Ставлю внутренний блок Мицубиши Электрик в комнате на стене, смежной с ванной. 1. Как вывести конденсат в канализацию?
Ни разу не видел как устанавливают кондиционер, поэтому есть вопросы:

  1. Из чего сделана трубка для отвода конденсата и какого она диаметра?
  2. Если она короткая, то чем ее наращивают и под каким углом можно выполнять ей повороты, чтоб замуровать в стену?
  3. Как ее втавить в канализацию? Какой концевик должен быть у канализации?
  4. А из канализации ненужные запахи через эту трубку не пройдут? Может нужно колено?

Регистрация: 03.03.2010 Жуковский Сообщений: 24

1.Трубка обычно армированый ПВХ оконцованая мягкой конической надставкой, диаметр 16-22мм

  1. Она всегда короткая - примерно 2/3 длины блока (можно переставлять справа налево). Наращивать можно чем угодно - от шланга ПВХ до медной трубы, важно только соблюдать уклон ,не заламывать и желательно не заужать диаметр.
  2. В канализацию нужно вставлять обязательно через сифон, и желательно через шариковый. Обычный за неделю неиспользования высыхает, и кондей начинает подсасывать запахи. А так конструкция соединения зависит от Вашей разводки канализации

Спасибо, по мере прояснения появился вопрос: чем ЛУЧШЕ выполнить наращивание, чтобы было "навека" и можно было изогнуть под 90 градусов радиусом 3-5 см?

ЗЫ: Сифон шариковый имеется ввиду типа H21?:

Регистрация: 03.03.2010 Жуковский Сообщений: 24

Скорее как hl136 , только цены шокировали. Мне кажется надо у других производителей поискать.

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

цены "потому что деньги нада". ищите сифон с разрывом струи, цена рублей 250-300

Grigorian написал :
Сифон шариковый имеется ввиду типа H21

Именно он ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза?
И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

alexkd написал :
А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза?
И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.

Потечет из ВБ по стене.

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

WLM написал :
Потечет из ВБ по стене.

Вот и спрашиваю: "Почему?". Вроде как сообщающиеся сосуды (или тот же гидроуровень), то получается потечет из более низкого от пола конца, а это будет конец трубки у бачка.

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.

WLM написал :
См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.

А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

Бориска66 написал :
А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...

Вот-вот. А когда спрашивают "почему так?", то в ответ "потому что так". Вот и все объяснения.
Нет пока сплита, но планируется. Но если не на улицу, то возможность провести дренаж только вышеуказанным способом.
Преграды воды на конце не планировалось.
Из того что в интернете понял что застоявшаяся вода в середине трубки может зацвести и тогда мало не покажется. А под уклон она вся стечет. Но при этом говорят что правильно при этом сделать гидрозатвор (разумеется чтобы запахов не было), но это опять стоячая вода в трубке.
Объясните что да как пожалуйста.

А у меня дренаж от кондиционера выглядит вот так :

Зато никакого запаха :-D

На самом деле это временное решение , конечно. Как раковину поставлю подключу дренаж к сифону.
Кстати ситуация та же самая - внутренний блок в комнате на стене смежной с ванной.