Имеется двухкомнатная квартира общей площадью 47 м2 без балкона. Потолок 248 см. Предлагается разместить установку Mitsubishi Lossnay LGH-15RX5-E над ацэидовой сантехнической кабиной. Из-за низких потолков предполагается подать воздух без прокладки воздуховодов под натяжной потолок, опущенный относительно плит перекрытия на ~5 см. В обоих комнатах над окном устанавливаются вентиляционные решетки выпуска. Забор воздуха осуществляется в кухне.
-потолок будет колыхаться
Не более чем обычный натяжной ПВХ потолок.
-лосней не такой тонкий , какая высота останется в ванной?
Лосней будет над туалетом. Высота останется 220. Сейчас 230. Жена вроде согласна. Другого места все равно нет.
в комнате должно быть одновременно и вытяжка и приток, иначе не будет воздухообмена
Обычная естественная вентиляция прекрасно обходится без вытяжки в комнатах.
вход и выход установки по хорошему надо разнести , либо поднять выше вытяжку...
Вход и выход на улице? Там все будет недалеко друг от друга и на одном уровне. "Носики" будут немного повернуты друг от друга.
Здесь есть несколько спорных моментов. Я рассчитывал, что специалисты сразу закидают меня ссаными тряпками, а там, глядишь, и дискуссия завяжется Не получилось. Придется вызывать огонь на себя.
В этой схеме нет принудительной вытяжки из санузла. Можно было бы поставить тройники и дополнительные решетки по ходу следования вентканала из кухни. Но там вентканал будет идти над потолком сантехкабины и кажется, что монтировать будет очень сложно.
Если приточно-вытяжная система сбалансирована, то есть аэродинамическое сопротивление приточного и вытяжного каналов близки, то давление воздуха в квартире будет даже несколько выше, чем в обычной схеме с естественной вентиляцией с неплотностями в окнах и дверях. А это означает, что часть воздуха от приточной части все равно пойдет не в вытяжной канал, а в вентиляционные каналы для естественной вентиляции. Вопрос заключается в том, какой объем воздуха необходим для нормальной вентиляции санузла. В снипах дается если я не ошибаюсь, 50м3/час. Но не факт, что эта рекомендация отталкивается именно от требований к санузлу. Может быть так, что просто общий объем вентиляции квартиры делится на кухню и санузел. Поскольку объем санузла в разы меньше объема квартиры, возможно этот объем собственно для санузла является избыточным. Есть ли у кого-нибудь обоснованные цифры минимальной вентиляции для санузла?
Второй момент связан с вытяжкой на кухне. На просторах mastercity я наткнулся на топик (ссылку сейчас найти не могу), в котором утверждалось, что вытяжку на кухню ставить нельзя и, кажется, Ким даже рекомендовал перенести вытяжку немного в коридор. Поискав, я нашел только запреты, связанные с дополнительным автоматическим газовым оборудованием. Так все-таки можно или нет делать вытяжку приточно-вытяжной вентиляции на кухне, когда из газового оборудования только газовая плита?