mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

17.10.2010 в 23:22:36

BravoOrlov написал : К каждой розетке подведен провод 3х1,5 - чего не понятного? Для чего к прикроватной розетке вести провод 3х2,5? Такой провод нужно вести лишь туда, где точно будет втыкаться обогреватель... точнее 3 обогревателя одновременно.

а через год все захочется поставить по другому (или сильные морозы) и в "прикроватную" розетку воткнут обогреватель, а то и 3! На розетки лучше вести 2.5. Причем разница в цене не критичная...

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

18.10.2010 в 03:10:47

BravoOrlov написал : К каждой розетке подведен провод 3х1,5 - чего не понятного? Для чего к прикроватной розетке вести провод 3х2,5? Такой провод нужно вести лишь туда, где точно будет втыкаться обогреватель... точнее 3 обогревателя одновременно.

В субботу испытывали проводку в доме после пожара. Хозяин (афрокавказец :) никак не мог понять почему надо менять сплавившийся 2х1,5 с сопротивлением 40 кОм если его только в прошлом году ставили и почему надо поменять автомать с 40 А хотя бы на 20 А при вводном кабеле ВВГ 2х2,5. Но это к теме не относится :) А в пятницу я еле объяснил почему надо тянуть на помещение три линии ВВГ 3х2,5 а не одну 3х4 и разделять ее уже в помещенииэ

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

18.10.2010 в 06:07:57

Def461 написал : нормативы писаны кровью

По нормативам как раз 3-1.5 допускается. Что вы все прицепились к этому 3-1.5 (типа больше некчему)? Под АВ16А 1.5мм2 прослужит долго и счастливо(кто особо очкует ставит АВ10А) и все дела.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

18.10.2010 в 09:04:34

Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав? Сколько выдерживает бытовая розетка - 16А? Для чего же я должен готовить ее к 25А?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

18.10.2010 в 09:07:28

avmal написал : А вообще, вас что-то понесло. Что вы хотели услышать или узнать в ответ на свою же просьбу?

Я об этом написал в начале темы:

BravoOrlov написал : Буду рад любым ценным заечаниям и советам по существу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26044

18.10.2010 в 09:24:22

sovitalik написал : Что вы все прицепились к этому 3-1.5 (типа больше некчему)? Под АВ16А 1.5мм2 прослужит долго и счастливо(кто особо очкует ставит АВ10А) и все дела.

А зачем до коробки 3*2.5? Попросят электрика увеличить номинал автомата, он посмотрит на сечение жил - и поставит С25.

BravoOrlov написал : 2х1,5 - от короки до выключателя одинарного.

А нормативы дозволяют иметь линии без проводника PE в их составе?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2010 в 09:42:45

ВТБ! написал : А нормативы дозволяют иметь линии без проводника PE в их составе?

До выключателей позволяют. Все равно там его цеплять некуда...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26044

18.10.2010 в 10:12:06

SVKan написал : До выключателей позволяют.

Можно цитату на "позволение"?

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2010 в 10:27:41

ВТБ! написал : Можно цитату на "позволение"?

А ты приведи цитату не позволяющую...

Открываем ПУЭ.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45

У тебя выключатель к чему относится? К светильникам общего назначения, штепсельным розеткам или станционарным электроприемникам? Можно еще цитат подергать, но они примерно такие же. Речь идет про светильники, розетки и стационарных потребителей...

Все выключатели снаружи закрыты пластиком и ни одного я не видел заземляющих контактов...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.10.2010 в 11:09:15

BravoOrlov написал : Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав?

Норматив то допускает, только не надо забывать про "пониженное" сечение жил, особенно у ПУНП

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.10.2010 в 11:16:33

BravoOrlov написал : Вот это и удивляет - резкая диференциация мнений. Одни говорят доупскает норматив, другие нет. Кто прав? Сколько выдерживает бытовая розетка - 16А? Для чего же я должен готовить ее к 25А?

Норматив допускает использование кабеля 3х1,5.
Но при скрытой проводке трехжильного кабеля вообще говоря его предел 15А. Если кабель сделан нормально, то 16А он держать будет. Но это все очень уж на пределе. Небольшой запас карман не тянет...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу