Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3964709

Alexiy написал :
что равносильно в данной ситуации отсутствию оного.

Я не о том.. я про то, что дернув клювик вниз - разорвем оба полюса

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman написал :
На неотключённом N уже будет опасный потенциал.

В ЩИТКЕ? ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО?

haramamburu написал :
разорвем оба полюса

ну, тут мы рассматриваем результат автоматического срабатывания автомата при сверхтоке.
Спору нет - если УЗО на вводе отключить (или само отключится по утечке), то и ноль разорвётся
главный вопрос - НАФИГА НОЛЬ-ТО РВАТЬ?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
НАФИГА НОЛЬ-ТО РВАТЬ?

Не нафига, а потому что : нулевой проводник как и фазный является токонесущим априори. При отключении фазы при двухпроводке ток может течь от этажного щитка в квартиру по N, далее через тело и допустим трубу водопровода или отопления - за что случайно схватишься. Ударит не хило.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DED@ПВО написал :
в квартиру по N, далее через тело и допустим трубу водопровода или отопления

то есть, всё-таки:

  1. пробой на корпус присутствует,
  2. УЗО не сработало
  3. человек нащупал одновременно естественнозаземлённые элементы в квартире и корпус неисправного прибора (а до отключения фазы он этого не мог сделать?)
  4. напряжение на N (и на корпусе неисправного электроприбора) относительно трубы превышает безопасный порог в 50 В

Alexiy написал :
В ЩИТКЕ? ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО?

Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

Подскажите пожалуйста у меня на этажном щитке старая проводка, померил штангенциркулем диаметр нулевого провода стояка, который идёт на шину. Диаметр где-то 5,8 мм. Это значит он 25 мм2. Я так понимаю, что если УК откажется проводить модернизацию электропроводки можно разделять ноль на N и PE в щитке? Так как сечения PEN достаточно большое.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

dobriy_dada написал :
можно разделять ноль на N и PE в щитке

нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ.
ПУЭ-6 допускало PEN по зданию.

Изменение схемы проводки и её замена - это реконструкция, значит читаем ПУЭ-7 и плачем...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

А щиток тут причем? А так допустим при замене розетки3,случайно!?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alexiy написал :
Или в щитке много труб водопровода или отопления проходит?

Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...

Alexiy, > нет. ПУЭ-7 требует разделять PEN только во ВРУ.

Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее:
пост № 85

Третья жила (нулевой защитный проводник) групповых линий или вводного кабеля должна быть подключена к нулевому защитному или совмещенному нулевому проводнику стояка ДО любых (защитно-)коммутационных аппаратов и счетчика, как правило, - к шине РЕ этажного щита (куда подключены жилы РЕ линий к электроплитам). В зависимости от состояния этажного щита, может быть целесообразно выполнить дополнительное ответвление от PEN-проводника стояка сжимом типа "орех".

Пост № 31

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

dobriy_dada написал :
В квартире есть электроплита, к которой приходит 3-й провод

ну и в чем проблема тогда? сразу так писать надо

юра Т, просто завтра иду в УК спросить когда будут делать реконструкцию и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году

dobriy_dada написал :
и не уверен, что они согласятся её провести в этом или следующем году

И это наиболее вероятный вариант... Но у Вас уже есть электроплиты и защитный проводник наличиствует и нулевой магистральный вполне пригодный для деления...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

DED@ПВО написал :
А щиток тут причем?

это у ksiman спросите

dobriy_dada написал :
Но в теме по заземление и безопасности я прочитал следующее:

вы всё правильно прочитали, но это справедливо только для зданий, соответствующих ПУЭ-7, а ваше здание не соответствует.

юра Т написал :
ну и в чем проблема тогда?

и проблема в том, что здани соответствует ПУЭ 6 издания, а вся современная техника выпускается в расчёте на эксплуатацию в условиях соответствия требованиям ПУЭ-7

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman написал :
Зато арматура рядом (особенно если щит металлический или встроенный) и дверь входная металлическая...

дверь металлическая висит на анкерах в бетоне и скорее всего с арматурой здания никак не соединена, а щиток 50/50 может быть присоединён к арматуре здания напрямую или косвенно. Поэтому между корпусом щитка и дверью либо выравненные потенциалы, либо они изолированы друг от друга.
И чё?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sergey_sav написал :
нулевой магистральный вполне пригодный для деления...

только это деление будет соответствовать ПУЭ-6

И что с того? Реконструкция не производится, а посему ПУЭ7 отдыхает...
Модернизация, аднакама.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 13.12.2009 Челябинск Сообщений: 220

Здравствуйте. Схема дачного щитка: вводной АВ- счетчик-узо- групповые АВ. Надо включить в данную цепь стабилизатор напр-ия.Вопрос: как и что добавить . Спасибо.

После счётчика.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav,
Alexiy, спасибо за ответы, буду изучать дальше

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Alexiy написал :
это у ksiman спросите

Он уже отписался по щитку. Согласен.

Регистрация: 21.08.2012 Барановичи Сообщений: 35

Разрешен ли согласно СНиП монтаж стабилизатора напряжения на оконном откосе?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sergey_sav написал :
Модернизация, аднакама.

Это и есть реконструкция. Добавление даже одного провода не предусмотренного изначальным проектом - реконструкция (частичная). Всё что не текущее обслуживание - то всё реконструкция.

Не спора ради...

ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
• - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;
• - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

sergey_sav написал :
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.

Самая интересная фраза!!!!!! По типу- хозяин барин! А у себя в квартире Я собственник, да? Значит как хочу так и обзову переделку???

Подскажите, можно ли для ответвления медного провода 10 мм.кв. после счётчика испльзовать не орех а кросс-модуль вроде такого и как они в плане надёжности в сравнении с классическим орехом?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

с "орехом" они ни в какое сравнение не идут, ибо прижим торцом винта является самым ненадёжным винтовым соединением. Малая площадь пятна контакта и необходимость применения наконечников типа НШВИ для гибких жил (иначе отдельные проволочки жилы перерезаются торцом винта и выдавливаются из-под него. Также отсутствуют меры против откручивания винтов.
К тому же, в орехе 4 винта.

Тем не менее, решение вполне приемлемое в бюджетном щитке.

Нормальные производители тоже делают такие распредблоки:

DED@ПВО написал :
А у себя в квартире Я собственник, да? Значит как хочу так и обзову переделку???

Типа да.... только один хрен не сможешь взять со стояка свыше тех кВт что "доктор прописал"

Ага, только недавно смотрел это у Cs-Cs, хотя там же он говорит , что часто использует и ИЭК. У меня будет моножила и думаю заводить каждую на пару отверствий ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом (разборность особо не нужна).

Детравиль написал :
ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом

Это вы где "чиркнуть" то собираетесь? Типа жилу приварить к колодке? Нах? Если вы и так жилу собираетесь в 2х "отверстиях" крепить..

Ну чтоб уж..как у нормальных производителей! С электроплитой в работе там реальных до 40А может быть.

Ага .. как про безопасный секс... бинт.. мазь... презерватив... потом еще: бинт.. мазь... презерватив...
и главное - никакого секса..

Ну где-то так.. Спасибо за ответы!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Детравиль написал :
Ну чтоб уж..как у нормальных производителей!

не-не-не!!! вы там дочирикаетесь... закоптите все контакты только и поплавите резьбу!
это уже перебор. Зажима 2-мя винтами в данном случае уже выше крыши! Страдание фигнёй на ровном месте противопоказано. Электропонтаж должен быть технологичным!
40 А для данных клеммников (даже ИЕКовских) - сущая ерунда.

Понятно. Выключаю сварочник, "чирк" отменяется. Спасибо!

Alexiy написал :
Электропонтаж должен быть

Не опечатка?

Alexiy написал :
Электропонтаж

надо запомнить.. а то мнооогие тут, да и не только, только именно этим и занимаются)))

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Детравиль написал :
Не опечатка?

Очепятка, но данный термин надо будет запомнить...

Добрый вечер. Кто-нибудь чертил однолинейку в Компасе? Никак разобраться не могу как вставить счетчик и УЗО, после которого расходятся несколько АВ. Если есть пример, скиньте пожалуйста.

Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.

И что будет при подключении такого модернизированного блока питания к планшету и одновременным подключением планшета другим кабелем к компьютеру (если комп будет заземлен/не заземлен) или к телевизору по HDMI и т.п.?

И почему на импульсных зарядных к мобильникам нет заземляющего контакта на вилке? Или есть, а я просто не видел?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вилка зарядного устройства не предполагает подключение к PE. Или Вы ходите вывести из ЗУ провод для внешнего подключения?

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Ansant написал :
Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.

Что за бред? Вы достоверно уверены в том, что виной этому большой уровень помех в цепи 5В?

Ansant написал :
заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В?

