Radio, ну схема то вполне прекрасная.

Грубый, но справедливый

apm написал:
по образцу этого

Не надо, это плохой образец.

apm, Ну да, вместо одной будет три шишки!))) Не обижайтесь!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
apm, А задумки, вспомните были местами хорошие

MaSeVi, следующий свои щиток буду делать уже сам)...по образцу этого, раз критичного нечего в нем нету)а он не за горами, причем надо будет два

ebf написал:

MaSeVi написал:
apm, Жаль...

MaSeVi, Не надо жалеть,у каждого свой путь

ebf, Именно поэтому и жаль.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:
apm, Жаль...

MaSeVi, Не надо жалеть,у каждого свой путь

apm, Жаль...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
А задумки, вспомните были местами хорошие

забыл все напрочь)

apm, А задумки, вспомните были местами хорошие

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
Вы хотите сказать, что обжим предпочтительнее спайки?

Неа. Я оба эти способа соединений практикую.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

А зачем ,линии освещения или розетки для всякой мелочи,обжимать ГМЛ?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Клещи купил, но это я буду еще обжимать по квартире почти во всех коробках - как только гмл-п приедут в мою "деревню"(на сл.неделе).
Вы хотите сказать, что обжим предпочтительнее спайки?
Под сизом уравнитель потенциалов или как его - заземление ванны?

Так вы же пресс клещи купили, и что-же не обжали в ГМЛ ими ? Спаяно конечно не идеально, но пойдет. Что под тем желтым СИЗом, который изолентой обмотан ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Вот фотки почечче,а? А также фотки спайки:

MaSeVi написал:
Нельзя торопить электрика, категорически нельзя

Золотые слова!!!

apm, Простите, это не стиль, это кошмар. И, главное, логики нет совершенно!
Оба спешили, и вон оно как...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
Работа выполнена, вводной кабель заменен(от застройщика был тоже 3х16), старые трассы наращены пайкой, кнопка пожарки перенесена, и собственно сам щиток(текфор) собран и установлен.
Получше и по обзор нее фотки, а также фотки пайки скину в воскресенье)
З.Ы. извиняюсь, но формат картинок как назло начал глючить)

apm,
вам на форум мурзилка-электрик нужно было пойти, а не сюда

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

apm написал:
глянул еще его фотку, понял, что это у него стиль такой:

Надо было на эти фотки посмотреть до того как, и запостить их сюда. Мы бы сразу объяснили, что стиль глубоко порочен, и стоит поискать другого исполнителя.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
А зачем вырезать он хоть объяснил?

да я только щас это понял, что стенку можно было и оставить, но глянул еще его фотку, понял, что это у него стиль такой:

MaSeVi написал:
Ну что за отношение такое к люду рабочему?

он сам был тоже заинтересован в спешке походу

Radio написал:
Надо было на эти фотки посмотреть до того как, и запостить их сюда

а их не было, он и мои только добавил

apm, Нельзя торопить электрика, категорически нельзя. Ну что за отношение такое к люду рабочему?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

BV написал:
Да не парьтесь

Ну чтож
подведем промежуточный итог(до получения четких и нормальных фоток):

  1. щиток собран без ошибок?
  2. щиток собран относительно не красиво, но проводом ПВ1?
  3. Ничего критического, чревато в дальнейшем КЗ, или выходом из строя домашних приборов тут нет.

По п.2. - признаюсь, я сам торопил электрика уложиться в один день, т.к. в силу определенных обстоятельств переносить на следующие выходные не мог. Вот он бедный в полумраке и гнул ПВ1 стоя у щитка.

apm написал:

Vadim 161 написал:
а весь вводной кабель.

а вот эти АВ на этаже(мои С и В правые крайние) не защищают вводной?

Radio написал:
Так он вам щиток испортил)

я конечно не предал этому значения, но в чем принципиальное отличие, есть или нет задняя стенка? Если например случиться потоп сверху, вода всеравно поступит в щиток, хоть со стенкой хоть без?

