталью? Ну, на глазок-то вроде всегда ровно, но может еще есть какие методы?

Basil79 написал :
имхо, чем париться с вымериванием милиметров, проще углубить с запасом

Потом придется париться с выбором удлинителя.

Basil79 написал :
А кто как ловит плоскость по горизонтали?

Просто ровно ставьте, чтоб эксцентриком не манипулировать)

имхо, чем париться с вымериванием милиметров, проще углубить с запасом а потом после отделки и покупки смеса подобрать соответствующие удлиннители. Тут важнее гораздо водорозетку установить в той же плоскости, что и стена. Кстати, по вертикали выставить уровень еще куда ни шло. А кто как ловит плоскость по горизонтали?

allzel написал :
Если водорозетку поставить в плоскость плитки, то декоративная чашка будет держаться на эксцентрике только на одном витке резьбы. Это относится к конкретному смесителю.

Да, только что вспомнил, как пришлось срезать резьбу с муфты (ППР) из Леруа, там мало резьбы было.
А, с нормальной муфтой проблем не было, водорозетку всегда ставил в плоскости плитки.

antipst написал :
У Вас несоответствие мануала с "прикидом" на фото.
В мануале резьба эксцентрика не должна быть закрыта чашкой.

Видимо, в мануале нарисовано условно. Реальные размеры см. на фото.
Если водорозетку поставить в плоскость плитки, то декоративная чашка будет держаться на эксцентрике только на одном витке резьбы. Это относится к конкретному смесителю.

lex2202 написал :
нет унифицмрованных кранов и эксцентриков,
поэтому то что подходит на 1 кран не подходит на второй

allzel У Вас несоответствие мануала с "прикидом" на фото.
В мануале резьба эксцентрика не должна быть закрыта чашкой.
Пусть резьба выступает, это же не криминал?!
Тогда, в этом случае водорозетка должна быть в плоскости плитки.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

да и когда опускаешь кран ниже к ванной на 150-200мм
то пару раз оказывалось что купленный смеситель оказывается с длинной бородой снизу которая тупо упирается в борт ванны

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

чашки те же бывают 25 мм а бывают 5-10мм

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

нет унифицмрованных кранов и эксцентриков,
поэтому то что подходит на 1 кран не подходит на второй
я всегда стараюсь уговорить хозяев купить краны сначала а потом делать

Брейгель написал :
Чтобы не ошибиться никогда и ни при каких условиях, торец той детали, в которую будет вкручиваться эксцентрик, должен находиться точно в плоскости плитки.

Истина!
Из этого всего следует, что водорозетка ставится на ту глубину, которая позволяет одеть подводящие трубы в изолятор, и при которой изолятор не будет выпирать над плоскостью готовой штукатурки. А во всем остальном прекрасно решают удлинители

allzel написал :
плоскость водорозетки должна быть утоплена относительно плоскости плитки примерно на 5мм. Если водорозетку не утопить, то декоративная чашка может не прижаться к стене и смеситель будет выступать

правильно. но если неизвестно каким будет слой клея и точная толщина плитки, лучше в о со штукатуркой(или с маяками).

https://t.me/Santehnik_Moskva

allzel написал :
а можно фото в профиль, а то в фас не видно.

нельзя. это пиар)))

https://t.me/Santehnik_Moskva

Кстати, кто-то из мастеров, эксцентрики не ставит, а ставит что-то свое, по-моему ДОКА.

Смеситель Grohe Costa, инструкция по установке.
Если действовать по инструкции, то плоскость водорозетки должна быть утоплена относительно плоскости плитки примерно на 5мм. Если водорозетку не утопить, то декоративная чашка может не прижаться к стене и смеситель будет выступать, это видно на второй фотографии.

antipst написал :
Водорозетки крепил один мастер с форума, я под них в плитке штробы выбирал, с тыльной стороны, разумеется
__________________

Вот интересно, чем он думал , когда устанавливал эти планки? Или он был уверен что с установкой водорозеток ремонт заканчивается и следующим этапом будет новоселье?

Если тоненькая, то 8х40

[

]()
Вот, покапался - нашел. Водорозетки крепил один мастер с форума, я под них в плитке штробы выбирал, с тыльной стороны, разумеется

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Makarone написал :
Я выбираю, потому как фиксирую болтом 10х100

Так это не всегда возможно.Чаще тоненькая стеночка,между ванной и туалетом.
Можно и кусок стены в туалете вывалить,пока сверлишь.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

antipst написал :
Мне сейчас приходится это делать, планка прикручена (на ней водорозетка) прямо на чистовую штукатурку.

А чего планку не отпустить и не выбрать под ней штукатурку ? Или трубы очень уж конкретно замурованы ?

Я выбираю, потому как фиксирую болтом 10х100