#6289016

BV,
Большое спасибо за развернутый ответ.

Экономии при монтаже не было, а проблемы после него похоже что есть :-)

стоимость обращения в лабораторию составит примерно 25-30 т.р. предполагаю что автАр обращаясь к частникам ожидает сумму в р-не 15 т.р. готовы ли частники? и готов ли автАр?

Alexey_Spb написал:
BV, а как же измерение сопротивления контура защитного заземления?
Тоже нужно выполнить И тоже свой прибор нужен.

Алексей,
это не дом, а квартира, и сопротивление растеканию контура дома измерять не надо.
Поэтому более чем достаточно провести замеры

BV написал:
металлосвязь - да

, либо петля фаза - защитный нулевой проводник

Alexey_Spb написал:
Просто следует понимать что выезд электролаборатории наверняка ему обойдется дороже чем стоимость всего его монтажа.

Кроме того, электролаборатория как правило формально подходит к этому вопросу.
Сделает замеры и констатирует цифры. Вскрывать розетки, смотреть монтаж и искать косячки, если где-то петля вылезет за пределы -просто не будет.
Их задача быстро замерять, написать протокол и свалить...