Сделано примерно в 2006-2007 г. УЗО особо доставляет, как и замечательное использование синей жилы под фазу. Да, в доме есть отдельное ВУ, там от PEN заземлены стиралка и сушилка, и дальше в ГРЩ идет снова PEN. Страну угадать легко.
На днях менял эл.щиток.
Попутно жильцы сказали что сантехника бьется током....Приходили не раз из УК но все напрасно.
В общем причину нашёл на лестничной площадке-линии заземления просто не подключены.
igorek73 написал:
В общем причину нашёл на лестничной площадке-линии заземления просто не подключены.
Да и крепеж под них отсутствует (винты с шайбами).
Накосячили монтажники, а отдуваться должно УК.Если новостройка на гарантии, это проблемы застройщика.
haramamburu написал:
разве данная расцветка (ЖЗК) не для шин?
ГОСТ Р 50462-2009
ВЗАМЕН ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89)
Установленные в настоящем стандарте
цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной
продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
6.2.12 Фазные проводники
Буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна
быть "L". Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи
должна быть "L1", "L2" и "L3".
В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной
электрической цепи, буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной
электрической цепи должна совпадать с буквенно-цифровой идентификацией того фазного
проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
Radio написал:
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
...
6.2.12 Фазные проводники
Буквенно-цифровая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна
быть "L". Буквенно-цифровая идентификация фазных проводников трехфазной электрической цепи
должна быть "L1", "L2" и "L3".
Но ПУЭ то ни кто не правил и не отменял:
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;
А с ГОСТами сейчас такая чехарда, что не стоит их сразу брать под козырёк, а то ведь через некоторое время могут и откатить назад...
Уже имеется горький опыт, например, по печатным платам, когда выпускается на замену новый стандарт являющейся не заменой, а дополнением старого со ссылкой на старый стандарт, но в новом документе старый стандарт аннулируется (подменяя старый), потом через некоторое время опомнились и восстановили старый стандарт.
Тоже было, например, с винтами для машиностроения ГОСТ1491, ГОСТ17475 и другие сначала аннулировали и заявили, что теперь винты по ИСО для народного хозяйства, а потом восстановили старые ГОСТ и теперь перелапачивай всё на старое...
ser000 написал:
А с ГОСТами сейчас такая чехарда, что не стоит их сразу брать под козырёк, а то ведь через некоторое время могут и откатить назад
Уж скорее ПУЭ спишут в утиль, чем этот ГОСТ отменят, потому что ГОСТ ориентирован на европейские нормы и, учитывая применение РЕ, более логичен, чем предыдущая маркировка, т.к. в нем есть прямой запрет на маркировку отдельно зеленым и желтым цветом, чтобы люди не перепутали фазные проводники и РЕ.
Оставили бы возможность на продолжение использовании старых цветов Ж З К итд в местах где есть существующая система выполненая этими цветами. А то получается желтый и зеленый с одного конца подключены к фазе а с другого на корпус т.к. никто не врубился по какой системе сделанна разводка в какой то коробке
Radio написал:
Пуэ действует только в части, не противоречащей гостам.
Минэнерго считает иначе: ПУЭ обязательно к применению, а ГОСТы -- бумажки для добровольного применения, обязательные лишь для тех, кто декларировал соответствие им. См. практически идентичные отписки и .
Минстрой, в свою очередь, считает самозванцами минэнерго, и в своих СП требует соблюдения многочисленных гостов (но все не упомянешь). На счет же этого противоречия ПУЭ и ГОСТов они высказались так:
14.10 Фазные проводники, а также нулевые защитный и рабочий проводники РЕ и N,
совмещенный нулевой и защитный PEN-проводник должны различаться маркировкой или
цветом по ГОСТ Р 50462.
П р и м е ч а н и е – Маркировка шин с помощью цветов, установленная в стандарте, отличается от
применяемой в Российской Федерации на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому, во избежание
электротравматизма, рекомендуется при применении цветовой маркировки шин по ГОСТ Р 50462-2009 на дверцах
ВРУ и ГРЩ размещать надпись: «Фазные шины промаркированы по ГОСТ Р 50462-2009 коричневым, черным и
серым цветами».
alx220 написал:
ГОСТ ориентирован на европейские нормы
но наши при переводе этого IEC 60446: 2007 в наш ГОСТ Р 50462-2009 переиграли со цветами и нумерацией фаз, взяв и зачем то присвоив L1- коричневый, L2- чёрный, L3-серый, хотя в оригинале не было привязки а визуально на картинке L1- чёрный, L2- коричневый, L3-серый
Европейский стандарт по мне правильный, от жзк фаз надо уходить, но людям старой закалки сложно перестроиться вот и лепят по старинке (но раньше же не было желто-зеленой земли, а сейчас она вносит приличную путаницу, да и большинство кабелей выпускается без желтой и зеленых жил, но нет, "шины нам нужны обязательно желтая и зеленая", идиотизм какой то
Европейский стандарт хорош, но смешивать два стандарта в одном объекте очень плохо
Кста, в Британии так и было, старый стандарт был - Крас/Желт/Син фазы, Черн N, Зел PE. При переходе на новый стандарт (такой же как IEC) в 2004г синий стал нулем а черный фазой. Хоть PE не задели, но тьму оборудования спалили, именно там где 2 системы были на одном объекте
Здравствуйте.
Был на днях у знакомых в 12 этажке с эл. плитами, попросили щит закрыть у них на этаже, а он не закрывается ибо счётчик в дверцу упирается и дверца сантиметров 10 не доходит до каркаса. Слышу потрескивание в щите, открываю щит, а там абонентские ВА естественно все старые, провода все обуглились, клеммы ржавые, и всё это в местах соединения светится с сверкает . Пакетники до счётчика заменены ЖЭСом на ВА 40А/2п, а на всё остальное было забито, так как зона ответственности жильца.
Показал я это знакомым, говорю молв переделывать всё надо, а им что пустой звук, ты нам дверцу закрой, а там мы может в ЖЭС обратимся.
Я её и не закрыл, пусть ЖЭС закрывает, заодно посмотрит. p.s. А я всё как сижу у них, всё свет моргает, теперь знаю почему . Вот только сколько людям не показывай, всё бесполезно покуда не загнётся всё к чертям, и то не дойдёт.
линк написал:
Ну так закрой, со всей дури шоб закрылась. После этого без вопросов все поменяют
Вы что, счётчики не виноваты в том, что их туда вкарячили, а я их за это буду ......... - низя
Вот если бы поставить инженера, мастера и электриков того ЖЭСа и дать мне так сказать, провести беседу по профпригодности ......
Дальше писать не буду, а том сам себя бояться начинаю
Songo, с чего бы ЖЭСу волноваться о зоне ответственности жильцов? Предписание могут выписать, дабы почесались, но по ходу у нас все живут прошлым, когда групповые автоматы менялись бесплатно и вообще ....
Да и счетчик не ЖЭС ставил скорее всего.
Я тож регулярно слышу -Вы должны, вы обязаны. - Жилищный кодекс видимо без вас принимали.
volchenok написал:
с чего бы ЖЭСу волноваться о зоне ответственности жильцов? Предписание могут выписать, дабы почесались, но по ходу у нас все живут прошлым, когда групповые автоматы менялись бесплатно и вообще ....
С того, что должны раз в год делать техническое обслуживание, а судя по щиту (как и во многих домах), никто его не делает.
Вводные ВАшки вместо пакетников поставили? Поставили. Остальное по желанию и за счет .....
Вот в ходе капремонта меняется в щите всё. И стояки и вводные и групповые и разводка в самом щите.Но это подрядчик делает. Хотя и тут возможны косяки. Тут палка о двух концах, за какой ни возьмись лучше не будет. Взять к примеру аварийку где я работаю (ибо пешком мотаться весь день тупо не смогу), второго электрика на полную ставку найти так и не могут,т.к надо два месяца стажировку на ногах в двух бригадах пройти, так как обслуживаем мы аж 5 домоуправлений. А товарищи на полставки чудят как хотят. Почему не ухожу? Да потому что на завод не возьмут, да и платят там обслуге гроши, а в других учреждениях считают что дежурному электрику деньги не нужны. Тут от 20 до 25 выходит, да и нравится мне эта работа, общение с людьми опять же и транспортировка меня до заявки и обратно.
volchenok написал:
Остальное по желанию и за счет .....
Это вы так думаете.
Когда щит сгорит (выгорет до тла), тогда с ЖЭСом будут разговаривать по другому и там они уже не скажут, что жильцы нам не заплатили за техническое обслуживание второй раз.
Техническое обслуживание входит в жировку, посиму должны подтягивать винты и чистить щиты от мусора!
Songo, у нас протягивают и чистят, но если я приезжаю ,а в щите старые автоматы контакт потеряли, оба, после пропадания фазы со ввода( в кабельном разделителе предохранитель сгорел, у нас ими РЭС занимается) и звонят -У всех появился свет,а у нас нет. Или они тупо не включаются. То кто им виноват?
Songo написал:
Когда щит сгорит (выгорет до тла), тогда с ЖЭСом будут разговаривать по другому
причина тут не отсутствие своевременного обслуживания, а самовольный доступ посторонних некомпетентных лиц. кривыми ручонками своими, начитавшись интернетов, наковыряют, а потом все горит синим пламенем.
jaja написал:
причина тут не отсутствие своевременного обслуживания, а самовольный доступ посторонних некомпетентных лиц. кривыми ручонками своими, начитавшись интернетов, наковыряют, а потом все горит синим пламенем.
У нас с этим проще. Людей устраивает всё как есть, а в этажные щиты лазят в 95% случая ЖЭС.
Radio,наша аварийка платные услуги не выполняет. Да и хрен согласятся. Я сам как увидел прайс бригады на замену одного автомата чуть дара речи не лишился, что то около 1,5тыс руб. Это без стоимости самого автомата. Цены на мэрия спускает ибо мы СМУП.
volchenok написал:
чуть дара речи не лишился, что то около 1,5тыс руб.
