Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6224771

Доброго дня.
В новостройке не греет полотенцесушитель. Хотел стравить воздух кранами маевского, сразу побежала вода. Дал ей не много стечь полотенцесушитель потеплел, но потом опять остыл. Подводы воды горячие, но вода там не циркулирует. Когда из крана воду горячую включаешь сразу горячая бежит.
В чем может быть проблема?
Спасибо.

Валентин М. написал:
В чем может быть проблема?

В голове "мастера" который сваял это порно. По фото видно сразу.
ПС греть не будет ТОЧНО.
Еще фильтры вверх ногами.
про остальное писать лень...

BV,
а)Полотенцесушитель менять
b)заново прокладывать пути к полотенцесушителю

а) нет
b) да
c) переварить стояк
d) /по водоснабжению/ поставить в нормальную позу фильтры или поставить фильтры, которые нормально работают в этой позе.

Да и редукторы далеко не самые хорошие... сдохнут замените ... на Валтек VT 085,
.... или замените, если напора хватать не будет

b) и с) - можно избежать установкой электрического насоса

решать вам

Почитайте статью
И все будет понятно

BV,
Спасибо.
отводы в стояке были приварены при сдаче дома. Они уже были. Переварить их думаю проблемно будет

Валентин М. написал:
отводы в стояке были приварены при сдаче дома. Они уже были. Переварить их думаю проблемно будет

Вы не первый

BV написал:
а) нет
b) да
c) переварить стояк
d) /по водоснабжению/ поставить в нормальную позу фильтры или поставить фильтры, которые нормально работают в этой позе.

Да и редукторы далеко не самые хорошие... сдохнут замените ... на Валтек VT 085,
.... или замените, если напора хватать не будет

b) и с) - можно избежать установкой электрического насоса

решать вам

Почитайте статью
И все будет понятно

BV, если я правильно понял у меня вот эта проблема..... "" ПС находится ниже нижнего отвода. Охладившаяся в ПС и опустившаяся вниз вода оказывается в ловушке, образованной нижней частью ПС и трубой (застойная зона – от низа ПС до уровня нижнего отвода), и не выталкивается обратно в стояк, т. к. сверху на неё давит более лёгкая горячая вода.
Подключенный с подобным нарушением ПС работает, пока не превышена определённая разница высот «нижний отвод – низ ПС» (точное значение предсказать невозможно) – тогда естественная циркуляция в ПС останавливается.""....

Переварить трубы вариант крайний и тут скорей всего выберу подключить насос. Имеет значение куда его подключить?

Валентин М. написал:
BV, если я правильно понял у меня вот эта проблема.....

Мне отсюда плохо видно уровни отводов и высоты, есть-ли зауженный байпас, и направление воды в стояке, но примерно так.
Кроме того - тонкие трубы и уголки.... - тоже вроде там написано про это....

Валентин М. написал:
Имеет значение куда его подключить?

В разрыв - и точно по инструкции.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Поднимите ПС (место же есть к потолку?) и уберите уголки: труба Рехау гнётся.

Валентин М., эта модель ПС полноценно работает лишь при двух схемах подключения.
Старый корявенький рисунок, но суть можно понять (ПС - строго выше обоих отводов, подача теплоносителя - строго в правый нижний угол ПС):

И второй рабочий вариант (но с холодной "ножкой" справа снизу), при верхней подаче в стояке допускается заужение/смещение байпаса, сам ПС обязан по высоте находиться строго между двумя отводами:

Mazayac написал:
Валентин М., эта модель ПС полноценно работает лишь при двух схемах подключения.

Первая схема при медленной циркуляции может остановиться.
ЕЕ лучше бы перерисовать на гравитационную без зауженного байпаса...

BV написал:
Первая схема при медленной циркуляции может остановиться.

Почему? Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса, то чем и как повредит заужение, улучшающее циркуляцию в ПС? Направление подачи в стояке обязано быть строго определённым - это да, ограничение.

Mazayac написал:
Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса,

обычная лесенка может запуститься в другую сторону...
Я вот про это подумал...
Ну в общем не знаю... тестировать надо..

BV, обычная - да, а Элегия - нет, не сможет никак завестись "против шерсти" (из-за своих планок-загогулин).

