zealot_moto написал :
снизу маненькая штроба это кабель подходит в большую штробу?
что за кабель справа вверху?
что за штроба слева вверху?
Там на фотке коммуникации уже частично замазаны.
Вертикальная штроба справа у стены - это маяк выпал из штукатурки ) В тонкой вертикальной штробе у потолка идет кабель питания (там будет стоять инвертор, а они запитываються через наружный блок)
Не тратьте зря свое и чужое время,выложите сюда мою схему,убедитесь,что она самая правильная(с учетом высокого расположения Нб)-и долбите новые штробы!(Я там правда забыл про штробу для дренажа,но это легко-Ваша штроба для трассы додолбливается!)
Не тратьте зря свое и чужое время,выложите сюда мою схему,убедитесь,что она самая правильная(с учетом высокого расположения Нб)-и долбите новые штробы!(Я там правда забыл про штробу для дренажа,но это легко додолбливается!)
выложить не проблема.... по поводу этой схемы тоже есть вопросы.
[[
]()
верхняя штроба это я так понимаю медные трубки. та, которая выходит справа от кондея и идёт в стену это что? если кабель, не проще ли его пустить вместе с трубками?
Вот это уже грубо правильно.Если бы НБ был низко поставлен-было бы абсолютно правильно,но Вы хотите НБ выше задрать,поэтому медные трубы нужно выше задирать,(или Вам нравится видный хвост трассы на фасаде дома?),а если нб очень высоко-тогда по моему варианту,хотя все 3 последних варианта грубо правильные,вреда сплиту не будет,просто расход меди чуть больше по Вашенму варианту в отличии от моего.
Вот это уже грубо правильно.Если бы НБ был низко поставлен-было бы абсолютно правильно,но Вы хотите НБ выше задрать,поэтому медные трубы нужно выше задирать,(или Вам нравится видный хвост трассы на фасаде дома?),а если нб очень высоко-тогда по моему варианту,хотя все 3 последних варианта грубо правильные,вреда сплиту не будет,просто расход меди чуть больше по Вашенму варианту в отличии от моего.
долбить ниже удобней, чем под потолком. )) да и НБ будет легче ставить.... он будет по итогу чуть выше первого этажа.
не будет ли конденсат капать на НБ?
какой глубины и ширины нужно делать штробу для двух медных трубок и кабеля 2x1.5?
КАТРАН написал :
конденсат капать не будет,хорошая штроба для Вашего случая минимум 40 на 40 мм,только кабель желательно 3 на 1.5,земля по госту полагается.
земли в доме не было раньше. сейчас остался ремонт последней комнаты, но в ней нет земли... ))
Ну на нет и суда нет,могу дать практический совет,сплиты панасоники девятки,стоимостью 11 тыс руб,несмотря на то,что требуют землю,прекрасно работают не ломаясь без нее,за 3 года уже наверно 200 штук их поставил,включая подмосковные сады и огороды,где нет не только земли но и напряжение пониженное и с перебоями-ни одной жалобы ни на что,кроме немного некрасивого выхода холодного воздуха из ВБ и нерегулируемых шторок.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.