#2539913

Снимал сплит Самсунг 7ка при перезде из одной квариры в другую. Загнал весь фрион во внешний блок, снял все, перевез, установил, собрал, но при откручивании шестигранником на тонкой трубке начинает дуть из под гайки толстой трубки. С тонкой вроде все нормально. Что делать? Прокладка какая-то поможет?
Я так понял, что медная трубка не дожимается...

Надо нормально перевальцевать заново соединение. Или может просто гайку не дотянули...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

Designman написал :
Надо нормально перевальцевать заново соединение.

это прибор какой-то нужен? или нужно вызывать ремонтера сплитов?

Designman написал :
Или может просто гайку не дотянули...

гайка до упора...

А сколько воздух спускать из ниппеля? Пока не потечет жидкость? А то минуту шипит и ничего не течет ;(

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

вызовите специалиста. фреона и так осталось мало.

+1

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

Вобщем, алюминиевыми шайбами вместо проладок добился герметичности. Перестало дуть.
Спускал воздух через ниппель пару минут, но фрион так и не пошел, просто воздух дул...
Включил сплит. Тонкая трубка становится холодная, толстая теплая и из сплита холодом не дует.

Чего это я фрион спустил?

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

vifoxa написал :
Чего это я фрион спустил?

А ты думал он как вода из крана польётся?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

vifoxa написал :
Чего это я фрион спустил?

ага , суши весла !
без фреона не гоняй , а то кондер в черепки привратится , никакие шайбы там не нужны...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

а если внутри воздух с фрионом перемешался? это плохо?

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

vifoxa написал :
а если внутри воздух с фрионом перемешался?

В атмосфере? Конечно плохо! Ведь фреон R22 вреден для озонового слоя планеты!

vifoxa написал :
это плохо?

У вас теперь уже там всё плохо. Вызывайте мастера...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

вызвал вчера мастера вечером...
фрион я спустил весь нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно.
На всякий случай перевальцевали трубки.
Итого заправка фрионом 1000р
Перевальцовка трубок 500р
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.

Пожалели тебя ребята ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Да не, просто Таганрог не Москва.

vifoxa написал :
вызвал вчера мастера вечером...
фрион я спустил весь нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно.
На всякий случай перевальцевали трубки.
Итого заправка фрионом 1000р
Перевальцовка трубок 500р
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.

Я бы ещё вакуумацию добавил, вот и подмосковье, а с опрессовкой уже Москва

В инструкции к самсунгу вакуумация не предусмотрена, зато "пшик" чётко прописан

Добрый вечер!

vifoxa написал :
вызвал вчера мастера вечером...
фрион я спустил весь нужно было спускать воздух с ниппеля максимум 10сек., все остальное сделано правильно.
На всякий случай перевальцевали трубки.
Итого заправка фрионом 1000р
Перевальцовка трубок 500р
Вызов мастера 200р.
Итого 1700р.

телефон мастеров не выкидывайте, он Вам еще понадобится. Если захотите и дальше "золотым Клиентом" быть.
Не вакуумировали?
Фреон на глаз залили?

Молодцы!!!!!!

С голоду точно не помрут.

С Уважением,

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

vnipi написал :
Не вакуумировали?
Фреон на глаз залили?

не вакуумировали, но измеряли давление, оно было ниже нуля после моих спусканий воздуха
фрион заливали не на глаз, а до давления 4,5 или 5 атм.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 787

vnipi написал :
Фреон на глаз залили?
Молодцы!!!!!!

vifoxa написал :
фрион заливали не на глаз, а до давления 4,5 или 5 атм.

vnipi Вы плохо о них думали. Вдвойне молодцы!

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

vifoxa написал :
давление, оно было ниже нуля после моих спусканий воздуха

Опа! Да это же новый метод вакуумирования!!! Поделитесь пожалуйста подробностями, как вы спускали воздух??

Добрый вечер!

vifoxa написал :
не вакуумировали, но измеряли давление, оно было ниже нуля после моих спусканий воздуха
фрион заливали не на глаз, а до давления 4,5 или 5 атм.

вакуумирование и замер давления - это совсем разные вещи.

Заправили фреоном по давлению - это и есть на глаз (это я так выражаюсь). Хотите меньше геморроя - обычно заправляют фреон по весам. Для каждой модели кондиционера на этикетке внешнего блока указывается - сколько надо граммов для данной модели, например: 450 гр. Для этого и нужны весы. По ним строго и заправляют 450 гр. после вакуумирования. Если трасса длиннее рекомендуемой, тогда в документации указывается сколько надо на каждый "лишний" метр добавить грамм фреона. По-моему на 1 п.м. "лишний" рекомендуется добавлять 20гр.

После этих операций Вы и будете наслаждаться эффективной работой кондиционера. А как сделали Вам, возможно все будет работать хорошо. Но есть вероятность, что что-то будет не так.

Поэтому и посоветовал Вам не выкидывать их телефон, для того, чтобы устранять все дальнейшие утечки требуйте от них выполнять - БЕСПЛАТНО. Глядишь на будущее и вакуумник купят с весами.

P.S. Кстати, а на каком фреоне у Вас кондиционер? Если на 410-ом давление по-моему маловато будет.

С Уважением,

Добрый вечер!

ИС-X написал :
vnipi Вы плохо о них думали. Вдвойне молодцы!

Во-во и я про это!

С Уважением,

vifoxa,

Цена за работу конечно недорогая,и если там 22 фреон все может быть и нормально и дальше будет,но если там 410 фреон-через год может заклинить компрессор,отсутствие вакумирования сделает свое дело.

DIVAS написал :
Поделитесь пожалуйста подробностями, как вы спускали воздух??

Неужели не ясно?Заправщики гоняли пустой кондер на холод,компрессор качал,а качать нечего,создался вакуум,Если это делали до перевальцовки в это время шел подсос атмосферного воздуха,что нехорошо.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

КАТРАН написал :
Неужели не ясно?Заправщики гоняли пустой кондер на холод,компрессор качал,а качать нечего,создался вакуум,Если это делали до перевальцовки в это время шел подсос атмосферного воздуха,что нехорошо.

Да не, это-то всё понятно...
Я думал будет красивая история от автора про вакуумирование тыканием спичкой в ниппель...

Регистрация: 05.01.2009 Ростов-на-Дону Сообщений: 778

vnipi написал :
Кстати, а на каком фреоне у Вас кондиционер?

R22 530грамм