Здравствуйте! Есть такой вопрос. Попросили меня заменить прожектор в деревне (с этим никаких сложностей). Но открываю щит и вижу такую картину (сделано то, что получилось, поэтапно разными (друг с другом не связанными) людьми непонятной квалификации)
Бог с ней, с аккуратностью. Меня сначала заинтересовало другое. Вроде система ТТ (шина PE соединена только со стальной полосой уходящей в землю, а значит (по ПУЭ) установка УЗО обязательна. Тут же я вижу УЗО только на бойлер Плюс ещё 2 дифа, это на розетки на внешней стене (на улице).
Оказывается есть некий проект
Смотрю, и что-то вообще непохоже (то, что есть, на то, что должно быть). Те, кто делали этот щит, делали нечто на своё усмотрение.
Я - городской житель, со спецификой сельской электрики знаком плохо. Была мысль поставить ГЗШ и сделать TN-C-S (как указано в проекте). Но я всё же не рискну брать ответственность.
Просто хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?
Souto написал:
Просто хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?
Пригласить хорошего электрика и путь разберётся.
А по поводу ТТ, может у вас воздушная линия в ужасном состоянии, поэтому кто-то и решит ТТ сделать от греха подальше.
Souto написал:
хотелось бы знать, как вообще правильно действовать в таких случаях?
разобраться со всей проводкой, промегерить ее, перебрать ЩР, нарисовать (схему проводки)/распечатать (прикрепить ее на дверцу ЩР), измерить ТКЗ, определить удельное сопротивление грунта и после этого можно о чем-то думать. сделаете?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Songo написал:
поэтому кто-то и решит ТТ сделать от греха подальше.
Возможно, что и нужно сделать ТТ. Это сельская специфика, у меня нет с этим опыта. Но тогда обязательно должно быть УЗО (ПУЭ 1.7.59). А так непонятно, то ли там "от греха подальше", то ли к греху поближе.
ZooZoo написал:
и после этого можно о чем-то думать.
Могу измерить ТКЗ. Сопротивление грунта мерить нечем. Мне просто было бы жалко людей, если что-то случится. Я хотел (временно) чтобы повысить электропожаробезопасность или УЗО поставить или ГЗШ с переходом на TN-C-S. А там уж должны специалисты проект переделывать, разбираться ТТ там будет или не ТТ. За это я не берусь.
haramamburu написал:
не заниматься самодеятельностью
Я и не хочу. Но груз остается на совести. Я понимаю, что если это просто "оставить на словах", не будет там никакой лаборатории, будут люди из тех, что стоят около строительных рынков с табличками типа "Ремонт Электрика Сантехника".
haramamburu написал:
сделать зачем позвали/вызвали
Это я сделал, но, кстати (на фото, если приглядеться, это видно), прожектор запитан через релюшку фактически напрямую от вводного автомата. Это мелочь (легко поправимо, я даже не стал заострять на этом внимание), но показатель того, что в голове у "мастеров", которые это делали.
Белая жила в желтом НШВИ идет от PE-шины непонятно куда. И белая жила в желтом НШВИ идет от шинки внизу, под PE-шиной, тоже непонятно куда. Если это одна та же жила, то шинка внизу справа -- PEN-шина, вверху -- PE, внизу слева -- N. Так что по фото я не вижу, почему это не TN-CS.
... Не, я конечно понимаю преимущества такого подхода... )
(Как временное решение) поставить доп.шину или УЗО, я бы это сделал "за чашку чая" + материал, там на 30 минут работы. Но то, как там все сделано (с каким выдающимся качеством) там нужно всё "доводить до ума". И щит собрать нормально и замеры сделать и проект привести в соответствие. А этим я заниматься не хочу.
Есть 4п УЗО на 100мА и два дифавтомата. Можно один дифавтомат оставить на уличные розетки. Второй дифавтомат на сырые помещения. А всё остальное "засунуть" под 100мА УЗО. "Причесать" провода, перекомпоновать немного группы и готово. А то здесь наговорили уже. Хуже то точно не сделаете.
В общем, тогда я завершу эту историю примерно таким монологом:
"Электропитание вашего дома сделано с нарушением ПУЭ и проекта. Предупреждаю, пользоваться электричеством нельзя! В любой момент можете быть убиты током или сгореть! У меня искреннее желание как-то помочь и поправить ситуацию (и даже на самом лучшем форуме "Мастерград" консультировался), делать тут что-то я не возьмусь, поскольку не могу взять на себя ответственность за то, что я оставляю систему ТТ (существующую по факту) либо делаю TN-C-S (должную быть по проекту), поскольку именно в этой области я некомпетентен. Тут нужен "сельский" специалист. Я могу вам только посоветовать вырубить электричество до приведения электроустановок в соответствии с нормами и документами". Как-то так
У нас бы долго потешались над такой бумажкой. Электричеством пользоваться нельзя )).У нас и не так им пользуются.
А вообще не всё уж и так плохо. Здесь ещё и УЗО есть.
Souto,
Конечно не просто ставить ГЗШ без знаний и не желая в этом разбираться (из Ваших слов).
И получится так же, как и получилось, только клоуны будут иные.
СтранникXXI написал:
Так зачем Вы вообще в это полезли?
Не полез бы, если бы не необходимость отключить прожектор. Который отключается вводным автоматом. Потому что "а мужики то не знают", что реле не выполняет функцию автоматического выключателя. Ну а раз уж залез, то смолчать о нарушениях, которые очевидны, уже не имею морального права.
СтранникXXI написал:
Так зачем Вы вообще в это полезли?
Не полез бы, если бы не необходимость отключить прожектор. Который отключается вводным автоматом. Потому что "а мужики то не знают", что реле не выполняет функцию автоматического выключателя. Ну а раз уж залез, то смолчать о нарушениях, которые очевидны, уже не имею морального права.
Залез. Но вопрос еще что должно быть концом. Оргазм, свадьба или 10 детей... ?!
В моей ситуации, правильный конец - всё заново переделать и сделать новый проект. Иное - полумеры.