2avmal Мало же ты их знаешь
23.03.2011 в 15:19:57
2avmal Мало же ты их знаешь
23.03.2011 в 16:02:26
VladislavV написал : Мало же ты их знаешь
А всех и не надо знать - это лишнее. Вполне достаточно и одного, но надёжного и проверенного.
24.03.2011 в 10:38:25
2avmal Судя по Юркиным постам, те, что знаешь ты, таковыми не являются. Мы в основном в Линдексе берем. Легран по глупости перешел на FM-logistic в качестве логистической компании вместо DHL, а те нещадно тупят.
24.03.2011 в 13:38:03
VladislavV написал : На первой фотографии в правои верхнем углу черная клемма(?) с прозрачной крышечкой - что это?
Подробнее про эти клеммы можно посмотреть .
24.03.2011 в 14:44:01
И шинки с пружинными зажимами??? Беру!
24.03.2011 в 15:35:40
VladislavV написал : И шинки с пружинными зажимами???
Да, до 6 мм.кв. - пружинные. А 25 и 50 мм.кв. - винтовые. Там три элемента: PRA90045, PRA90046, PRA90047. Их можно ставить на разные держатели, перемыкать разными перемычками. Недостаток один: цена. И иногда срок, если нет своего запаса.
24.03.2011 в 17:33:28
VladislavV написал : И шинки с пружинными зажимами??? Беру!
У Хагера тоже щиты с пружинными клеммами, и клеммы дешевые :) Вот пример на "мелких" щитах
24.03.2011 в 20:20:29
Некоторые магазины Zara собраны на Хагере. Щиты, правда, Prisma. И контакторы Шнейдеровские. Только из-за цены, видать.
29.03.2011 в 12:57:31
Уважаемый avmal
На фото некоторых, Ваших щитов (самых первых в этой теме), которые сделаны грамотно и красиво, не соблюдено правило
Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности").
Быть может, это сделано из тех соображений, что Вы знали конечные нагрузки и были уверены в том, что они не будут увеличиваться?
Например
общее УЗО 63А, в голове автомат 100А, ниже за общим УЗО суммарный ток через группу автоматов после общего УЗО-более 63А. Фактически, на общем узо возможен то от 60 до 100А
29.03.2011 в 13:45:49
rdk написал : Например общее УЗО 63А, в голове автомат 100А, ниже за общим УЗО суммарный ток через группу автоматов после общего УЗО-более 63А. Фактически, на общем узо возможен то от 60 до 100А
На вводах рубильники 100А. В этажных щитах диффавтоматы 50А.
rdk написал :
На вводе рубильник 63А. В этажном щите диффавтомат 32А.
29.03.2011 в 14:26:06
Спасибо! Позвольте еще вопрос. Для чего на вводе 2х полюсник? Зачем рвать ноль вместе с фазой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.