{{post:6266010,Ещё и на КЗ проверяли.}}
это я сам настоял, он не хотел-по итогам сказал только, что нет селективности

apm, А зачем вырезать он хоть объяснил? Чем помешали несчастные 2 мм пластика.
Про КЗ - если бы меня такое попросили, я бы всю феню вспомнил, какую знаю и не знаю...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:

apm написал:
будет оно противопожарным

В данном случае оно защищает лишь 30 см проводов от него до групповых УЗО. Поэтому оно должно ставиться в этажный щит, чтобы защищать не только эти несчастные 30см, а весь вводной кабель.

Vadim 161, там места нет.
А внутри да - пользы нет практически. Ну если стоит - хуже не будет.

apm написал:
но в чем принципиальное отличие, есть или нет задняя стенка?

Да не парьтесь - теплоотвод лучше будет

apm написал:
не защищают вводной

Они его от КЗ и перегрузки защищают, а УЗО от утечки тока.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Vadim 161 написал:
а весь вводной кабель.

а вот эти АВ на этаже(мои С и В правые крайние) не защищают вводной?

Radio написал:
Так он вам щиток испортил)

я конечно не предал этому значения, но в чем принципиальное отличие, есть или нет задняя стенка? Если например случиться потоп сверху, вода всеравно поступит в щиток, хоть со стенкой хоть без?

{{post:6266010,Ещё и на КЗ проверяли.}}
это я сам настоял, он не хотел-по итогам сказал только, что нет селективности

apm, Ещё и на КЗ проверяли. Молодцы ребята!)) Хороший у Вас электрик…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
будет оно противопожарным

В данном случае оно защищает лишь 30 см проводов от него до групповых УЗО. Поэтому оно должно ставиться в этажный щит, чтобы защищать не только эти несчастные 30см, а весь вводной кабель.

Грубый, но справедливый

apm написал:
так он ее выпилил болгаркой)

Так он вам щиток испортил)

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

вот кстати еще фотка-но сорри за качество, все исправлю, в смысле фоток)

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Vadim 161 написал:
кстати кто надоумил его вообще сюда лепить

Он мне объяснял, что узо+ав и есть дифф. А раз на 300ма хочетьсЯ поставить-то будет оно противопожарным, что и было изначально установленно от застройщика. А нормального диффа нет на 300ма у других производителей в продаже.
А то что оно стоит, хуже то не будет? Не на что оно не влияет? Мы проверили щиток на КЗ-сработал автомат в щитке. На утечку-срабатывает узо на группе АВ.

apm написал:
противопожарное на 300ма

Обратно в магаз сдайте, кстати кто надоумил его вообще сюда лепить ? Либо в этажный щит его ставьте.

apm написал:
но критичного нечего нет?

Нет, но проще было потратить 1000р и собрать всё нормально.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Radio написал:
почему у вашего щитка нет задней стенки?

так он ее выпилил болгаркой)

Vadim 161 написал:
Что за УЗО после вводного АВ

противопожарное на 300ма

Vadim 161 написал:
Собрано конечно страшно ..

но критичного нечего нет?

apm, что то не пойму, Что за УЗО после вводного АВ ? Собрано конечно страшно ...

Грубый, но справедливый

apm, простите, почему у вашего щитка нет задней стенки?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Работа выполнена, вводной кабель заменен(от застройщика был тоже 3х16), старые трассы наращены пайкой, кнопка пожарки перенесена, и собственно сам щиток(текфор) собран и установлен.
Получше и по обзор нее фотки, а также фотки пайки скину в воскресенье)
З.Ы. извиняюсь, но формат картинок как назло начал глючить)

apm написал:
А вот на засыпку-такой щит достойный, или гумно?

Вполне хороший щит. Тут где то на форуме проскакивали фотографии Radio точно такого же. но уже смонтированного и расключенного щита

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Vadim 161 написал:
Кстати по поводу щита

знаю, и ранее, выше по теме - много щитков советовали, но в моей "деревне"вот в свободной продаже есть лишь минипрагма. , По цвету дверцы выберу уж на месте.
А вот на засыпку-такой щит достойный, или гумно? :

apm написал:
выключатель дифф. тока?

