megrad написал:
Отвыкайте - пора зарабатывать.

Грязные намеки .

dokar написал:
Кроме того в отличие от интернетбездельников работают без выходных - вживую .

Это да, согласен. Я, как правило, в выходные к ним и "гоняю". Благо, что недалеко -на трамвае минут 15, да минут 7 пешком дочехлить...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
и скидки.

У меня 6 % , правда не мне в карман.

MaSeVi написал:
судя по тому, что стало много позиций "под заказ".

В течении 2-3 недель выполняют любые заморочки из представленных и даже не представленных .
Кроме того в отличие от интернетбездельников работают без выходных - вживую .

dokar написал:
Застройщики совсем идиоты вводные на 4.5кА ставить с новья ?

Конечно, идиоты. От того, что жадные)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Моё мнение - скоро загнутся и перейдут в разряд банкротов,

Электромонтаж ?

СтранникXXI написал:
по проекту 6кА.

Где вы увидели в этой теме проект, кроме хотелок ТС ? И где я предлагал отступления , если таковой - был ?

seat80 написал:
Ну мне их рекомендовали как наиболее надежную контору в плане отсутствия подделок. А где сейчас принято покупать автоматы в Москве?

Моё мнение - скоро загнутся и перейдут в разряд банкротов, судя по тому, что стало много позиций "под заказ". Раньше можно любую вундервафлю купить, пусть и в разных местах. Да ещё их цены доставляют и скидки. "Ваша цена 12853,13 руб. Скидка - 0,13 руб. Итого с вас - 12853,00 руб." Моя преееелесть!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
СтранникXXI, Застройщики совсем идиоты вводные на 4.5кА ставить с новья ?

Не знаю, как в Москве, в моем городе - сплошь и рядом.

dokar написал:
И много случаев вы знаете выхода их из строя по этой причине ?

Честно сказать, ни одного. Но я не об этом. На мой взгляд, ставить те же MY вместо MC ТОЛЬКО НА ТОМ ОСНОВАНИИ, что кто-то их разобрал и нашёл потроха одинаковыми, несколько, скажем так, не правомочно, особенно, если по проекту 6кА.

СтранникXXI, Застройщики совсем идиоты вводные на 4.5кА ставить с новья ? И много случаев вы знаете выхода их из строя по этой причине ?

Alexey_Spb написал:
МПО электромонтаж и экономия - понятия несовместимые.

Ну мне их рекомендовали как наиболее надежную контору в плане отсутствия подделок. А где сейчас принято покупать автоматы в Москве?

dokar написал:

MaSeVi написал:
seat80, Она неплоха, просто в новостройке лучше МС

MaSeVi, Посмотрите последнее фото потрохов в теме Хагера , дезаувуирутся напроч ваш совет.

dokar, а Вы можете гарантировать, что MY выдержит 6кА только на том основании, что у MY и MC вроде бы одинаковые потроха?

Я бы рекомендовал Legrand DX3 на ввод и узо и TX3 - автоматы линий если хочется подешевле. Хагер тоже хорош, но я его не использую так как у их дилеров сложности в поставке всего, кроме C10/16/25/32/50/63.

МПО электромонтаж и экономия - понятия несовместимые. Странно что вы берете изделия подешевле, но покупаете их в заведомо дорогом магазине.

Кстати, дела у них совсем плохо идут Могут и закрыться скоро, уже сократили несколько магазинов, с ассортиментом проблемы. Да и знакомые сотрудники говорят что не сахар.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

seat80, как вариант, перенесите узм в этажный щит.

Если щит никак не увеличить, используйте одно узо. При нормально сделанной проводке его не будет выбивать.

А комфорт... Ну какой он может быть с щитом в одну рейку?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

MaSeVi написал:
seat80, Она неплоха, просто в новостройке лучше МС

MaSeVi, Посмотрите последнее фото потрохов в теме Хагера , дезаувуирутся напроч ваш совет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

seat80 написал:
Может быть что-то от других производителей посоветуете оптимальное по цене-качеству, чтобы лишнего не переплачивать.

ИЭК

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

seat80 написал:
Может быть что-то от других производителей посоветуете оптимальное по цене-качеству

Вы уже этот выбор сделали)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

seat80 написал:
В первом только MY серия hager

Тогда MY. Электромонтаж вообще Хагером не занимается...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Она неплоха, просто в новостройке лучше МС

А почему?
Вообще мы планировали либо в Леруа, либо в МПО Электромонтаж закупаться. В первом только MY серия hager, а во втором hagera нет совсем. Может быть что-то от других производителей посоветуете оптимальное по цене-качеству, чтобы лишнего не переплачивать.

seat80, Она неплоха, просто в новостройке лучше МС

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
MY серию заменить на MC.

А чем плоха серия MY?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

seat80, Вот свяжитесь с web-rr он с Саратова
и прислушайтесь к dokar по поводу кабеля, хотя как то не вериться ,что 3 Х 6

dokar написал:
Заодно вводной кабель перетянуть на десятку

Первым делом надо было сделать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf написал:
seat80, Вам не надоело заниматься извратом, купите новы щит и делайте, всё, по уму

ebf, Заодно вводной кабель перетянуть на десятку, АВ вводной на площадке позволят 50А - взять и не чихать.

ebf написал:
Вам не надоело заниматься извратом

Ну как же, сперва сделать, а потом превозмогать - это наше всё!))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

seat80 написал:
в чем смысл выделять холодильник

Необязательно, конечно, но желательно.
Зачем Вам при скромных размерах щита ещё одно УЗО? Лучше бы ещё одно АВ добавили: на ещё один свет или тот же х-к.
Я Вам уже который раз пишу, если новостройка, то можете УЗМ исключить, пусть и скрепя сердце, и добавить АВ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

seat80, Вам не надоело заниматься извратом, купите новы щит и делайте, всё, по уму

А если в последней схеме?:

  1. объединить розетки на кухне с холодильником (в чем смысл выделять холодильник?)
  2. объединить ПММ и стиралку и повесить их на АВ С20? И у ПММ и у стиралке установлены предохранители на 10А, т.е. они физически вместе не смогут выйти за рамки 20А.
  3. Такое объединение позволит нам заменить автомат на варке+духовке на УЗО. И это УЗО будет защищать вводный автомат на 40А.
  4. В итоге нам удастся вписаться в 16 модульный щиток, сохранить УЗМ, обеспечить отдельное УЗО для варки+духовке, иметь выделенный АВ на теплый пол.

seat80 написал:
Внутри щиток выглядит так

Покупаете 3 шинки подлиннее и закрываете вопрос . Шинки подбираете из расчета один винт одно подключение + 1-2 резерв + под одной пустой ячейкой саморез крепления на корыто .

MaSeVi написал:
У Вас будут 2 нулевые шины, на них придут нули с УЗО. Эти шины "съедят" и без того, маленькое пр-во плюс д.б. место для проводников...

Эта проблема решаема (не меняя щиток)? Или просто монтажнику придется помучиться, чтобы все это вместить в такой небольшой щиток? Внутри щиток выглядит так

seat80 написал:
поэтому суть Вашего вопроса для меня не совсем ясна

У Вас будут 2 нулевые шины, на них придут нули с УЗО. Эти шины "съедят" и без того, маленькое пр-во плюс д.б. место для проводников...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Вам принципиально ставить УЗМ?

Не принципиально (но очень хотелось бы). Я полагаюсь на Ваш опыт. Мой опыт не позволяет мне определить целесообразность УЗМ в новостройке. Хотя реальные истории обрыва ноля и выгорание техники в квартире я слышал.

megrad написал:
а как собираетесь групповые нули для УЗО реализовывать?

Я не электрик (монтажом буду заниматься не я, моя задача выбрать какие линии будут защищаться какими средствами защиты), поэтому суть Вашего вопроса для меня не совсем ясна. Вы имеете ввиду, что 6 АВ это слишком много для одного УЗО? Или конкретизируйте, пожалуйста, проблему.

seat80 написал:
УЗМ-51М 63А - 1 шт. - 2 места

Вам принципиально ставить УЗМ?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

seat80, а как собираетесь групповые нули для УЗО реализовывать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi написал:
Что-то придётся убрать...

Если объединить розетки кухни и холодильник, то вроде получается:
УЗМ-51М 63А - 1 шт. - 2 места
АВ -10 шт. - 10 мест
УЗО - 2 шт. - 4 места
Итого: 16 мест

seat80, что мешает объединить розетку для холодильника с группой розеток кухни ?

seat80 написал:
Лезард ЩРВ-П-16 на 16 модулей

Ну, вот и мучайтесь теперь.

Грубый, но справедливый

seat80 написал:
Получается ток утечки только варки+духовки может быть 11кВт/220*0.4=20mA плюс другие еще потребители

Не забивайте себе голову этими формулами. Если бы такая утечка была, все бренды разорились бы на исках))

seat80 написал:
Пока у меня получается такая схема:

Что-то придётся убрать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
А можно фото вашего шкафчика ?

Щит пластиковый Лезард ЩРВ-П-16 на 16 модулей. Фото прилагаю.

Пока у меня получается такая схема:

  1. На вводе поставил АВ С40
  2. Разделил розетки кухни, холодильник и теплый пол
  3. Убрал отдельное УЗО для варки+духовки и все это зацепил на одно УЗО с кухней (без ПММ) и комнатами. По этому решению есть большие сомнения из-за высоких токов естественной утечки. Получается ток утечки только варки+духовки может быть 11кВт/220*0.4=20mA плюс другие еще потребители. Боюсь как бы ложные срабатывания УЗО не замучили.

dokar написал:
Может погусарить ?

Да чего уж там:

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
Меньше по ЧМ - стройкам ходить надо

Да стройки меня совсем не интересуют, терпеть их не могу!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

seat80, А можно фото вашего шкафчика ?

MaSeVi написал:

dokar написал:
Я вижу варочную панель и бойлер . Уже не с газом.

Уже написал, кто я есть!)))

MaSeVi, Меньше по ЧМ - стройкам ходить надо .

seat80 написал:
Щиток уже замурован в стену и к сожалению расширить его нет возможности. Щиток на 16 модулей

Такой тесный шиток . И УЗМ хочется и диффзащиту раздельную . Может погусарить ?

Да они электронные чего я не люблю. Но этот недостаток нивелируется установкой УЗМ. И главное они узкие и оба полюса коммутируются.

dokar написал:

seat80 написал:
Бойлер на 50 л.(планируется использовать пару недель в году, у него есть свой дифавтомат)

На схеме нет . Может на шнуре висит ? Так это - УЗО, в чистом виде.

dokar,
Да на шнуре. Уточнил - действительно просто УЗО.

dokar написал:
Я вижу варочную панель и бойлер . Уже не с газом.

Уже написал, кто я есть!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
dokar, Если с газом, то и 32А за гланды)))

MaSeVi, Я вижу варочную панель и бойлер . Уже не с газом.

СтранникXXI, Исключить УЗМ. Хотя я бы не рекомендовал, конечно, но в конце концов - новостройка, и без УЗМ тогда можно прожить

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Хол-к, розетки и ТП под свои АВ.

По уму хотя бы тёплый пол выделить, только места не хватит, даже с учётом исключения одного УЗО. Тогда придётся все розетки сажать на один АВ.

seat80 написал:
У меня электрическая варочная панель (7,5 кВт) и электрический духовой шкаф (3,5 кВт)

Извините, я сегодня барана включил!)))

seat80 написал:
А для кабеля 6 мм 40А - это не слишком много?

Ну, скажем так, не совсем гуд, но сойдёт))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Если с газом, то и 32А за гланды)))

У меня электрическая варочная панель (7,5 кВт) и электрический духовой шкаф (3,5 кВт)

dokar написал:
Автомат при таком вводе можно и 40 А поставить .

А для кабеля 6 мм 40А - это не слишком много?

dokar, Если с газом, то и 32А за гланды)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

seat80 написал:
Да, застройщик протянул такой кабель и в квартире поставил один дифавтомат IEK АД12 С32. Его я планирую заменить на хагеровский С32

Вот его в помойку . Автомат при таком вводе можно и 40 А поставить .

dokar написал:
Перед УЗМ , не видно ?

Теперь видно. Сперва вцепился в С50, что в этажном...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

seat80 написал:
Да, застройщик протянул такой кабель и в квартире поставил один дифавтомат IEK АД12 С32. Его я планирую заменить на хагеровский С32

Тогда ясно. Спасибо, что поправили меня.

seat80 написал:
Вы имеете ввиду УЗО, которое защищает варку+духовой шкаф?

Любое из показанных. Оставляете 2 УЗО и под них всё аккуратно распределяете. Хол-к, розетки и ТП под свои АВ.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Хммм, я увидел С50, не?

Да в подъездном щитке застройщик установил IEK ВА47-29 С50, а в самой квартире IEK АД12 С32

MaSeVi написал:
Хммм, я увидел С50, не?

Перед УЗМ , не видно ?

seat80 написал:
Бойлер на 50 л.(планируется использовать пару недель в году, у него есть свой дифавтомат)

На схеме нет . Может на шнуре висит ? Так это - УЗО, в чистом виде.

MaSeVi написал:
Вы уверены, что вводной кабель 6 квадратов?

Да, застройщик протянул такой кабель и в квартире поставил один дифавтомат IEK АД12 С32. Его я планирую заменить на хагеровский С32

MaSeVi написал:
1 УЗО можно исключить.

Вы имеете ввиду УЗО, которое защищает варку+духовой шкаф?

dokar написал:
Почему нет ? Там вводной перед шитом 32А

Хммм, я увидел С50, не?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Вы уверены, что вводной кабель 6 квадратов?

Почему нет ? Там вводной перед шитом 32А . Только не понятно где он .

seat80, вводной не может быть 3х6

Если места мало, 1 УЗО можно исключить. Хол-к, ТП и розетки нужно разделить. Ещё 1 АВ на свет. MY серию заменить на MC. Вы уверены, что вводной кабель 6 квадратов?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, со щитком в небольшой двухкомнатной квартире (50 кв. м.).
Вводные данные:

  1. Вводный кабель от застройщика 3х6 мм
  2. Щиток уже замурован в стену и к сожалению расширить его нет возможности. Щиток на 16 модулей
  3. В щитке на этаже находится автомат IEK ВА47-29 и противопожарное УЗО С63 100 mA
  4. Варочная панель и духовой шкаф висят на одном 3х6 мм проводе. Разделить нет возможности, все замуровано, фартук выложен.

Основные потребители:
Варочная панель - 7,5 кВт
Духовка - 3,5кВт
Стиралка - 2,5 кВт
ПММ -2,4 кВт
Теплый пол на небольшой лоджии (2,5кв.м.)
Холодильник
Бойлер на 50 л.(планируется использовать пару недель в году, у него есть свой дифавтомат)

Планирую использовать следующие модули:
УЗМ-51М 63А - 1 шт.
Автомат Hager MY 110 С10 -1 шт.
Автомат Hager MY 110 С16 - 6 шт.
Автомат Hager MY 110 С32 - 1 шт.
УЗО Hager CD 241J 40A 30mA - 3 шт.

Поделитесь, пожалуйста, своим мнение о данном варианте щитка. Какие ошибки допущены? И как их исправить?