Где вы увидели нулевой провод во вторичной цепи?
Если вы уверены, что "схождение с ума" только из за БП - меняйте его нафиг!
(предварительно бы попробовать другой/чужой БП - дабы удостовериться)

Регистрация: 13.12.2009 Челябинск Сообщений: 220

Подскажите. В этажном щитке : пакетный рубильник- счетчик-три автомата (16-16-25). Надо подключить еще две группы 2*16. Как правильно сделать? Спасибо.

nevizov написал :
Надо подключить еще две группы 2*16. Как правильно сделать?

Добавить перемычки с

nevizov написал :
(16-16-25)

это будет фаза... а нуль (нули) с нулевой клеммы ( колодки... черненькая такая )

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ansant написал :
заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.

это вас не спасёт, а только сеть помехами загадите!
Вам нужно ферритовое колечко на проводок 5 В надеть. А ещё лучше 2 - одно со стороны БП, другое со стороны гаджета

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

haramamburu написал :
Добавить перемычки с

если УК против не будет

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
черненькая такая

откуда вы знаете, что именно чёрненькая?

Alexiy написал :
откуда вы знаете, что именно чёрненькая?

Дык картами "таро" раскинул
Учитывая, что есть пакетник и ни слова про вводной АВ... "вижу" старый жил. фонд... а там именно "черЬненькие" нули и наблюдаются))) и потом, я "про это" в скобках написал... типа как вариант, а не 100%ое утверждение..

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

haramamburu написал :
а там именно "черЬненькие" нули и наблюдаются

у меня беленькие трубочки, а под ними опрессованы нолики)))

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
там именно "черЬненькие" нули и наблюдаются)

ни разу не встречал... разве что ноль отгорает и уже порядком закоптился...

Значит карты "пиратские" попались... а вроде патчил даже.. и серийник ОЕМовский скачал.. )))

Купил месяц назад ДИФ автомат.. сейчас начал ставить.. Всё хорошо, но 1 клемма не зажимает провод (( Вообще никак! Пробовал и тонкий и толстый провод - не зажимает (( хотя когда крутишь сам винт вроде "скоба" поджимается.. Что делать-то?? Жалко 1500 рэ на ветер.. Выкрутить винт тоже не получается (( Видимо там проблема с резьбой.. Может у кого было? Как вылечить?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

lapshik написал :
1 клемма не зажимает провод

а вы провод внутрь клеммы вставляете или мимо? А то бывает - не до конца открутишь винт клеммы и вставляешь провод позади неё...
не?
Какой фирмы автомат?

Нужно подобрать реле максимального тока с выдержкой времени на несколько минут. Реле типа РСТ-40В и подобные позволяют коммутацию с задержкой макс. 30 сек. Можно ли найти требуемое?

Alexiy написал :
провод внутрь клеммы вставляете или мимо?

Не смешно ((( Конечно внутрь))

Alexiy написал :
Какой фирмы автомат?

ABB (диф 25A 30mA)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

lapshik написал :
ABB (диф 25A 30mA)

верните туда где купили

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

lapshik написал :
ABB (диф 25A 30mA)

юра Т написал :
верните туда где купили

DSH941R?
Очень много подделок сейчас, причём самого отвратного качества.

Alexiy написал :
DSH941R

Сейчас точно модель посмотреть не могу.. Брал за 1440 рэ в каком-то инет магазине, видмо точка с рынка..

юра Т написал :
верните туда где купили

Еслиб мог вернуть - вернул.. Покупал уже давно, чеков не осталось...

Так что теперь на помойку его? Или может припаять как провод?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

lapshik написал :
Так что теперь на помойку его? Или может припаять как провод?

дык, там и припаять-то по человечески не получится, а если плохой контакт получится, то и до пожара так недалеко...
Можно попробовать взять клемму с любого аналогичного автомата-донора, только придётся диффавтомат разобрать и после аккуратно собрать обратно... О надёжности уже и так речи не идёт, так что хуже не будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481


Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Здрасте всем!
Вопрос - чем может быть обусловлено следующее требование со стороны поставщика мед. оборудования "сопротивление петли фаза-фаза на входе в распределительный щит, от которого запитана установка, должно быть не более 100 мОм"?
Спасибо!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sce написал :
чем может быть обусловлено

Очевидно, чувствительностью автоматической защиты от сверхтоков. Если сопротивление будет выше, то, вероятно, у них в щите автоматы КЗ не почувствуют и не отключат

  • падение напряжения возможно...