Это УЗО так по научному называется.

Кстати по поводу щита, посмотрите , ,

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Вообщем пришла вся комплектуха, не понял по правде, почему на коробке с УЗО написано: выключатель дифф. тока?
А с щитом вышел заусенец, буду искать другой, уже лично-визуально по магазинам)
А заусенец, в том, что щель уж больно неприличная. По краям видно, что щели нет и дверка все-равно на 180гр. открывается. Здесь имхо-явный брак дверцы.

Да, купил еще клещи, ждал изх привоз три недели, и вот не задача, а рекомендуемые гильзы ГМЛ-П тоже на заказ, да еще фиг знает у кого - придется работать вот этими:

Vadim 161 написал:
Эх, в Новгород податься чтоль ?

Vadim 161, Из одного города-миллионика в другой город-миллионик?)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
так хочет электрик, если духовка пойдет на 3х2,5, то и автомат на него из резерва на 16А припасен.

Если провод будет комплектный, то не больше 1,5, да в придачу с простой вилкой.
На ваш кабель, конечно, можно и 32, только зачем? Все равно бытовые духовки на 16.

Эх, в Новгород податься чтоль ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

{{post:6252388,Спросите электрика рро розетку 16А}}

да кстати-забавно получается... .

MrGalaxy написал:
apm, чем автору не понравились сизы и что у Шнайдера есть "выше" acti9?

я даже комменты еще не все прочитал, мне хватило, что вопрос тот же, что и у меня...почти и в одно время...почти)

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MrGalaxy, Это просто психоз,человек задолбался от кучи разных советов,вот и валит всё в кучу.В принципе у нас в каждой теме такое

apm написал:

apm, чем автору не понравились сизы и что у Шнайдера есть "выше" acti9?

Вечный студент

apm написал:

MaSeVi написал:
Ну, как хотите))

так хочет электрик, если духовка пойдет на 3х2,5, то и автомат на него из резерва на 16А припасен.

apm, С32 - чтоб если дкховка бахнет звук погромче был?
Спросите электрика рро розетку 16А

dokar, Комментарии читали?))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm, Про автоматы тип С - доставило

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

пока суд да дело-кто не верил, про ситуацию с Н.Новгородом в плане электромонтажных услуг?
Вот вчера еще один обнаружил что-то похожее, когда решил заняться поиском исполнителя:

apm, АВ 32А для кабеля 3х6))) Просто в контексте нагрузки такой номинал не нужен, достаточно С16. Плюс экономия на стоимости, хоть и не очень заметная...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
Был дан уже ответ! Аж два раза!)))

а вот это как расценивать?:

MaSeVi написал:
apm, Потому как номинал АВ коррелируется с сечением кабеля. Ведь АВ для защиты кабеля...

Vadim 161 написал:
И смысл ? С16 хватит с головою.

Был дан уже ответ! Аж два раза!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
один на электроплиту, один на духовку, у ней же кабель 3х6

И смысл ? С16 хватит с головою.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
Ну, как хотите))

так хочет электрик, если духовка пойдет на 3х2,5, то и автомат на него из резерва на 16А припасен.

apm написал:
у ней же кабель 3х6)

Ну, как хотите))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

BV написал:
куда 2?

MaSeVi написал:
Вам нужен 1 только.

один на электроплиту, один на духовку, у ней же кабель 3х6)

{{post:6252299,И заглушки белые купить не забудьте}}

их потом уж-как запущу щиток в эксплуатацию...

apm написал:
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х16 (ож) круглый кабель - 13.00 м: 290.40

При вводном 50А с головой хватит и 3x10.

apm написал:
ПВ-1 10 (ПУВ) провод медный белый - 2.00 м: 57.70
ПВ-1 10 (ПУВ) провод медный синий - 2.00 м: 57.50

Сложновато будет с моножилой работать, но вполне реально сделать красиво.

