haramamburu написал : не надо забывать про "пониженное" сечение жил, особенно у ПУНП
SVKan написал : Норматив допускает использование кабеля 3х1,5.
Какой тут может быть разговор "можно-не можно", если ПУНП вообще запрещён, как класс?
18.10.2010 в 11:45:13
haramamburu написал : не надо забывать про "пониженное" сечение жил, особенно у ПУНП
SVKan написал : Норматив допускает использование кабеля 3х1,5.
Какой тут может быть разговор "можно-не можно", если ПУНП вообще запрещён, как класс?
18.10.2010 в 11:47:48
avmal написал : Какой тут может быть разговор "можно-не можно", если ПУНП вообще запрещён, как класс?
А я про ПУНП нигде не говорил... Я говорил только про допустимость ккабелей 3х1,5...
18.10.2010 в 12:26:04
SVKan написал : выключатель к чему относится?
Нет "линии" от распаечной коробки до выключателя: это часть линии от щитка до светильника.
Все выключатели снаружи закрыты пластиком и ни одного я не видел заземляющих контактов...
Не все.
Следование моим советам вредит кошельку
18.10.2010 в 12:32:05
BravoOrlov написал : что использование провода 3х1,5 для обычной розетки есть преступление.
Нет это не преступление -это не ПРОДУМАННОСТЬ - просто нет гарантии , что в эту розетку не включат тройник - а туда потребителелей на 3-3.5 квт либо воткнут "ПИЛОТ" - а туда подключат чайник (1Квт) + микроволновку (800Вт) + термос (2Квт)
-- и в итоге ПИЛОТ оплавится и проводка оплавтяся - в лучшем случае (именно такой факт имел место у нас в офисе)
18.10.2010 в 12:56:53
ВТБ! написал : Нет "линии" от распаечной коробки до выключателя: это часть линии от щитка до светильника.
Если это лишь часть общей линии, то вся линия в целом трехпроводная. Уходит три провода, приходит три провода. Все в порядке. То что проводник фазы делает небольшую петлю с разрывом на выключателе никак ПУЭ не противоречит. Там это не запрещено. Ограничения по разрывам есть только для РЕ. Мы же только фазу ответвляем. Даже ноль не тащим...
18.10.2010 в 12:58:57
ILIKO написал : Нет это не преступление -это не ПРОДУМАННОСТЬ - просто нет гарантии , что в эту розетку не включат тройник - а туда потребителелей на 3-3.5 квт либо воткнут "ПИЛОТ" - а туда подключат чайник (1Квт) + микроволновку (800Вт) + термос (2Квт)
-- и в итоге ПИЛОТ оплавится и проводка оплавтяся - в лучшем случае (именно такой факт имел место у нас в офисе)
Если в розетку воткнут 4кВт на длительный срок, то должен срабатывать автомат. Да и удлинитель и (возможно) розетка поплавятся много раньше, чем медный провод сечением в полтора квадрата в штукатурке...
18.10.2010 в 13:00:06
SVKan написал : должен срабатывать автомат
Автор не уточнил номинал этого автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
18.10.2010 в 13:29:32
Общий автомат на линии 25А. Сработает от суммарной общей нагрузки от всех розеток. Работаю с адвекватными людьми, которые понимают, что нельзя втыкать 3 обогревателя в одну розетку. На кухонные розетки, куда будет втыкаться вышеупомянутый чайник, микроволновка и какой-то термос, бросил 3х2,5. Если бы хотел защититься от всех случаев и всех дураков, не подводил бы питание вообще к дому.
P.S. Укажите документ запрещающий ПУНП как класс.
P.S2. Рад беседе с корефеями.
18.10.2010 в 13:33:12
SVKan написал : Но при скрытой проводке трехжильного кабеля вообще говоря его предел 15А. Если кабель сделан нормально, то 16А он держать будет.
В пучке 18А.
ILIKO написал : Нет это не преступление -это не ПРОДУМАННОСТЬ - просто нет гарантии , что в эту розетку не включат тройник - а туда потребителелей на 3-3.5 квт либо воткнут "ПИЛОТ" - а туда подключат чайник (1Квт) + микроволновку (800Вт) + термос (2Квт)
-- и в итоге ПИЛОТ оплавится и проводка оплавтяся - в лучшем случае (именно такой факт имел место у нас в офисе)
Так же нет гарантии что какойнибудь клоун не надумает поссать на розетку под напряжением, его убьёт и электрика посадят. п.с Медь(ВВГ) 1.5мм2 =18Ан, розетка = 16Ан (бывают 10Ан), АВ = 16Ан, где ошибка, противоречие с ПУЭ???
ВТБ! написал : Автор не уточнил номинал этого автомата.
Поддождём.......................Блин медленно пишу:)
18.10.2010 в 13:36:10
BravoOrlov написал : Работаю с адвекватными людьми, которые понимают, что нельзя втыкать 3 обогревателя в одну розетку.
Гарантий никаких - у меня на работе тоже адекватные вроде люди - все "образованные"
А указанное количество приборов - у меня как раз на работе в пилот воткнули - ПИЛОТ сгорел ,
А подключал зам по хоз.части - который и занимался планированием ремонта и его исполнением ,
который не запланировал на "кухне" нужное количество розеток
18.10.2010 в 13:38:16
sovitalik написал : не надумает поссать на розетку под напряжением,
Для того и придуманы розетки со шторками - как раз для таких клоунов ,
а если электрик - эту шторку снимет сам - то могут и посадить ....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу