DED@ПВО Счетчик там же в щитке. (не понял, что смешного? ) Над автоматом С63 написано «вводной автомат в квартиру». Должно быть написано ВН63?
28.10.2013 в 21:33:47
DED@ПВО Счетчик там же в щитке. (не понял, что смешного? ) Над автоматом С63 написано «вводной автомат в квартиру». Должно быть написано ВН63?
28.10.2013 в 22:08:17
Gromozeka написал : Счетчик там же в щитке. (не понял, что смешного? ) Над автоматом С63 написано «вводной автомат в квартиру». Должно быть написано ВН63?
Вот теперь все четко ясно! Не урезай себя в потребляемой мощности.....:yu
28.10.2013 в 22:12:57
DED@ПВО написал : Вот теперь все четко ясно! Не урезай себя в потребляемой мощности.....:yu
В смысле не урезай (че-то я запутался). Так какой вводной автомат (или дифавтомат) ставить в квартирном щитке? на вводном автомате должна быть маркировка ВН или С ?
28.10.2013 в 23:36:37
Gromozeka написал : на вводном автомате должна быть маркировка ВН или С ?
ВН - это Выключатель Нагрузки, у него нет других буковок....:confused: Можно ставить в квартирном щитке и то, и то,- что найдешь первым,- ВН 63А или АВ С63А. Вообще то с них и принято начинать квартирный щиток....:yu Далее УЗМ и все остальное по желанию и возможностям.....:yu:confused:
29.10.2013 в 09:53:45
Вопрос по поводу ДСУП: В ванной из пола торчит гофра из которой идет провод ж/з, я так понимаю это для устройства ДСУП. Как я понял нужно завести его в клеммик и к нему (клемнику) подсоединить проводом поддон душевой кабины, розетки водонагревателя и стиральной машины, а также трубы ХВ и ГВ (трубы вроде металлопластиковые, как правильно их подсоединить к ДСУП)?
29.10.2013 в 13:51:04
Так пойдет ?
29.10.2013 в 14:02:03
Gromozeka, мы ждем фото вашео этажного щита!
29.10.2013 в 14:11:13
Посмотрел в щиток, в нем счетчик под ним вводной автомат С63, потом автомат С40 и рядом с ним УЗО на 63А/100мА. Сечение проводов не узнал. Провод ж/з в ванной есть (наверное для ДСУП) Щиток закрыт, смог рассмотреть только через окошко.
29.10.2013 в 14:17:22
Gromozeka написал : Так пойдет ?
Первые два УЗО 25А замените на 40А, а то по току не айс.....:confused: А так остальное все по минимуму,ошибок нет. Оставьте место в щитке для " а вдруг!?"....ведь умная мысля приходит опосля......(с):yu
29.10.2013 в 14:28:05
andrewkhv написал : Gromozeka, мы ждем фото вашео этажного щита!
Фото выложил в 41 посте.
29.10.2013 в 14:29:40
Gromozeka, а точно при отключении любого устройства в этажном щите отрубается все в щите в квартире?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.