pokand написал : Как узо не нужно???
УЗО 100(300)мА выполняет противопожарную функцию и должно быть установлено в начале защищаемой линии. Если у Вас все в одном щите - оно не нужно.
12.02.2011 в 23:03:45
pokand написал : Как узо не нужно???
УЗО 100(300)мА выполняет противопожарную функцию и должно быть установлено в начале защищаемой линии. Если у Вас все в одном щите - оно не нужно.
13.02.2011 в 15:20:28
Ну так должна же быть двухуровневая защита?????????7
13.02.2011 в 18:10:03
pokand :swoon
13.02.2011 в 20:24:06
pokand написал :
- Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?
Большая вероятность что со временем узо будет выбивать. Тем более от такого количеству потребителей на одно узо!!!
14.02.2011 в 01:25:34
pokand написал :
- Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
pokand написал : Ну так должна же быть двухуровневая защита?????????7
В ТТ - весьма желательно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.02.2011 в 19:00:42
Вот может так???
Или слишком много лишнего , получается и можно упростить?
Да и дороговато...
15.02.2011 в 08:38:42
1) вводной АВ должен быть 2Р 2) Зачем УЗО в 100 мА, если все линии защищены УЗО 30мА? 3) Контактор после УЗО уберите - он не нужен 4) Для экономии бюджета, уберите одно УЗО 63А/30мА, оставьте одно. А на ванну, СМ, ПММ и т.д. поставьте УЗО 25А/10мА
щас покажу блок схему ввода
15.02.2011 в 08:46:45
Вот так примерно должен выглядеть узел ввода
16.02.2011 в 19:51:16
Вот такое УЗО можно использовать??? Кнопка тест вроде не такая . Не подделка ли это??? Или старая модель? Написано на обороте, что Испания.
И как его проверить работает или нет???7 И какое это электро-механическое или электрическое????
17.02.2011 в 06:12:40
pokand написал : И как его проверить работает или нет???7 И какое это электро-механическое или электрическое????
27.02.2011 в 01:36:34
Купил два УЗО разных производителей:
И еще на MERLIN GERIN на левой стороне полюсов стоит буква "N" , как я понимаю там подключается ноль, а на ABB никаких обозначений нет. Что для ABB без разницы - куда ноль, а куда фаза?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу