el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

12.02.2011 в 23:03:45

pokand написал : Как узо не нужно???

УЗО 100(300)мА выполняет противопожарную функцию и должно быть установлено в начале защищаемой линии. Если у Вас все в одном щите - оно не нужно.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

13.02.2011 в 15:20:28

Ну так должна же быть двухуровневая защита?????????7

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.02.2011 в 18:10:03

pokand :swoon

0
Elec72
Elec72
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Тюмень

Сообщений: 202

13.02.2011 в 20:24:06

pokand написал :

  1. Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?

Большая вероятность что со временем узо будет выбивать. Тем более от такого количеству потребителей на одно узо!!!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.02.2011 в 01:25:34

pokand написал :

  1. Надо ли уличную группу пускать через УЗО (или будут ложные сбросы)?

1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

pokand написал : Ну так должна же быть двухуровневая защита?????????7

В ТТ - весьма желательно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

14.02.2011 в 19:00:42

Вот может так??? Или слишком много лишнего , получается и можно упростить?
Да и дороговато...

0
Вложение
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.02.2011 в 08:38:42

1) вводной АВ должен быть 2Р 2) Зачем УЗО в 100 мА, если все линии защищены УЗО 30мА? 3) Контактор после УЗО уберите - он не нужен 4) Для экономии бюджета, уберите одно УЗО 63А/30мА, оставьте одно. А на ванну, СМ, ПММ и т.д. поставьте УЗО 25А/10мА

щас покажу блок схему ввода

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.02.2011 в 08:46:45

Вот так примерно должен выглядеть узел ввода

0
Вложение
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

16.02.2011 в 19:51:16

Вот такое УЗО можно использовать??? Кнопка тест вроде не такая . Не подделка ли это??? Или старая модель? Написано на обороте, что Испания.

И как его проверить работает или нет???7 И какое это электро-механическое или электрическое????

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.02.2011 в 06:12:40

pokand написал : И как его проверить работает или нет???7 И какое это электро-механическое или электрическое????

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=928891#post928891

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

27.02.2011 в 01:36:34

Купил два УЗО разных производителей:

  1. ВД63 MERLIN GERIN 63A 30mA и
  2. ABB FH202 AC 25A 30mA - 2 шт тестировал батарейкой, так вот MERLIN GERIN срабатывает только при одном каком то приложении полюсов батарейки, а ABB при любом, хоть так прикладывай полюса, хоть наоборот , все равно срабатывает. Подскажите почему так? Правильно ли это, может это от производителя зависит?

И еще на MERLIN GERIN на левой стороне полюсов стоит буква "N" , как я понимаю там подключается ноль, а на ABB никаких обозначений нет. Что для ABB без разницы - куда ноль, а куда фаза?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу