Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, со щитком в небольшой двухкомнатной квартире (50 кв. м.). Вводные данные:
Вводный кабель от застройщика 3х6 мм
Щиток уже замурован в стену и к сожалению расширить его нет возможности. Щиток на 16 модулей
В щитке на этаже находится автомат IEK ВА47-29 и противопожарное УЗО С63 100 mA
Варочная панель и духовой шкаф висят на одном 3х6 мм проводе. Разделить нет возможности, все замуровано, фартук выложен.
Основные потребители:
Варочная панель - 7,5 кВт
Духовка - 3,5кВт
Стиралка - 2,5 кВт
ПММ -2,4 кВт
Теплый пол на небольшой лоджии (2,5кв.м.)
Холодильник
Бойлер на 50 л.(планируется использовать пару недель в году, у него есть свой дифавтомат)
Планирую использовать следующие модули:
УЗМ-51М 63А - 1 шт.
Автомат Hager MY 110 С10 -1 шт.
Автомат Hager MY 110 С16 - 6 шт.
Автомат Hager MY 110 С32 - 1 шт.
УЗО Hager CD 241J 40A 30mA - 3 шт.
Поделитесь, пожалуйста, своим мнение о данном варианте щитка. Какие ошибки допущены? И как их исправить?
Если места мало, 1 УЗО можно исключить. Хол-к, ТП и розетки нужно разделить. Ещё 1 АВ на свет. MY серию заменить на MC. Вы уверены, что вводной кабель 6 квадратов?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Щит пластиковый Лезард ЩРВ-П-16 на 16 модулей. Фото прилагаю.
Пока у меня получается такая схема:
На вводе поставил АВ С40
Разделил розетки кухни, холодильник и теплый пол
Убрал отдельное УЗО для варки+духовки и все это зацепил на одно УЗО с кухней (без ПММ) и комнатами. По этому решению есть большие сомнения из-за высоких токов естественной утечки. Получается ток утечки только варки+духовки может быть 11кВт/220*0.4=20mA плюс другие еще потребители. Боюсь как бы ложные срабатывания УЗО не замучили.
Если объединить розетки кухни и холодильник, то вроде получается:
УЗМ-51М 63А - 1 шт. - 2 места
АВ -10 шт. - 10 мест
УЗО - 2 шт. - 4 места
Итого: 16 мест
megrad написал:
а как собираетесь групповые нули для УЗО реализовывать?
Я не электрик (монтажом буду заниматься не я, моя задача выбрать какие линии будут защищаться какими средствами защиты), поэтому суть Вашего вопроса для меня не совсем ясна. Вы имеете ввиду, что 6 АВ это слишком много для одного УЗО? Или конкретизируйте, пожалуйста, проблему.
Не принципиально (но очень хотелось бы). Я полагаюсь на Ваш опыт. Мой опыт не позволяет мне определить целесообразность УЗМ в новостройке. Хотя реальные истории обрыва ноля и выгорание техники в квартире я слышал.
MaSeVi написал:
У Вас будут 2 нулевые шины, на них придут нули с УЗО. Эти шины "съедят" и без того, маленькое пр-во плюс д.б. место для проводников...
Эта проблема решаема (не меняя щиток)? Или просто монтажнику придется помучиться, чтобы все это вместить в такой небольшой щиток? Внутри щиток выглядит так
Покупаете 3 шинки подлиннее и закрываете вопрос . Шинки подбираете из расчета один винт одно подключение + 1-2 резерв + под одной пустой ячейкой саморез крепления на корыто .
объединить розетки на кухне с холодильником (в чем смысл выделять холодильник?)
объединить ПММ и стиралку и повесить их на АВ С20? И у ПММ и у стиралке установлены предохранители на 10А, т.е. они физически вместе не смогут выйти за рамки 20А.
Такое объединение позволит нам заменить автомат на варке+духовке на УЗО. И это УЗО будет защищать вводный автомат на 40А.
В итоге нам удастся вписаться в 16 модульный щиток, сохранить УЗМ, обеспечить отдельное УЗО для варки+духовке, иметь выделенный АВ на теплый пол.
Необязательно, конечно, но желательно.
Зачем Вам при скромных размерах щита ещё одно УЗО? Лучше бы ещё одно АВ добавили: на ещё один свет или тот же х-к.
Я Вам уже который раз пишу, если новостройка, то можете УЗМ исключить, пусть и скрепя сердце, и добавить АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
Она неплоха, просто в новостройке лучше МС
А почему?
Вообще мы планировали либо в Леруа, либо в МПО Электромонтаж закупаться. В первом только MY серия hager, а во втором hagera нет совсем. Может быть что-то от других производителей посоветуете оптимальное по цене-качеству, чтобы лишнего не переплачивать.
Я бы рекомендовал Legrand DX3 на ввод и узо и TX3 - автоматы линий если хочется подешевле. Хагер тоже хорош, но я его не использую так как у их дилеров сложности в поставке всего, кроме C10/16/25/32/50/63.
МПО электромонтаж и экономия - понятия несовместимые. Странно что вы берете изделия подешевле, но покупаете их в заведомо дорогом магазине.
Кстати, дела у них совсем плохо идут Могут и закрыться скоро, уже сократили несколько магазинов, с ассортиментом проблемы. Да и знакомые сотрудники говорят что не сахар.
dokar написал:
СтранникXXI, Застройщики совсем идиоты вводные на 4.5кА ставить с новья ?
Не знаю, как в Москве, в моем городе - сплошь и рядом.
dokar написал:
И много случаев вы знаете выхода их из строя по этой причине ?
Честно сказать, ни одного. Но я не об этом. На мой взгляд, ставить те же MY вместо MC ТОЛЬКО НА ТОМ ОСНОВАНИИ, что кто-то их разобрал и нашёл потроха одинаковыми, несколько, скажем так, не правомочно, особенно, если по проекту 6кА.
seat80 написал:
Ну мне их рекомендовали как наиболее надежную контору в плане отсутствия подделок. А где сейчас принято покупать автоматы в Москве?
Моё мнение - скоро загнутся и перейдут в разряд банкротов, судя по тому, что стало много позиций "под заказ". Раньше можно любую вундервафлю купить, пусть и в разных местах. Да ещё их цены доставляют и скидки. "Ваша цена 12853,13 руб. Скидка - 0,13 руб. Итого с вас - 12853,00 руб." Моя преееелесть!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
судя по тому, что стало много позиций "под заказ".
В течении 2-3 недель выполняют любые заморочки из представленных и даже не представленных .
Кроме того в отличие от интернетбездельников работают без выходных - вживую .