И белые купить не забудьте

Грубый, но справедливый

apm написал:
Устройство защиты УЗМ-51МД УХЛ4 (Меандр)

Отпишитесь потом, как оно в работе.

apm написал:
Автоматический выключатель 1П 32А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11206 - 2.00 шт: 190.10

Вам нужен 1 только.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

apm написал:
Автоматический выключатель 1П 32А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11206 - 2.00 шт: 190.10

куда 2?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Вообщем сколько электриков, столько и мнений...
Ладно, с исполнителем я вроде определился, с комплектухой тоже - буду держать в курсе.
Всем большое спасибо за участие в теме.
Хотя остался еще вопрос: по неотключаемости холодильника. Т.е. уехал на три-пять дней-ну не размораживать же каждый раз его?). Или чревато, что холодильник быстрее сгорит, раз будет неотключаемым)?

Вот на всякий начинка щитка:

Автоматический выключатель 1П 10А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11202 - 2.00 шт: 161.90
Автоматический выключатель 1П 16А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11203 - 13.00 шт: 147.60
Автоматический выключатель 1П 32А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11206 - 2.00 шт: 190.10
Автоматический выключатель 2П 16А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11213 - 1.00 шт: 365.80
Автоматический выключатель 2П 50А характеристика C 4,5кА Schneider Electric Domovoy 11218 - 1.00 шт: 659.60
Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 PRIME белая дверь - 1.00 шт: 1 520.30
ВВГнг(А)-LS-0,66 3х16 (ож) круглый кабель - 13.00 м: 290.40
ПВ-1 10 (ПУВ) провод медный белый - 2.00 м: 57.70
ПВ-1 10 (ПУВ) провод медный синий - 2.00 м: 57.50
УЗО 2П 63А 30мА Schneider Electric Domovoy 11455 тип АС - 3.00 шт: 2 120.70
УЗО 2П 63А 300мА Schneider Electric Domovoy 11456 тип АС - 1.00 шт: 2 525.30
Устройство защиты УЗМ-51МД УХЛ4 (Меандр) - 1.00 шт: 3 023.30
Шина нулевая в изоляционной оболочке Navigator NBB-I812-14DP/B 8*12, 14 отверстий 71 190 - 3.00 шт: 138.60
Шина соединительная IEK 2ф. 63А (1м) штырь - 1.00 шт: 476.80

Стоимость заказа: 21 977.40

apm, Потому как номинал АВ коррелируется с сечением кабеля. Ведь АВ для защиты кабеля...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

bnmuyt написал:
А автомат все равно 16А.

интересно, почему же электрик настаивает на 32А. Весь ответ-ссылается на сечение кабеля 3х6.
Что это-элементарная перестраховка или...

apm написал:
Или я его должен был выдернуть и туда просунуть новый?

Ни в коем случае. Пускай остается. А автомат все равно 16А.

apm написал:
Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 PRIME белая дверь

Не плохой щит, но суппорта шин жидковаты.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

bnmuyt написал:
залежи кабеля

именно-залежался кабель.
Я ей бого не пойму. Я стал переделывать от застройщика разводку. Кабель 3х6 был им заложен в монолите в пнд для э/плиты. Фактически он тянет на 3х4. Мне что его выкидывать?
Но если не смогу к нему подключить духовку, с сохранением гарантии-заглушу, но чего раскидываться-то? Или я его должен был выдернуть и туда просунуть новый?

apm написал:

Vadim 161 написал:
На кой духовке АВ на 32А

из-за кабеля 3х6-не?

apm,
А 3х6 на кой, залежи кабеля?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

MaSeVi написал:
А что за щит?

Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 PRIME белая дверь

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Vadim 161 написал:
На кой духовке АВ на 32А

из-за кабеля 3х6-не?

ebf написал:

MaSeVi написал:
Неужели никогда не ставили?

Нет.

ebf, Ну нет так нет.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.