Добрый день! предистория---по весне менял на даче старый, дряхлый ввод : поставил со столба СИП 2х16, перед входом в дом переход на ВВГ2х6.Но в садоводстве замутили поголовную установку счетчиков, причем требуют устанавливать на столбе, но не против самостоятельной установки...вопрос--как теперь все это переделать с наименьшими потерями?можно старым СИПом опуститься до ящика со счетчиком, а от счетчика новым СИПом подняьтся вверх и дальше к дому? СИП влезет в счетчик и можно так делать?а автомат входной нужно ставить? до счетчика?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Andrew-tel написал :
можно старым СИПом опуститься до ящика со счетчиком, а от счетчика новым СИПом подняьтся вверх и дальше к дому?

да

Andrew-tel написал :
СИП влезет в счетчик и можно так делать?

16 мм2 влезет (25 мм2 уже вряд ли), но перед счётчиком лучше установить автомат и завести приходящий СИП в автомат, а отходящий - можно брать прямо со счётчика, либо опять же установить клеммник или ещё один автомат или рубильник в качестве клеммника и к нему уже подключать отходящий СИП (так обычно и делают). Автомат соединяют со счётчиком проводом ПВ-3 6-10 мм2

Andrew-tel написал :
а автомат входной нужно ставить? до счетчика?

обычно ставят автомат до счётчика (можно вместо него рубильник) - коммутационный аппарат требуется для отключения счётчика для замены/обслуживания
а автомат - чтобы защитить отходящую к дому линию. Если автомат перед счётчиком, то он ещё и счётчик от сверхтоков защищает.
достаточно одного автомата в щите учёта.

Alexiy, еще несколько вопросов---а СИПы опускающийся и поднимающийся нужно как то защищать(в гофру?) и как их получше крепить на столбе?

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Alexiy написал :
сопротивление будет выше, ... + падение напряжения возможно...

Означает ли это, что если в качестве источника электроснабжения применяется, например, автономный генератор, у которого ток КЗ "физически" ограничен и составляет как правило до 3хIном, а стабилизация напряжения осуществляется за счёт схемы автоматического регулирования, данное требование, в общем-то, лишено смысла? При КЗ в нагрузке скорее генератор отключится по своей защите, чем сработает автомат у потребителя с характеристикой С ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Andrew-tel написал :
СИПы опускающийся и поднимающийся нужно как то защищать(в гофру?)

всё что выше 1,5 м от земли можно не защищать от механических повреждений. Всё что ниже - защищается стальной трубой, уголком, швеллером, коробом и т.п.
Следует учесть, что все материалы, используемые в наружных электроустановках должны иметь 1 категорию климатического размещения (УХЛ1 или ХЛ1), то есть быть морозостойкими и устойчивыми к ультрафиолету. Таким требованиям соответствует, например, металлорукав, полиамидная гофра и стальной металлопрокат.

Andrew-tel написал :
как их получше крепить на столбе?

чтобы по опоре можно было залезть в электромонтёрских лазах, СИП желательно крепить на кронштейнах с выносом порядка 100-150 мм

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sce написал :
Означает ли это,

Я вам кроме своих догадок ничего больше сообщить не могу - попробуйте проконсультироваться в фирме-изготовителе данного оборудования. Я всегда так делаю и, как правило, получаю на удивление осмысленные ответы.

Регистрация: 03.12.2012 Москва Сообщений: 169

Alexiy написал :
удивление осмысленные ответы

совет хороший, но от них пока ничего, кроме невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления" и угроз снятия многомиллионного оборудования с гарантии я не услышал. Поэтому и начал искать технический смысл в озвученном требовании... Подозревал, что таким образом завуалировано требование к обеспечению гарантированной величины тока КЗ (требование к величине напряжения и диапазону его колебания есть отдельно). Смутило меня то, что не указано явно "ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например). Ведь сопротивление петли характеризует величину тока КЗ только для стационарных электроустановок, запитанных от понижающих ТП (мощность которых, как правило, существенно превышает мощность единичного потребителя). В моём случае (питание от резервного автономного генератора или статического преобразователя) работают совершенно другие принципы функционирования системы в режиме КЗ...

Спасибо!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

sce написал :
"ток КЗ должен быть не менее 5кА" (например)

в вашем случае 380/0,1 = 3800 А

sce написал :
невнятного бормотания на тему "реактивного межфазного сопротивления"

бред какой-то. Межфазное сопротивление чего? линии 0,4 кВ?