Ясно, спасибо:) вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5;)
19.06.2012 в 22:51:39
Ясно, спасибо:) вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5;)
19.06.2012 в 22:56:06
Да уж. Не предусматривают производители шлейфов.. И не только в маленьких галогенках. В промышленных светильниках, предназначенных для тросовой подвески, тоже второй провод часто не воткнуть без упоминания различных родственников производителей...
19.06.2012 в 22:57:14
Ferrari написал : Ясно, спасибо:) вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5;)
Перевожу на общечеловеческий язык. Ferrari прочёл наши сообщения и не понял их. Потому сделает по своему.
Вот писал кто-то
web-rr написал : Есть клеммы WAGO типа 224-112
Это пропущено мимо ушей/глаз?
Какие колодки точек? О чём Вы?
19.06.2012 в 23:35:28
Ferrari написал : Ясно, спасибо вот только шлейф 2х1,5 в колодку точки не влехет, там максимум 1,5
А вот вы сами и ответили на ваш вопрос. Смотрите пост 3web-rr, короче делайте штуки две- три распайки из них звездочками к каждому светильнику и никаких шлейфов в светильниках. Куда уж проще? На счёт Ваго- ими никогда стараюсь не пользоваться без крайней нужды, но это вопрос отдельный, на это есть другие темы.
19.06.2012 в 23:39:33
web-rr, примерно вот такая
Конечно, как вариант- все почикать и на вагах:)
20.06.2012 в 09:15:05
ясно, всем спасибо:)
20.06.2012 в 09:30:30
Посититель написал : Только ответвлением от магистральной линии!
Только не таким образом.
20.06.2012 в 10:39:02
Ferrari написал : Каким образом лучше подключать точечные светильники (11ватт) ? Отдельной линией от распайки к каждой точке? или шлейфом?
Только ответвлением от магистральной линии! Выполненным только сваркой, пайкой, в крайнем случае обжимом, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной под 2-ва винта одновременно!
Я ответвление делаю в основном пайкой не разрывая магистральную жилу. Это бюджетная замена проводки в старом жилищном фонде.
Ferrari написал : И каким проводом лучше это делать?
ВВГнгнд 3х1,5 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
20.06.2012 в 10:47:10
Посититель написал : Это бюджетная замена проводки в старом жилищном фонде.
а где РЕ?