Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5968301

Может кто сталкивался,

данность - обжимка КВТ СТК, все НШВИ матрицей до 6мм обжимает на ура, купил доп. матрицу на 10мм (сами НШВИ тоже КВТ, кабель Алюр) - и не обжимает до конца. Матрица норм, ровная, нигде перекосов нет, сжимаются губы до конца. А НШВИ с кабеля разве что не слетает, но сдергивается очень легко.

Куда смотреть?

Спасибо

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

ставил сегодня розетки легран валену на целофанке написано сделаны в португалии. На крышке винт только под плоский шлиц. В чем сакральный смысл этого ноу хау именитого в некоторых кругах производителя?

Люди, посоветуйте. Сегодня первый раз столкнулась с пленочным теплым полом. Не понравились соединения обжимчиков с проводами. Если их еще облепить черной залипухой, то по толщине они ни как не будут 2 мм(а столько толщина подложки, которую принес заказчик). Нужно или подложку толще, или что-то еще...или и так сойдет???

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ma-masha, так он весь сделан по принципу "и так сойдёт"

Регистрация: 20.08.2009 Электросталь Сообщений: 1000

Vladeesti написал:
Куда смотреть?

Может, кабель заниженного сечения?

ma-masha написал:
Нужно или подложку толще, или что-то еще..

пол долбить, а что еще?

volchenok, 80 квартир. Раздать потом ключи от подвала просто нереально. Причем бухают в подвале собственники квартир.

Есть другой вариант развития событий. Какое нибудь реле, чтобы после включения света, свет автоматически отключался через 1-2 часа. Может быть кому попадалось такого рода чудо?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

AntiLL написал:
Может быть кому попадалось такого рода чудо?

Такое или

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AntiLL написал:
есть задача. Нужно обесточивать подвал в ночное время, например с 10 до 6 утра. Какое бы решение посоветовали для дин-рейки? Я сейчас погуглил, и как то все не то, то реле времени, которые задержку включения обеспечивают, то таймеры освещения, которые отключают только на короткое время, в-общем все не то. Причем желательно бюджетный вариант, так как устанавливать в старую хрущевку, где живут бабушки. А ночью алкоголики тусят в подвале и забывают выключать свет. Спасибо!

Можно найти недельные (программируем на каждый день одно и то же) и на дин рейку, но они подороже

AntiLL,
Все просто - суточный таймер

с флажками или более продвинутый, с батарейкой и памятью .

AntiLL написал:
А ночью алкоголики тусят в подвале и забывают выключать свет. Спасибо!

Закрыть на ключи. Ключи в упр компанию. На дверь - сигнализацию

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Ибо нехрен в подвале делать, особенно бухать.

BV написал:

ma-masha написал:
Нужно или подложку толще, или что-то еще..

пол долбить, а что еще?

BV, зачем долбить, там Кнауф плиты. Уже позвонила в техподдержку калео, сказали, что можно под эту подложку положить еще подложку, типа прессованной хвои или пеноплекса.

ma-masha написал:
типа прессованной хвои или пеноплекса.

Чтоб горело лучше?
Из-за локальных утолщений в нескольких местах устелить весь пол дополнительной подложкой - это "по нашему"

ma-masha, позвоните в техподдержку и спросите: "что будет, если на включенный пол упадет одеяло, и будет лежать там сутки-двое"?
Очень интересен их ответ

Всем добрый вечер! Ситуация следующая сегодня привезли посудомойку, но проблема в том, что в цоколе розетка высоко расположена и вилка туда не подходит. Есть над рабочей поверхностью еще розетки, но туда кабель не дотягивается, можно ли его поменять на другой тоже с вилкой, насколько это реально?

Danieli, Удлиннитель хороший почему не желаете?

Прочитала в теме, что можно удлинитель, а как понять "хороший" он или нет. Честно в них совсем не разбираюсь. В инструкции пишут не использовать..

Danieli, "Хороший" удлинитель подразумевает сечение кабеля честные 1,5 мм2, хорошую литую вилку и розетку.
Я все переноски делаю сам, но это другая история... инструмент и навыки необходимы. Вам же советую купить например готовый Legrand, ну или же словенский, польский либо немецкий вариант, хотя и цены у них не гуманны, зато качество ок

Вот Легранд например:

А вот такое г... не покупайте:

Хороший фирмовый удлинитель баксов 15 стОит, не меньше.

alexposter написал:
Вот Легранд например:

Страшно ужасные шторки в таких леграндах, далеко не каждую вилку удается впихнуть без мата.

Radio написал:

alexposter написал:
Вот Легранд например:

Страшно ужасные шторки в таких леграндах, далеко не каждую вилку удается впихнуть без мата.

Radio, я просто ничего более показательного девушке посоветовать и не придумал... а свои переноски - вэщь, делаю прочно и надежно, иногда даже из ширпотреба в общем, но всё на пайку, мертво. Клеммы заводские в колодках и вилках не применяю. На худой конец - НШВИ, но редко.

Radio написал:
Страшно ужасные шторки в таких леграндах, далеко не каждую вилку удается впихнуть без мата

Radio,какого типа вилку туда не стоит пихать ? Просто я их использую под бытовую технику - проблем не было.

И это пройдёт ...

serj12 написал:
какого типа вилку туда не стоит пихать ?

Да любого. У меня сначала вроде пихались, а сейчас чуть не забивать приходится. И прослужил-то всего ничего, с полгода примерно.

alexposter написал:
иногда даже из ширпотреба в общем, но всё на пайку, мертво. Клеммы заводские в колодках и вилках не применяю.

Я не вижу большого смысла в подобных действиях, заводские клеммы прекрасно работают даже в очень недорогих колодках и вилках. Они, собственно, для этого и предназначены.

Регистрация: 02.08.2014 Петрозаводск Сообщений: 233

Друзья, купил обычный одноклавишный выключатель Hegel ВА10-211, вскрыл его и вижу отдельную металлическую клемму с обозначением заземления... я что-то пропустил в мире електромонтажа или накой в выключателе заземление и как его применять?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Ikebot, а почему нет? Есть такие.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 02.08.2014 Петрозаводск Сообщений: 233

megrad написал:
Ikebot, а почему нет? Есть такие.

megrad, теперь то вижу, что есть... вот в руках держу а в чем смысл то... что таким образом заземляется?

Radio написал:

alexposter написал:
иногда даже из ширпотреба в общем, но всё на пайку, мертво. Клеммы заводские в колодках и вилках не применяю.

Я не вижу большого смысла в подобных действиях, заводские клеммы прекрасно работают даже в очень недорогих колодках и вилках. Они, собственно, для этого и предназначены.

Radio, ну себе, любимому то можно, правда? Особенно в устройствах бюджетного класса. Даже у колодок VIKO (они сейчас очень неплохи) и всё что получше да, заводские клеммы использую. Всякий Borsan и прочую турцию конечно под пайку.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Ikebot написал:
что таким образом заземляется

Это к проектатам.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 02.08.2014 Петрозаводск Сообщений: 233

megrad написал:

Ikebot написал:
что таким образом заземляется

Это к проектатам.

megrad, ну это как-то ни о чем я для себя пытаюсь понять назначение данной клеммы, производитель же для чего-то ее туда поместил, значит бывают ситуации когда это необходимо, вот я и спрашиваю у гуру, что это за ситуации, когда требуется заземление одноклавишного выключателя света

Соединять земли приходящего и уходящего, хотя проще Ваго

Доброго времени суток!!! Кричу о помощи!!! Помогите !!!! Надо прикрепить освещение в глинянный подсвечник, так сказать электрофицировать его)))) Подсвечник круглой формы, пустотелый с отверстиями для света....что для этого надо (что бы свет лился из туловища и светились глаза, подсвечник в виде пузатого кота, в глазах сквозные отверстия),

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Ylitka18 написал:
что для этого надо (что бы свет лился из туловища и светились глаза, подсвечник в виде пузатого кота, в глазах сквозные отверстия),

Вероятно искать подходящую лампу (возможно проводит натурные испытания) и патрон к ней, а заодно продумывать закрепление патрона в изделии, если место под патрон не было предусмотрено. Можно посмотреть патроны и соответствующие лампы: E27, E14, G4, G9

Как вариант поместить в чрево не лампу, а ёлочную гирлянду или светодиодную ленту. Тогда можно будет поиграться так же с цветами и миганием...

Для того что бы глаза светились и в глаза не било, вероятно надо изнутри матовый экран поставить перед отверстиями.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

Здравствуйте.
Необходимо в саду смонтировать щит на бетонной опоре (вводной автомат, прибор учета, УЗО, 3 автомата, 3 розетки на din-рейку). Можно для этих целей использовать металлический щит со степенью защиты IP54? Или все же искать IP55 и выше?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

qwerty123123, а проект? Народ 30 обходится.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Коллеги!
Подскажите, есть ли какие-либо особые требования к кабелям/проводам для бассейнов?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

MaSeVi, кабели ведь не в воде лежат. Если только к светильникам.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 09.03.2011 Нижний Новгород Сообщений: 449

megrad написал:
а проект?

в смысле техусловия? В них указано только автомат 32А на вводе и счетчик

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

qwerty123123, устроит?
Дверцу проклеить любым резиновым уплотнителем. Ввод, вывод кабелей,
только снизу, через кабельный ввод. . Для защиты от осадков небольшой козырёк. Этого будет достаточно. Только счётчик подобрать для минуса, либо придётся ставить обогрев. Вопрос в цене. Антивандальный будет дороже.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
MaSeVi, кабели ведь не в воде лежат. Если только к светильникам.

Не воде, Вы правы, но там, где проходят сейчас старые провода, небольшая, но стабильная влажность...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

qwerty123123 написал:
Здравствуйте.
Необходимо в саду смонтировать щит на бетонной опоре (вводной автомат, прибор учета, УЗО, 3 автомата, 3 розетки на din-рейку). Можно для этих целей использовать металлический щит со степенью защиты IP54? Или все же искать IP55 и выше?


Дано: Щит учёта. На входе 4 жилы, на выходе 4 жилы. То есть PEN не разделили на PE и N.
Вопрос: можно ли поставить УЗИП в такой щит? Если да, то на сколько полюсов и куда подключить его зажим PE?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Юрка, Так какое будет заземление ,ТТ? В каталоге Хагера 16-17 год,есть схемы подключения, но для ТНС УЗИП 3 полюса

ebf, Кажется будет TN-C-S, но разделение PEN будет не в щите учёта. В общем, беру УЗИП 3п.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

MaSeVi написал:
небольшая, но стабильная влажность...

Да, ВВГ в воде костенеет. Как вариант

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, СПАСИБО - большое и человеческое!!!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

BV, ИЭК вроде ко всему подходит. Сколько ставили проблем не было.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Спасибо

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

BV, лишь бы помогло, а то вылезет какой нибудь буртик.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

шину в нижние, провода в верхние.... ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

BV написал:
шину в нижние,

У АББ? Всегда сверху.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

BV написал:
Камрады, никаких подводных камней не будет если с АВ АББ S200 использовать ИЭКовскую 1 фазную PIN гребенку?

BV,
У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.... Я давно пробовал, не получалось, с тех пор только родные или через кросс-модуль.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

MAVr 34 написал:
У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы.

Да ладно. Кривизна установки от шины?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.

MAVr 34 написал:
У АВВ ширина модуля 17,5, а у ИЭК 18.

Это абсолютнейшая глупость и чушь, без обид.

Межцентровое расстояние по - 18 мм. Что у иека, что у абб.
Ширина самих модулей может быть чуть меньше - 17,5-18мм - что вполне логично и ни к какой кривизне привести не может, потому что они спокойно встают на 18-миллиметровую гребенку.

Если бы было наоборот - 17,5мм шаг гребенки и 18мм ширина модуля - то фигу бы они на ту гребенку наделись.

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

Что именно? Размеры или что?

MAVr 34, вот это:

MAVr 34 написал:
У них же разный размер! У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы...

MAVr 34 написал:
У меня при скрещивании этих зверей криво становятся автоматы....

Криво, или с зазорами между АВ?

Регистрация: 22.05.2010 Волжский Сообщений: 507

Однополюсные с зазором, а в трехполюсные не лезет. Поэтому использую комплектующие "родные" к каждому производителю.

Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?

Ксения Устюгова написал:
Здравствуйте! Заказали одной фирме выполнить электрику в двухкомнатной квартире. Сейчас работы подходят к концу, и мне кажется что щиток собрали не очень- сделали перемычки вместо гребенки, неаккуратно висят провода. Я практически не разбираюсь в этом вопросе, поэтому если среди вас есть профи, подскажите, стоит ли принимать такую работу?

Судя по щитку, стоит выгнать их без оплаты. Они мало того что сделали щиток на перемычках, так еще и смонтировали модульку до окончания отделочных работ. В результате коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.

Ксения Устюгова написал:
щиток собрали не очень

Сочувствую, но все под переделку . Все ̶н̶а̶ф̶и̶г̶ разобрать, модульку тщательно пропылесосить, но и в этом случае не гарантируется, что она будет работать правильно. И, кстати, на фото не видны номиналы АВ и УЗО.

alx220 написал:
выгнать их без оплаты

Если сейчас сразу выгнать, то кто возместит материальный ущерб, поскольку:

alx220 написал:
коммутационные аппараты в пыли, что может негативно сказаться на их защитных свойствах.

?
зы. в зиндан их, в зиндан...

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Всем доброго, мелкий вопрос, как и предполагает тема.
Комната, двойной выключатель, на одном канале 6х5W 220V LED-точечников MR16, на втором - БП с лентой ( кушает ампер до 12-ти на 12 вольтах).
Выключатель - двойной Livolo сенсорный, с радио (клацает релешкой, кушает прям с разрыва фазы, как и выключатель с подсветкой, но постоянно, даже при закоммутированной нагрузке). Суть траблы вот в чём: когда включен только канал с точечниками - лампы гудят, 50гц, гипсовый полоток резонирует, аж на голову давит. Гудят все 6шт. Но когда включаешь и вторую нагрузку - лампы светят и уже не гудят. Также молчали, когда дёрнул лампу пихнул в 220 без ничего лишнего.
У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать? Или с чего с 30-ти ваттной нагрузкой гудят трансформаторы/дросселя ламп, при ливоле-выключателе?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

BV, если всё таки будете делать АББ с шиной ИЭК отпишитесь об ощущениях.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

lehanikolayev, пробовали менять местами группы ламп?

Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?

  1. ВА47-29 - НШВИ2-10. Судя по таблицам - впритык.
  2. ВА47-100/ВН32-100 - НШВИ2-16.
  3. ВА47-100/ВН32-100 - выдержат ли клеммы подключение медных однопроволочных жил 50кв.мм? По спецификации - 35кв.мм. Токи до 60А (старая линия - смена назначения помещения). Есть напильник. Места под орехи нет - шкаф куплен без согласования, как всегда - без запаса.

BV написал:
пробовали менять местами группы ламп?

Поменял, ситуация не поменялась

lehanikolayev написал:
Гудят все 6шт.

Если вынуть 1 лампу, включить через Ливолу не на потолке, а на паре проводов - что будет? Название лампы, патрон и тд инфо?

lehanikolayev написал:
У ливолы есть LED-адаптеры (параллельно нагрузке), спасают при нагрузке меньше 15W (чтоб лампы не мигали, когда ливола через них кушает), могу заказать, есть ли смысл привезти попробовать?

Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?

Максим Максимыч написал:
Есть напильник.

Можно и молотком форму придать

Максим Максимыч написал:
Добрый вечер. Вопросы к практикам относительно различных сечений и клемм - реально ли впихнуть и как оно потом там держится?

  1. Скорее всего - да;
  2. Есть сомнения;
  3. Какой смысл, если по спецификации - 35 кв.мм. Тем более, у ИЕК (по крайней мере, на сайте), указано 35 кв.мм. и непонятно, для какого провода - многожилка или моно.
    С чем связан вопрос-то? 35 кв.мм. для 60А избыток тот ещё. Да если ещё "пилить" с 50-ти)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:
Скорее всего этот модуль просто кондер на 0,15мкф 600вольт. ИМХО, смысла нет. Лампы же не мигают, когда выключены?

Не мигают. LED-SMD-05534(D). Лучшее из доступного у нас гуана, которым затоплены полки (Ra вроде чесное, пульсация минимальна, тяжёлые, не самые дешевые, остальное перепробованное - шлак)

"балласт" оригинальный такой , какраз таки не просто кондёр, хитрая имитация реактивной нагрузки
Вечером попробую найти в розетке ноль с той же группы, а фазу с выковыряной из стены Ливолы дёрну, послушаем... А вообще - лампы еле заметно "погуживают" и тупо от 220, некритично (только ухом в упор), с ливолой (без второй нагрузки) - гудят сильнее, и если впихнуть в точечник - уже резонируют потолком.