Щиток собирается взамен щитка от строителей.
На лестничной площадке стоит автомат на 50А.
Схема щитка .
Нужно ли после вводного автомата поставить УЗМ-51 или в новом доме можно обойтись без него?
Варочную панель и духовой шкаф разделять на 2 автомата не буду, так как к ним уже лежит кабель доставшийся от строителей.
Применение отдельно УЗО и автоматов обусловлено удобством определения причин возможных неисправностей.
Для меня здесь первично удобство эксплуатации а не экономия 5 тыр.
УЗМ-51 или подобное реле штука полезная. Новый дом или старый особой роли не играет, криворукие электрики есть и тут и там. В новом доме, если идет ремонт по всему подъезду вероятность диверсий от криворуких электриков даже больше чем в старом доме
у вас одноуровневая дифзащита. о селективности говорят, когда подряд (последовательно) идут несколько узо. например, в этажном щите на 300 или 100мА общее противопожарное узо (причем лучше типа S) а групповые - на 10 или 30мА. 25А, 40А - это номинальный ток, который узо может длительное время проводить. если через него пускать больше, контакты просто сгорят!
Неудобно эту схему смотреть ... что-то шея заболела
На водогрей отдельный автомат и провод. А то все в жизни бывает - потом захотите проточный - так землю с КУПа заберете и на 2 фазы его подключите.
И на духовку отдельный провод и автомат.
Теплого пола нету ?
Холодильник тоже можно отдельно сделать или вместе с посудомойкой.
Кондей вместе на 1 дифе или подключить их к "УЗО розеткам".
Свет лучше на 2 автомата разделить - если будет проблема - то можно хотя бы поточнее знать где беда сразу же. Напр, если залив, то хотя бы часть квартиры будет со светом - пока Вы щиток будете пересобирать.
на плиту идет минимум 4 кв, точно не мерил, а на кабеле не написано сейчас спокойно тянет панель и духовку
водогрей уже стоит и другого не будет
про кондеи писал выше
Тп нет и никогда не будет
а зачем холодильник на отдельный автомат? он же отсилы 2кВт в сутки жрет
SergSB написал :
Свет лучше на 2 автомата разделить - если будет проблема - то можно хотя бы поточнее знать где беда сразу же. Напр, если залив, то хотя бы часть квартиры будет со светом - пока Вы щиток будете пересобирать.
мысль хорошая, может быть так и сделаю