Vadim 161, megrad,
Сечение кабеля-2,5кв.мм. Ещё на этой линии микроволновка и ТВ 19'. Микроволновкой, когда будет включена духовка, пользоваться не буду. Только если ЖК ТВ 19'
megrad написал:
Сечение какое? Хотя как вариант бандаж.
Прошу прощения, поздно увидел Ваш вопрос. Сечение отводного кабеля для питающей линии я указал, это кабель ВВГ (точнее ВВГнг-LS) сечением 3X6 кв.мм. А какой провод использовать для запитывания модуля SVN122я пока размышляю. Можно конечно использовать такой же в 6 квадрат, но уж больно жирновато получается для лампочки.
Здравствуйте! Существуют ли какие-либо нормы по установке нулевых шин на дин-рейку? В частности интересует, можно ли их ставить вплотную к автомату(фото 1) или обязательно как-то разделять(фото 2)?
Подскажите, есть ли какое -либо различие по качеству в продаваемых светодиодных лентах ? В основном , смотрю брендовые светодиодные ленты Navigator и Gauss(14,4Вт/м, теплый свет, яркость не менее 500лм), но в магазинах продают каких-то других малоизвестных фирм(типа ledpower, ecola, иона лайт).
Стоит ли купить ленту известного производителя navigator /gauss или можно смело брать любого другого производителя, т.к. по качеству и надежности они не отличаются от брендовых?
Единственный минус данного расположения - проблема плохого контакта.
megrad, а чем контакт будет хуже при таком расположении? У меня провод с НШВИ-2.5-8 не выходит за пределы пластика шины (т.е. не упирается в корпус автомата), при том, что юбка наконечника расположена вплотную к шине, если вы об этом.
chapai, в первую очередь, сами светодиоды разных производителей очень сильно отличаются по качеству (световая отдача Лм/Вт (КПД), качество света (CRI), надёжность и долговечность, скорость деградации параметров света).
БОльшая часть параметров определяется размерами кристалла, которые могут отличаться в разы при одном и том же типоразмере корпуса светодиода.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Здравствуйте, может кто-нибудь сможет, скинуть фото или схему квартирного щита, с установленным в нем счетчиком? Мне нужно установить электр. счетчик, чтобы под глазами была схема правильного подключения: к примеру вводной автомат, за ним счетчик, за ним остальные автоматы т.е. чтобы было понятно, пришла фаза на вводной ав., потом на счетчик, и т.д. (в интернете есть такие фото, но боюсь нарваться на неправильную схему). В щитке на данный момент расположенны только вводной ав. и пять автоматов, по квартирным группам, ни узо, ничего другого нет.
Заранее большое спасибо.
Здравствуйте. Последние несколько ночей первый раз за несколько лет начало срабатывать реле напряжения. Верхняя планка отключения настроена на 255В, на этой отметке и отключается. Какая норма отклонения величины напряжения в сети от номинала 220? Вроде на память 10%. У меня получения больше. Стоит обращаться к поставщику электроэнергии или посмотреть как дальше будет? Спасибо.
Здравствуйте, правильная ли схема подключения узо?
Т.е. если к одному узо, будет подключенно несколько линий (т.е. несколько автоматов) то сперва ставиться узо, потом автоматы?
Если к узо будет подключенна одна линия, то сначала ставиться автомат, после него узо? (смотреть схему).
Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка.
А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
SB3 написал: Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка.
А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
SB3,
А что такое 1Р и 2Р ? Это характеристики автоматов?
MaSeVi, Radio, на схеме присутствует нулевая шина группового узо, а у меня в щитке, только общая нулевая шина и наврятли еще найдётся место. Как в таком случае, можно поступить с нулем?
Иркут написал: MaSeVi, Radio, на схеме присутствует нулевая шина группового узо, а у меня в щитке, только общая нулевая шина и наврятли еще найдётся место. Как в таком случае, можно поступить с нулем?
Вопрос следующий, дифавтомат на входных клеммах подключенный к фазе и нолю, к выходным разъемам ничего не подключено, даже проводов, однако в выключенном состоянии на нулевом выходе пробником показывает ток. Если подключить провода нагрузки на выходы, то в таком же положении индикаторная отвертка уже ничего не показывает. Может ли такое быть?
volchenok, Странная наводка. Контакты полностью разомкнуты. А если мерить напряжение между выходными ноем и фазой получается КЗ. Причем проверял на нескольких разных дифах и и разных схемах подключения. Все также.
SB3 написал: Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка.
А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
SB3,
А что такое 1Р и 2Р ? Это характеристики автоматов?
Иркут, 1Р - однополюсные ( одномодульные), как больше нравится, как АВ у вас на линиях. 2Р - двухполюсный( двухмодульный), как АВ на вводе у вас.
У знакомой девушки, установлен автомат 32А на линию, на которой расположены две обычные,бытовые розетки 16 А.
На замену автомата у неё сейчас нет денег, поэтому придется какое-то время, пользоваться данной схемой.
Чем это черевато? Понятно что от перегрузки, данный автомат, линию не защитит (только от очень большой) но хотябы, при коротком замыкании на данной линии, он отключится?
Иркут, однозначно да и лучше будет если это будет В16А, а не С16А, конечно при условии, что мадам не включает в те розетки что-то типа 2кВт болгарки без плавного пуска)
Иркут написал:
У знакомой девушки, установлен автомат 32А на линию, на которой расположены две обычные,бытовые розетки 16 А.
На замену автомата у неё сейчас нет денег, поэтому придется какое-то время, пользоваться данной схемой.
Чем это черевато? Понятно что от перегрузки, данный автомат, линию не защитит (только от очень большой) но хотябы, при коротком замыкании на данной линии, он отключится?
Иркут, однополюсный автомат C16 в Леруа стоит от 35 рублей за "домашний" IEK. А за бешеную сумму 128 рублей даже почти "взрослую" серию Легранда -- TX -- купить можно, на 6 кА и с окошечком для надписей.
BV, да сколько угодно, видели тут в соседней теме, где чел измерял напряжение между трубой и фазой, я его предупредил, чтобы не померил ток в розетке, так это не стёб был, ведь реально таких случаев я не раз видел, только обычно горят шунты внутри.
ALPIC написал:
ведь реально таких случаев я не раз видел,
У меня не шунты, а встроенные в гнёзда предохранители горели. Бывает переключишь вольтметр из режима измерения тока в режим напряжения, а щуп в другое гнездо не переткнёшь.
Бывало коллегам подсказывал. Прибор, говорят, сгорел, ток не меряет... Показывал им где этот предохранитель стоит.
MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.
Abrikos написал:
вышел на балкон, посмотрел на кирпичный "модуль" во дворе, стало грустно
А я прочитал ваши буквы и мне стало весело - человека вгоняет в грусть отделка трансформаторной будки Если она напругу выдает, не гудит и не дымит - кирпичи это же лофт! А у немцев какой-то унылый железобетон с присыпкой. У меня школа была так же отделана, так до сих пор не забуду эту крошку (сколько локтей и коленок об нее ободрали).
v5v7v9 написал:
попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток
Ток будет равен нулю.
v5v7v9 написал:
проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник
Вы просто не понимаете, что делаете. И соответственно не понимаете те результаты которые получаете.
v5v7v9 написал:
просто обьясните нормально что да как
Сумма токов в узле равна нулю. Что еще непонятно?
v5v7v9 написал:
думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе
Совершенно верно, но для этого читающий должен понимать спрашивающего. А Вас понять очень сложно
По программе "земля многодетным" администрация выделила участки на поле размерами 300х700 м. Администрация должна обеспечить подключение к электросети. По некоторой информации, планируется установка двух трансформаторов на разных сторонах по длинной оси поля. Я предполагаю, что это может быть связано с желанием не делать длинные линии, на концах которых будет просадка напряжения. Есть ли какие-то нормативы на этот счет (по максимальной длине линий или количеству потребителей на линии)?
E_Z,
Конечно есть. Он называется - проект.
А бумажки в которой написано - По программе "земля многодетным" выделить по 40 кВт на 5 участков - никогда не существовало.
Rumato, что кто-нибудь с соответствующим опытом подтвердит или опровергнет мое предположение. Типа, да, нельзя с одного трансформатора при такой максимальной длине веток выдержать напряжение в пределах норматива. Или, нет, можно таким-то способом.
Собственно, спрашиваю потому, что в аналогичном поселке многодетных народ решил к двум трансформаторам от администрации скинуться на собственный третий. Вот, пытаюсь понять, есть ли в этом смысл.
v5v7v9 написал: MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.
v5v7v9,
Тогда ответьте на вопрос - для чего и кого созданы инструкция по эксплуатации пробника и мультиметра?
E_Z,
При какой такой длине?
При каком количестве потребителей?
При какой выделенной мощности?
При какой мощности трансформаторов?
Вы же ничего не сказали, а ждёте ответ. Ванга того... не ответит уже...
Rumato, размеры поля есть же. Соответственно, удаленность потребителей от трансформатора (если он один) от 30 метров до почти километра. Потребителй 170. Выделенная мощность пусть будет 15 квт. Мощность трансформатора пусть 100 кВА.
v5v7v9 написал: MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.
v5v7v9, если к выходным клеммам ничего не подключено, ток будет равен нулю.
MrGalaxy, а напряжение? и почему пробник горит. а и еще раз всем кто ответил, я мерил напряжение. извиняюсь что не правильно написал в предыдущих постах.
tyuk написал: v5v7v9, Пробник то хоть адекватный. А то может он от наведенного напряжения горит. Лучше проверять вольтметром или хотя бы лампочкой
tyuk, Есть разные пробники - с двумя щупами и типа отвёртка. И с разным входным сопротивлением. И бесконтактные. И все они есть и адекватные и не очень.
У современного вольтметра мультиметра сопротивление входа 10 мегом и он покажет наводку. Но есть приборы LowZ
Лампочка да.
v5v7v9 написал: MrGalaxy, а напряжение? и почему пробник горит. а и еще раз всем кто ответил, я мерил напряжение. извиняюсь что не правильно написал в предыдущих постах.
BV, мерил мультиметром и именно напряжение а не силу тока. щупы сгорели. вот как то так. при этом снимал потом дифавтомат прозванивал в выключенном состоянии он показал что с ним все в порядке. хотя опять же говорю что пробывал на нескольких разных в том числе и разных квартирах.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.