csv написал :
парни, вопрос, существуют ли нормальные встраиваемые регуляторы скорости канальных вентиляторов? вентилятор скорей всего будет vents
"Нормальные встраиваемые" - в смысле монтируемые в стандартный подрозетник ?
Так типа того :
(наружная "коробка" снимается, там ещё один "корпус", который ставится именно в подрозетник. Там и дырки под шуруп, как у розеточного суппорта. Потом внешняя накладка (на которой 220v, 800w написано) и сама "бобышка" натягивается.
ПС:
конкретно вот этот : разбирается и монтируется в подрозетник.
Подскажите сколько максимально квт энергии на квартиру в Санкт-Петербурге дается и сколько выдержит алюминиевая проводка блочного дома 1991г постройки?
sergey_sav написал :
Не корявенько, а просто не правильно. УЗО без автоматов, отсюда "трупик" при КЗ очень вероятен...
При такой сборке любые могут...
Всем привет. Разобрался вчем беда. И так... Щас со смеху упадете. Оказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами (дом два месяца назад сдали), и мой щетчик оказывается был совсем с другой квартиры. И мы платили электроэнергию за другую квартиру(хорошо один раз всего) Автомат насамом деле выбило, только я сначала не додумался на соседский щиток глянуть ))) Вот и ломал голову. Седня мультиметром тыкал и краем глаза заметил что на соседской хате автомат выключен, сначала не придал значения, т.к. они не появляются на хате, но потом....)))) Щас нумерацию квартир нарисовал правильную, чтоб путаницы небыло. УЗО не сгорело, я проверял Тест-кнопкой. Спасибо всем за помощь.
Ledokol написал :
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы на светильнике были L, N и PE надо, чтобы на участке, выделенном на схеме кругом с цифрой "2", был проложен кабель 4*х,х?
В Вашем частном случае да - 4-е конца. Но если ламповый конец изначально заводить в коробку S1, то хватит и 3-х концов промеж проходных вкл.
Скажите, а насколько критично, если на светильнике не будет PE? Под "светильником" здесь имеется в виду потолочное, скорее всего, светодиодное освещение спальной зоны.
половина трансов под led-ленту, в природе вообще не подразумевают подключения РЕ, т.е. вывода такого не имеют (ни по "высокой", ни по "низкой" стороне). Так что нет повода "париться"...
===============
vvladq написал :
...возьмите PE и отвод на лампочку с S1 на крайний случай, только учтите, что это получиться, если подрозетник глубокий, иначе там всё это не уместиться
каким образом от вкл. S2 перекинуть ламповый конец на вкл. S1 ? Телепортировать ?
И-иии... чё там не уместится ? При одноклавишнике там всего 3 "левых" соединения. Даже на "773" ваге всё умещается "хоть пляши", или на клавишной. А при 2-х клавишнике - так однорядную "2273"
hooper написал :
Подскажите сколько максимально квт энергии на квартиру в Санкт-Петербурге дается и сколько выдержит алюминиевая проводка блочного дома 1991г постройки?
hooper, Вы новичок, поэтому сильно пинать не будем У нас правила хорошего тона предписывают подробно излагать начальные условия задачи.
hooper написал :
сколько максимально квт энергии на квартиру
Зависит от договора на электроснабжение. Подозреваю, что у Вас его нет.
НЕМЕЦ написал : hooper, Вы новичок, поэтому сильно пинать не будем У нас правила хорошего тона предписывают подробно излагать начальные условия задачи.
Зависит от договора на электроснабжение. Подозреваю, что у Вас его нет.
А в Йошкар-Оле?
Поскольку тогда проводка была исключительно алюминиевая и честная, то 16А на каждую линию по 2,5 квадрата и 25А на линию к электроплите в 4 квадрата.
короче нужно дома оборудование разместить 8-12 квт вот и думаю придется отдельный провод тянуть от щитка медный или и эти выдержат?
hooper написал :
короче нужно дома оборудование разместить 8-12 квт
Вот и всплыл вопрос о договоре на электроснабжение (выделенной мощности). Вот такие "Хотелкины" и палят стояки своими хотелками, не глядя на все остальное. Типа, "Я хочу и наср@ть!" hooper, Вы откуда такую (8-12 кВт) цифру взяли? Просто сложив мощности своих потребителей? Так есть еще коэффициент спроса.
Вот и всплыл вопрос о договоре на электроснабжение (выделенной мощности). Вот такие "Хотелкины" и палят стояки своими хотелками, не глядя на все остальное. Типа, "Я хочу и наср@ть!" hooper, Вы откуда такую (8-12 кВт) цифру взяли? Просто сложив мощности своих потребителей? Так есть еще коэффициент спроса.
4000 ват потребление одного шкафа, мне их нужно 2-3, можно поподробнее о возможных проблемах и путях их решения???Сам почти не шарю так что извиняюсь возможно что то не понимаю.
hooper написал :
4000 ват потребление одного шкафа
Оффигетть! Ху из шкаф? Духовка, что ль? Так 4 кВт она будет жрать кратковременно, в момент набора температуры, не более 15 минут. Даже алюминиевая лапша выдержит. А вообще, Вам с вашими хотелками надо полностью перетряхивать проводку. Стояк хилый? Ну так 20А на ввод и, уверяю Вас, он ни разу не выбьет. Хотите подробностей? Создавайте свою тему.
hooper написал :
можно поподробнее сам на самом деле не очень шарю, как это ...
Есть ощущение, что, Вы, находитесь накануне "грандиозного шухера"
Хотя Вам и сказали :
НЕМЕЦ написал : hooper, Вы новичок, поэтому сильно пинать не будем ...
но... ща начнут...
Вам же сказали : чё за оборудование ? это что-то несколько чего-то там ? или что-то одно ? Общий стояк не боитесь спалить ? Провод-то Вы прокинуть можете. КУДА в щите его будете мастырить ?
TiMg33 написал :
Есть ощущение, что, Вы, находитесь накануне "грандиозного шухера"
Хотя Вам и сказали :
но... ща начнут...
Вам же сказали : чё за оборудование ? это что-то несколько чего-то там ? или что-то одно ? Общий стояк не боитесь спалить ? Провод-то Вы прокинуть можете. КУДА в щите его будете мастырить ?
Сервера 3 отдельных. Общий стояк на сколько рассчитан? вот и вопрос это возможно сделать?
нет, я не компетентен в этом вопросе, у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить, а сам я не шарю в этом. по этому и прощу о помощи консультации о воопще целесообразности таких действий.
hooper написал :
я не компетентен в этом вопросе, у меня по сути есть тех задание, которое надо выполнить, а сам я не шарю в этом. по этому и прощу о помощи
Ну так и давайте информацию, все, что можете. Фотки очень желательны. Мы ж не звери, поможем Но, все же, создайте свою тему, ИМХО, она будет не маленькой.
НЕМЕЦ написал :
Ну так и давайте информацию, все, что можете. Фотки очень желательны. Мы ж не звери, поможем Но, все же, создайте свою тему, ИМХО, она будет не маленькой.
EAN написал :
Мдя... отстал я от ИТ... когда все и вся снижает энергопотребление, серваки то оказывается наращивают
Сотовые телефоны раньше тоже становились всё меньше. Теперь в них пихают всё больше, они по габаритам становятся больше похожими на тетрадку общую, а аккумуляторы на них такие (ввиду прожорливости), что шуруповёрты обзавидуются. Парадоксы.
A-lex написал :
Разобрался вчем беда. И так... Щас со смеху упадете. Оказывается строители перепутали местами расположения автоматов и щетчиков в щите на площадке между квартирами...
От этого схема щитка не стала правильнее...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом новичку. Совсем не разбираюсь в электрике, к сожалению(( Передо мной встала задача. Сделать ввод от столба с щитком до дома. Кабель буду тащить под землей в траншеи 70 см глубиной с песчаной подушкой 15 см.
Так вот. Моеск дал 15 кВт. 3 фазы. Будет стоять электрокотел 9кВт.
Какой лучше всего кабель выбрать? Бронированный? Сечение 10 квадратов пойдет? СИП -4 под землю можно?
Посоветуйте, кто знает пожалуйста, конкретный кабель (модель и марку). Автомат нужен на 70 ампер или на 25 для 3х фаз?
А то запутался уже в этом огромном разнообразии кабелей, таблиц, калькуляторов и форумах))))
Извиняюсь если недостаточно информации. Буду рад предоставить еще инфы.
strtofloat написал :
Автомат нужен на 70 ампер или на 25 для 3х фаз
автомат трехфазный на 25А
strtofloat написал :
Буду рад предоставить еще инфы.
да. нужна инфа по длине ввода. В любом случае ввод не на один год делается, а переделывать геморно - ИМХО медь 10 квадрат в броне...
Алюминий квадрат 16 можно еще в броне взять - значительно дешевле будет, но тут вопрос с заводкой алюминия в жилое здание... Вроде так не стоит делать...
спасибо за советы - буду знать!)
Длина 60 метров от столба до дома. Алюминий дешевле конечно. но скупой платит дважды. Почитаю можно или нельзя алюминий в дом. Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание. хотя может не так понял - ошибаюсь.
Прочитал в ПУЭ что нельзя в доме прокладывать алюминий, только медь можно. Но есть статьи как заводят в дом алюминий с сечением 16 квадратов в "переходной щиток" и из него уже выходит медный кабель.
strtofloat написал :
Но где то слышал что какие то переходники делают алюминь - медь перед вводом в здание.
Если ввод воздушкой, то все просто и логично. До здания СИП (алюминий), через сжимы переходим на медь, и в дом уже медь заводим.
А вот кабель логично затащить сразу до щитка в доме без разрывов. Можно ли так завести в дом алюминий в броне - я не знаю. Думаю другие участники форума подскажут.
strtofloat написал :
Длина 60 метров от столба до дома.
при такой длине уже не только на максимальный допустимый ток для кабеля надо смотреть - но и на падение напряжения.
Solovey написал :
А я не знаю почему - вот и написал "вроде"...
Просто СИП имеет горючую ядовитую изоляцию(может вам попадался пост про возгорание фасадов деревянных домов от горящего СИП-а из-за плохого контакта в счётчике установленного на фасаде),а у кабеля класс изоляции другой.
haramamburu написал :
на подном серьёзе советуют СИП в дом заводить, и обсмеивают тех, кто пишет про переход на медь))))
У меня у одного кадра электрик умудрился СИП в дом через чердак втащить в металлорукаве ,а заземление выполнить - не-не...
serj12 написал :
Просто СИП имеет горючую ядовитую изоляцию(может вам попадался пост про возгорание фасадов деревянных домов от горящего СИП-а из-за плохого контакта в счётчике установленного на фасаде),а у кабеля класс изоляции другой.
ааа, так вот в чем дело... не знал. Думал дело в материале жилы токопроводящей, а оказалось в изоляции
TiMg33 написал :
каким образом от вкл. S2 перекинуть ламповый конец на вкл. S1 ? Телепортировать ?
а это не мои трудности
штрборез, два диска вместе и ввг-п ..... например
не в плинтусе-же доп кабель тянуть
И-иии... чё там не уместится ? При одноклавишнике там всего 3 "левых" соединения. Даже на "773" ваге всё умещается "хоть пляши", или на клавишной. А при 2-х клавишнике - так однорядную "2273"
sokrat,
дело ваше. но уж если взялись своими руками делать - прикупите и обжимку, хоть самую дешевую.
Если надо совсем мелкий щиток собрать - то можно и ПВ1 несколько раз согнуть.
Если щиток покрупнее - то стоимость клещей уже теряется на фоне стоимости щитка.
Добрый день.
Хотелось бы реализовать в коридоре управление 1 группой света с 3х точек, через импульсное реле, т.к. не нравится не понятное положение клавиш в варианте с переключателями, так же, хотелось бы иметь подсветку этих самых клавиш. У меня уже протянуты провода, и что-то поменять к сожалению нельзя. Заложены провода 3х1.5. Провод идет от автомата с первому выключателю, от него ко второму, от второго к третьему. Так же, от первого выключателя идут провода к первой и второй группе света. Первая группа - это это мощная светодиодная лента, которую планирую использовать как проходное освещение. Вторая светодиодные потолочные светильники (вспомогательное освещение), они будут управляться одной отдельной клавишей, обычным выключателем, возле первого выключателя. Перелопатил весь интернет, не могу найти решения, только мини реле в подрозетник, но хотелось бы что-то более надежное. Я не электрик, и вообще далек от электрики, так что не судите строго.
Я находил трехпроводную схему подключения реле, там от щитка, на ноль, идет одна жила на нагрузку и выключатели. Но проблема в наличии второй группы света.
Вообщем лампочка светила без проблем.
Сейчас установил светильник.
Включаю свет - не горит.
Разобрал все, беру отвертку индикатор (исправная), проверяю напряжение на концах провода.
Фаза: индикатор отвертки светит как всегда!
Ноль: тоже светит, но только в четверть или треть яркости от фазы.
Что за хрень, подскажите.
qazqazqaz написал :
Хотелось бы реализовать в коридоре управление 1 группой света с 3х точек, через импульсное реле, т.к. не нравится не понятное положение клавиш в варианте с переключателями...
... короче насчет непонятного положения клавиш - ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ... Изложите как у вас будет реализовано понятное положение клавиш, а ?