можно любой кабель на 0,66 кВ или 1 кВ с индексам нг-LS. При этом он должен соответствовать ГОСТ Р 53769-2010. Соответствие ГОСТу нигде не указывается - это считается само собой разумеющимся для нормальных производителей.
krot2007 написал :
а РЭК разве не нормальный производитель?!
то что мне до сих пор попадалось их производства было достойного качества.
Вы думаете, в Рыбинске не в курсе, что ГОСТ 16442-80 отменён 2,5 года назад и упорно продолжают выпускать кабель по этому ГОСТу?
Вывод: у вас в руках либо подделка, либо неликвид.
Так год производства стоит 05.05.10 и маркировка по всему кабелю.
Заказал сначала в etm.ru (там он стоит ГОСТ+), привезли, увидел надпись эту же и отказался.
Потом в другом месте таже бирка (ТУ ... и ГОСТ ...-80). Вот и купил.
krot2007 написал :
Так год производства стоит 05.05.10 и маркировка по всему кабелю.
это где же такие запасы кабеля 3 года валялись? Неликвиды... только по какой причине - не ясно.
Кстати, по новому ГОСТу промежутки между жилами в плоском ВВГнг-LS должны быть заполнены материалом внешней оболочки (а круглые заполняются специальной ПВХ-композицией). По ГОСТу 80-го года между изоляцией жил и внешней оболочкой - пустота (воздух). Это не смертельно, но по возможности лучше взять с заполнением между жилами.
Alexiy написал :
Кстати, по новому ГОСТу промежутки между жилами в плоском ВВГнг-LS должны быть заполнены материалом внешней оболочки (а круглые заполняются специальной ПВХ-композицией).
Кольчуга написал :
новые требования ГОСТ Р 53769-2010:
◊ уточнено нормирование в полном соответствии с требованиями стандарта МЭК 60502-1 в части среднего значения толщины изоляции;
◊ расширен диапазон сечений токопроводящих жил - до 1000 кв.мм, в том числе пятижильных кабелей до 240 кв.мм
◊ включено обязательное наличие заполнения внутренних и наружных промежутков между скрученными
изолированными жилами, что придает кабелям практически круглую форму, повышает устойчивость при механических воздействиях, обеспечивает ввод кабелей во взрывоопасное оборудование;
◊ введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что
повышает производительность труда при монтаже и обеспечивает электробезопасность кабельных линий при
использовании продукции различных предприятий-изготовителей;
◊ исключены требования ГОСТ 7006-72, введены современные требования к защитным покровам;
◊ уточнены значения допустимых токов нагрузки кабелей;
◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил;
◊ предусмотрен выпуск экранированных кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ, что повышает электромагнитную совместимость рядом проложенных кабелей других типов и другого электрооборудования;
◊ введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009.
krot2007 написал :
Может наделали, а тут ГОСТ отменили.
подозрительно, что такой ходовой кабель не раскупили за 5 лет... а так смотрите сами - блестящая ли оболочка, не белеет ли при крутом перегибе, легко ли отделяется оболочка от внутренней изоляции, мягкая ли медь, не занижено ли сечение, нормальный ли цвет меди...
ksiman написал :
В плоском кабеле нет скрученных жил
это я про то, что ГОСТы имеют множество принципиальных отличий. Про плоский кабель в данном списке не сказано, но изменения его тоже коснулись.
По старому ГОСТу внешняя оболочка плоского кабеля делалась одной толщины по всему периметру в поперечном сечении, а теперь внутренняя поверхность внешней оболочки повторяет поверхность изоляции жил.
старый ВВГПнг-LS:
Новый ВВГПнг(A)-LS:
К тому же в обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
- нг(A F/R) - показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R);
- нг(A) - показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория A);
- нг(B) - показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория B);
- нг(C) - показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория C);
- нг(D) - показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).
Alexiy написал :
По старому ГОСТу внешняя оболочка плоского кабеля делалась одной толщины по всему периметру в поперечном сечении, а теперь внутренняя поверхность внешней оболочки повторяет поверхность изоляции жил.
Значит повысится цена из-за дополнительного объема ПВХ и соответственно вес.
ksiman написал :
Пластика больше, меди меньше... Кабель будет как китайский провод для автоприкуривания - толщина с палец, стальная омеднённая жила 2кв
а как же это требование:
◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил;
MINik написал :
а как же это требование:
◊ введено требование к минимальной массе ТПЖ в 1 м кабеля, что исключает возможность поставки кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил;
Ну так будет же весить больше..... ,значит требование выполняется.......
юра Т написал :
относительно меди и всех споров, измеряем сопротивление и всё!!!
легко сказать... Вот лично вы часто измеряете сопротивление при покупке кабеля?
Как измерить сопротивление мотка 30-50 м кабеля в условиях прилавка магазина?
И даже после замера отказаться от оплаченного отреза будет немного проблемно На склад обычно не пускают, да и сколько точно в бухте кабеля не всегда известно. Остаётся купить 1м на пробу...
и получить погрешность в измерениях порядка 30 %... Как можно что-то намерить на 1 м кабеля? Сопротивление щупов и разъёмов прибора будет заведомо выше! В полевых условиях при неизвестной температуре окружающей среды и т.п...
Штанген-циркулем с ценой деления 0,1 мм и то понятнее получится.
4 круб. - это недорого?
Зачем? Только чтоб сопротивление кабеля мерить?
4-проводная схема измерения - это офигенно удобно (особенно на прилавке магазина)? Не выгонят ли вас на улицу в момент сего шаманского действа?
Представьте себе: достаёте чемоданчик, открываете, раскладываете провода и прибор на столе, достаёте нож и стриппер, разделываете кабель с двух концов, присоединяете прибор... Если ешё клиента взять с собой на этот перформанс, то он будет ваш клиент навсегда!!!
Все- таки удивительно, как упорно производители кабелей не хотят нормировать площадь поперечного сечения! Наверно потому, что потребителю значительно легче измерить диаметр- посчитать площадь, чем измерять сопротивление целой бухты (или взвешивать эту бухту). При этом значение площади входит в маркировку.
Ну а указывать площадь 2,5 при реальной 2- это прямой обман, за который, по- идее, надо что- то отрывать с корнем. Вот если бы на пакетах с молоком было написано 1000 мл, а фактически было бы 800- сколько было бы шума! Там если по факту 950- то на пакете это написано (мелким шрифтом).
А на кабеле упорно не хотят писать реальные цифры...
теоретическая масса 1 м "голой" медной проволоки сечением 2.5 мм2 примерно 22 грамма, берем электронные весы или идем в магазин и прикидываем что реально по сечению для конкретного кабеля.
iale написал :
теоретическая масса 1 м "голой" медной проволоки сечением 2.5 мм2 примерно 22 грамма, берем электронные весы или идем в магазин и прикидываем что реально по сечению для конкретного кабеля.
оболочку в цветмет не принимают, вот она не так и интересна)
а по существу качество оболочки куда важнее незначительного отклонения проводника (при использовании С16 на 2.5 и С10 на 1.5 всё терпимо при отклонении в диаметре вплоть до следующего типоразмера)
юра Т написал :
а по существу качество оболочки куда важнее незначительного отклонения проводника (при использовании С16 на 2.5 и С10 на 1.5 всё терпимо при отклонении в диаметре вплоть до следующего типоразмера)
krot2007 написал :
Это что-нибудь меняет? Ложить в квартире можно? Не г...но?
Не ложить, а класть во-первых. А во-вторых кладите и никого не слушайте. Я только с "Prysmian-РЭК" и работаю. Качество хорошее. Жилы соответствуют заявленному сечению. Сопротивление изоляции не замерял, но думаю тоже должно быть нормальное. Единственное тоже заметил что очень много кабеля 2010 года. Но LS идёт весь заполненный. Но я обычно немного "кладу" на правила и делаю просто нг-шным. Он разделывается лучше. Так что даже не заморачивайтесь по этому поводу. В начале 90-х вообще всё далали ПУНПом и всё это работает до сих пор.
Из тех, что брать не стоит...
ВВГнг (А) - П 3*1,5 13 (предполагаю К-13) продавец Рапира (Питер)
Минусы: провода свободно вытягиваются из общей оболочки, даже на глаз видно, что сечение занижено. По факту сечение 1,2 мм2 (-20%).
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Южный, брать-то можно. Но, я бы советовал взять вот тут и этот кабель
Это интернет-магазин Одескабеля, могут дать все сертификаты и на больших кол-вах получается хорошая экономия.
З.Ы. по идейным соображениям я пользуюсь исключительно ВВП2, беру только у них бухтами. Качество отменное.
Если не пугает ВВП, можно взять такой
Однопроволочная жила и, самое главное, единственная притензия к нему - срок службы в 15 лет устранена. тут срок службы как и ВВГ - 30 лет.
Сейчас все производители экономят на меди,где то 20% не докладывают в лучшем случае.Не плохой производитель ЮЖКАБЕЛЬ,но это в Украине-чо у вас там в
России без понятия.
medunit написал :
Сейчас все производители экономят на меди,где то 20% не докладывают в лучшем случае.Не плохой производитель ЮЖКАБЕЛЬ,но это в Украине-чо у вас там в
России без понятия.
День добрый!
Извините, не много не в тему, но создавать новую не хочется, а ничего более похожего не нашел.
Делаю ремонт у себя в квартире, делаю медленно, по одной комнате. От предыдущей комнаты остался кабель NYM 3х1,5 (брал сразу с запасом на освещение), покупал в Леруа год назад, кабель лежал на антресолях в жилой квартире, т.е. условия хранения были нормальные.
Когда начал снимать изоляцию обнаружил, что внутренняя изоляция, которая между внешней и оплеткой проводов стала похожа на пластилин - легко отрывается, и даже катается так же, и липнет.
Можно ли этот кабель использовать? Я уже в одной комнате проложил освещение им. Что делать?
Добрый день! Как по качеству кабель камского завода 3х2,5? На самом проводе ни Госта, ни ТУ не указано, только обозначение провода ВВГнг-ls-П (ОЖ)-0,66 и производитель. Бирки с бухты нет. Штангелем мерил жилу - примерно 1,7..1,75 мм. Можно брать? На рынке также есть кабели Смоленск и Калуга. Что выбрать?
Случалось бывать на одном из кабельных заводов родного города,(моя конторка там монтаж кабельных латков вела), на участке упаковки обратил внимание,что оператор вешает бирки"ВВГнг" на бухты,а видно и без штангенциркуля- сечения разные. Я поинтересовался и получил ответ- есть покупатели,которым надо подешевле-всякие бюджетники и тд.Вот для них и делаем специально. такой. Так что- МЕРИТЬ ЖИЛУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, прежде чем покупать.
Здравствуйте.
Подскажите, кольчугинский кабель ВВГ-П идёт только в изоляции белого цвета? В магазине (который продаёт только продукцию этого завода) сказали что бывает только белый, а черный ВВГ-НГ.
Так ли это, а то на самом сайте походу инфы нет, или я её не нашел.
Спасибо.
Songo написал :
В магазине (который продаёт только продукцию этого завода) сказали что бывает только белый, а черный ВВГ-НГ.
Так ли это, а то на самом сайте походу инфы нет, или я её не нашел.
В магазине тупые менеджеры сидят, ничего не знают. Кольчугино выпускает кабели в оболочке белого и черного цвета.
На сайте Электромонтажа указан Кольчугинский кабель ВВГ-НГ-LS круглый 3x2.5 без заполнителя.
Без заполнителя он и на стенде в магазине на Планерной. Оболчка заполняет жилы как в ПВС.
Хорошо, когда есть выбор. Начинал квартиру с "нонейм" ВВГ , по факту 1,65 мм . На последний этап лучше чем 1,5 мм диаметром не нашел в городе ничего. На замеры реакция у продавцов была далеко не однообразной. От заинтересованности (сколь же там на самом деле), до полного и наглого утверждения, что формула пи дэ 2 / 4 для этих целей совершенно не подходит и их сечение абсолютно нормальное. Но замерять давали все до покупки. Кроме последних. Те на склад не пускали и 1 см кабеля выдать отказались. Поверил на слово. Купил. После замера , на вопрос о соответствии заявили , что кабель по ТУ и это в порядке вещей. Правда , отрезанное, назад забрали без разговоров.