Это много что ли?
Если посчитать здраво, то практически ерунда, когда для замены этого автомата надо специально притащиться на специальном автомобиле, набитом инструментами, а потом утащиться на нем обратно.
Radio, ну это у наших жильцов надо спрашивать много или мало, я ж писал уже что некоторые еще в Союзе живут и мыслят теми еще категориями,да и доходы не как в Москве. Автоматов на квартиру как правило 2.Третий на эл.плиту меняется без разговоров, даже аварийкой.
Одни знакомые (семейная пара) как-то просили накидать схему щита, что и было мной сделано (УЗМ + 2 УЗО + 10 1P-автоматов). От сборки щита отказались.
Сегодня присылает фото что собрал ему электрик "с многочисленными рекомендациями и многолетним опытом" из закупленных материалов. У хозяина появилось нехорошее предчувствие:
Верхняя рейка особенно доставляет, впрочем как и шина нейтрали
Мда... Вангую, этому "елехтрику" далеко за 60, а из инструмента у него плоскогубцы времен СССР и канцелярский ножичек. Что такое СНиП, ПУЭ и т.д, он естественно не знает.
Alexey_Spb написал:
Да блин, вот надо бы отказаться, да совесть, зараза, не позволяет.
Самое тяжкое - это переделывать. Мне весной такой объект попался, тяжело было так, что до сих пор при воспоминаниях просто оторопь берет. Причем он сделан с моей стороны только наполовину, на оставшиеся переделки заказчик не согласился. (((
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Думаю, ничего странного - прозвучит цинично, но это случай, когда можно воспользоваться добротой или пониманием того, что человек не откажет и все нарисует - толково и понятно. При этом, зная, что его услуги по сборке стоят денег, отдать на откуп кому-то, опять же думая, что имеющаяся схема поможет все сделать быстро и существенно дешевле. Не хочу обидеть Алексея, это мое имхо, я с подобным сталкивался...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Нет, вы что. Какое там заломил. Со специальной скидкой стоимость крепления автомата на дин-рейку составила для них по прайсу всего 1500 рублей за автомат.
А есть же ещё услуга заворачивания клемм на автоматах отверткой Феникс контакт, это ведь тоже денег стоит. И это не говоря об услуге нарезания провода пугв и обжимки его в ншви. И прочих работ.
У меня такие ответственные работы, как крепление автомата на дин-рейку, обычно начинаются от 5000 за автомат. Но что только ради знакомых не сделаешь...
Если бы стоял не Легран а какая нибудь Китайская подделка Шнейдера (все дешевые автоматы), то да, есть такое дело как штраф за использование хорошего инструмента на работу с хламом
Причина - Для того что бы из хлама провода 10мм2 (маложильные) не вываливались надо закручивать не на 3.5нм а крепче (т.к. в клеммах не предусмотрены зубцы для прикусывания проводника), а винты слизываются, в результате отвертки тупятся. А отвертки стоят денег
Alexey_Spb написал:
У меня такие ответственные работы, как крепление автомата на дин-рейку, обычно начинаются от 5000 за автомат. Но что только ради знакомых не сделаешь...
А как же услуга "осмотр купленного заказчиком материала на пригодность использования"? Цена равна половине стоимости самого материала
Alexey_Spb написал:
Нет, вы что. Какое там заломил. Со специальной скидкой стоимость крепления автомата на дин-рейку составила для них по прайсу всего 1500 рублей за автомат.
Так огласите, все-таки, ваше им предложение, чтобы картина была почти полностью ясна - от чего ваши возможные заказчики отказались и предпочли непонятно чье (реализованное!) предложение по работе.
Я почему интересуюсь - они ведь все купили по вашей спецификации (не самое дешевое), кроме бокса (тут не уверен на 100%) и исполнителя. Возможно, стоимость комплектующих и работ в вашем предложении им совершенно неравнозначны, если люди думали-думали и ничего не придумали, как отказаться. Озвучьте ваши расценки, интересно ведь.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Если без шуток - то расценка была "бесплатно".
Щиток реально простой, да и у меня были другие причины не брать за это денег.
Но устанавливать его я сразу отказался (надеюсь, тут все понимают почему).
Хозяин квартиры тогда решил что "пусть уж тот электрик и собирает".
Как оказалось потом, они думали что сборка щитка состоит только из навешивания автоматов на динрейку.
MaSeVi, а вы бы стали подключать щит, зная что разводка по квартире выполнена каким-то сомнительным универсалом, который хз что там наваял и х3 там в каком состоянии?
Если внимательно присмотреться к фото, он туда же вывел ТВ-провода и витую пару от этажного щитка. Ессно, не думая куда ставить роутер и краб.
И это веская причина для того, чтобы не собирать и не подключать щит? По итогам одним говнощитом и одним обиженным гением на Земле будет больше, только и всего.