Подскажите пожалуйста, полотенцесушитель перестал греть , ночью холодный в дневное время немного тёплый, до этого все было нормально грел на полную, воздух спускал , его там нет, идёт сразу вода, снимал кран маевского на его место прикручивал шланг и спускал воду, вода ржавая была промыл пока чистая не пошла напор был сильный, нечего не помогло. Подскажите в чем может быть проблема

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Sasha746, Проблема не у Вас, а в стояке: после отключения стояка (кто-то что-то переустанавливал) в УК могли забыть открыть кран "обратки" (был у меня такой случай) или нахимичили с переделкой по стояку (поставили на байпасе кран и перекрыли его, вварили скрытную заглушку на байпасе, подключили от стояка теплый пол... и т.д.) Пишите притензию в УК - пусть ищут...
Стояк ночью остывает? Если "да" - нет циркуляции по одной из вышеперечисленных причин... Если всегда стояк горячий - тогда у Вас какая-то причина: может в ПС один стояк (труба) забилась куском шлака... Попробуйте пролить поочерёдно, открывая по очереди нижний и верхний краны на стояке...

sergei3k, Стояк горячий всегда, пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный,пробовал снимать полотенцесушитель сливал с него воду и заново ставил его и запускал, все тоже самое, нет циркуляции в Полотенцесушителе ,тёплый в дневное время в ночьное холодный. Буду обращаться в управляющую компанию , пусть смотрят

Sasha746, как выглядит стояк под теплоизоляцией между отводами на ПС?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Sasha746 написал:
пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный

в узком проходе напор будет казаться сильным по руке, так что не особо показатель. Для нормальной циркуляции нужен диаметр больший чем куриная попка.

sergei3k написал:
труба) забилась

Вероятность есть что подводящие трубы белые забиты? что-то встало. Или закупорено в ПС. Промойте, проверяйте. После отключения поднесло срач.

Здравствуйте. Такая же проблема, как и у пользователя, который начал эту тему. Только у меня полотенцесушитель стоит уже 9 лет и нормально функционировал, а греть перестал лишь два года назад. Также давал стечь воде, но безрезультатно - нагревается и остывает. Тёплой остаётся лишь левая часть.
Байпасу на трубе горячего водоснабжения тоже 9 лет. Дому, и скорее всего, конструкциям внутри него 50 лет. Претензий к температуре горячей воды нет.
Спрашиваю вашего совета

Chaiman68M, байпас без заужений (явных или скрытых)?
Трубы от кранов до ПС без горбов?
ПС по высоте строго между отводами стояка (низ ПС - выше нижнего отвода, верх ПС - ниже верхнего отвода)?
ПС снимали, промывали?

Вообще полотенчик на фото предназначен для заведомо гарантированной работы только с одной единственной схемой, и это не боковое подключение, как у Вас.

Chaiman68M написал:
нормально функционировал

весь грел или местами?

Mazayac, спасибо за ответ. Сразу напишу, что полотенцесушитель устанавливали другие люди, поэтому полной технической информацией о нём я не владею.

  1. Байпас без заужений, во всяком случае явных.
  2. "Горбов" нет. (Если я правильно понял термин. "Горбы" - это изгибы труб, где может задерживаться воздух?)
  3. Верх ПС вровень с верхним отводом; Низ ПС ниже нижнего отвода. Прикрепил фото, где видно, как уложены трубы. Если что, вертикальной белой трубы на фото нет - это свет так падает.

  1. Не снимал и не промывал. Встречный вопрос: можно ли снять этот ПС без демонтажа плитки?

BV, весь грел

Chaiman68M, сливайте ржавый кисель. Если в правом коллекторе есть пробка внизу, это будет удобным местом для промывки. Кисель может резко выстрелить, а ржавчина въедается в плиточную затирку. Попробуйте закрыть краны на стояке, открутить пробку справа внизу и надеть на правый нижний конец большой прочный полиэтиленовый пакет. Закрепите его резинкой или скотчем и медленно открывайте нижний кран.

Chaiman68M написал:
Низ ПС ниже нижнего отвода

Ой беда. Кроме отстойника для грязи ещё и работать может крайне нестабильно. Сколько сантиметров высота ПС? И на сколько сантиметров его низ ниже отвода стояка?

Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.

cineman, что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого

Я раньше пытался немного открутить его отвёрткой, но в отличие от верхнего крана нижний не двигается.

Chaiman68M написал:
что вы подразумеваете под пробкой? Снизу справа есть кран Маевского типа такого

забудьте, что он маевский и назовите пробкой - выкручивайте весь

Chaiman68M написал:
Mazayac, высота ПС: 60 см. Нижняя часть ПС на 28 см ниже отвода стояка.

Chaiman68M, очень плохо. Имеет полное право не работать.