megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2018 в 08:08:26

Prof0077 написал: в курсе конечно.

Тогда АВ по Вашей логики должны быть на 25 кА серии ВА 88

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

20.06.2018 в 11:10:33

megrad написал:

Prof0077 написал: в курсе конечно.

Тогда АВ по Вашей логики должны быть на 25 кА серии ВА 88

megrad, в общем, да. Логика правда не моя, я взята из типовых схем включения УЗИПа от производителей. Только лично мне вводной АВ хотелось бы поставить какого-нибудь известного бренда, а известный бренд с нужными параметрами стоит 15-20 т.р. ИЕК на ввод под пломбу ставить не хочу.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 11:51:00

Prof0077, силовые АВ фирмы Контактор, это Легранд в корпусе другого цвета. Или КЭАЗ тоже отличные АВ. И да, ИЭК что, в список известных брендов не входит ?

0

Грубый, но справедливый

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

20.06.2018 в 11:56:58

Vadim 161 написал: Prof0077, силовые АВ фирмы Контактор, это Легранд в корпусе другого цвета. Или КЭАЗ тоже отличные АВ. И да, ИЭК что, в список известных брендов не входит ?

Vadim 161, про перечисленные вами АВ кроме ИЕКа я не знал. ИЕК же славится нестабильным качеством.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

20.06.2018 в 21:33:51

Имеет ли смысл шинку заземляющую поменять?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

20.06.2018 в 21:47:38

Prof0077 написал: Имеет ли смысл шинку заземляющую поменять?

Prof0077, я не понял шкаф у вас заземлен ?

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 21:51:20

dokar, да там даже перемычки с дверцы нет

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

20.06.2018 в 22:06:15

Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

20.06.2018 в 22:16:35

Vadim 161 написал: да там даже перемычки с дверцы нет

Есть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20979

20.06.2018 в 22:31:20

BV написал: Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.

BV, Мне тоже интересно, что останется от той, сопливой шинки кот. у ТС после хороших 25кА ?

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.06.2018 в 22:40:27

MaSeVi написал: Есть...

Где-же она там ? Гляньте второе фото, дверца не заземлена.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу