Электрик ЦЦ, надо еще как-то сделать в каждом кабеле пучка соответствующий ток! ... тут и напряжение-то не всегда выходит..

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Электрик ЦЦ написал:
Но ни кто и не заставляет делать ТАКИЕ пучки.

Это да.Причём для квартиры ,мне кажется это изврат

ebf, Согласен, 5-6 проходят довольно близко к краю... Но ни кто и не заставляет делать ТАКИЕ пучки.

BV, наверное оно

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Электрик ЦЦ написал:
Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил

Ну честно говоря, не очень то и назвездил и уж если быть до конца честным и правильным, то по нормам 5-6 кабелей могут и не пройти под АВ16А, ну при тех или иных условиях

Электрик ЦЦ написал:
BV, "Можно" не равно "нужно". А в данном видео все "можно" равно "на хрен не нужно". Ибо вероятность возникновения ситуаций, при которых якобы поможет гофра исчезающе мала. Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил. Прокладка кабелей 3х2.5 и 3х1.5 в пучках, даже по 5-6шт., под защитой АВ 16 и 10 А соответственно, вполне себе пролазит.

Электрик ЦЦ, Полностью согласен.

Ладно,
в видео упомянута голубая (или синяя) самозатухающая ПП гофра...
Что за зверь?

Электрик ЦЦ написал:
Прокладка кабелей 3х2.5 и 3х1.5 в пучках, даже по 5-6шт., под защитой АВ 16 и 10 А соответственно, вполне себе пролазит.

Особливо в щите, где проводники друг к другу жмутся, а почти всегда и стяжкой стянуты)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Электрик ЦЦ, Ну надо же чем то покошмарить заков . Пусть раскошеливаться .

BV, "Можно" не равно "нужно". А в данном видео все "можно" равно "на хрен не нужно". Ибо вероятность возникновения ситуаций, при которых якобы поможет гофра исчезающе мала. Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил. Прокладка кабелей 3х2.5 и 3х1.5 в пучках, даже по 5-6шт., под защитой АВ 16 и 10 А соответственно, вполне себе пролазит.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

MrGalaxy, Таже фигня и усы!

Добрых дел мастерррр

dokar,

Radio написал:

Электрик ЦЦ написал:
Я, сцуко, Д'Артаньян"

У чувака борода как у Ленина, это покруче дартаньяна.

Radio,
Это что за большевик забралсЯ на броневик...

Электрик ЦЦ написал:
Все доводы "ЗА ГОФРУ" притянуты за уши.

Да, есть моменты мухлежа
Если стены кирпич или газобетон - ну можно туда засунуть пучек гофр по желанию.
Если панель - и скрепя сердце в тонком слое штукатурки....

MrGalaxy, значит вы тоже круче!

Radio написал:
У чувака борода как у Ленина

у меня тоже

Вечный студент

Электрик ЦЦ написал:
Я, сцуко, Д'Артаньян"

У чувака борода как у Ленина, это покруче дартаньяна.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Электрик ЦЦ написал:
ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"

Электрик ЦЦ, Ну тёзка многих научил "мушкетерству"

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Да и с каждой информации что то есть полезное! Ну в стену допустим проще капать трубу , а не гофру! Про пучок мне кто то из вас написал- понял в чём суть! Ну и глупо принимать всю информацию безоговорочно!

Добрых дел мастерррр

ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Арс Ди Коль, Главное в этом видео то ,что правило, ИНЕТ СТЕРПИТ ВСЁ, сохранён

Арс Ди Коль, это очередной гофродрочер до ютуба дорвался. Все доводы "ЗА ГОФРУ" притянуты за уши.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Арс Ди Коль написал:
Он мне на пальцах раскидал -что я ещё не электрик!

Так электриков как таковых по нашему ТК и не существует. Есть электромонтеры и электромонтажники, но даже эти специальности как то переообозвали.

Арс Ди Коль, Алексей, на форуме гуляло греческое видео как делают действительно сменяемую проводку, поищите. У Коломенского автора аргументы надуманные.

Вечный студент

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

MrGalaxy написал:

Арс Ди Коль написал:
Вчера кино одно глянул на ютюбе !

Кино от обаятельного бритого человека с накачанной мускулатурой, фамилия которого на "З" начинается?

MrGalaxy, Не парнишка лет тридцати! Он мне на пальцах раскидал -что я ещё не электрик!

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль написал:
Вчера кино одно глянул на ютюбе !

Кино от обаятельного бритого человека с накачанной мускулатурой, фамилия которого на "З" начинается?

Вечный студент

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Вчера кино одно глянул на ютюбе ! Я тот ещё лошара! Учиться и учиться!

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

я в правой башне живу !

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

dokar,

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, На Н.Г Гы .

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Арс Ди Коль написал:
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?

Дома рядом!

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

dokar написал:
Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?

dokar, Не хило ! СПС ! Загильзуем!

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Vadim 161 написал:
Арс Ди Коль, а ПВС обжали НШВИ ?

Vadim 161, Паяю все концы и скрутки. Хотя обжимной лежит , лень за гильзами идти!

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, а ПВС обжали НШВИ ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Vadim 161, А жилы реально царапаются об подрозетник.

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Vadim 161 написал:
Да прекрасно он гнется. Это он у вас похоже со стальными омедненными жилами

Да залепа! Психанули и взяли ПВС. Становится трудно работать , всё какое то не настоящие

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, вот, тут уже ВВГ, и то хорошо. Правда номиналы автоматики не те что нужно Но это уже к застройщику претензия.

Арс Ди Коль написал:
Только он не гнётся , и изоляция как пакет целофановый!

Да прекрасно он гнется. Это он у вас похоже со стальными омедненными жилами

Грубый, но справедливый

Арс Ди Коль написал:
Не , негорючку брали

Тогда прошу пардону!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

MaSeVi написал:
Арс Ди Коль, Не полиэтилен?

MaSeVi, Не , негорючку брали , полителен он же не ломается !

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, Не полиэтилен?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

MaSeVi, Чего? Такаяже не горючая! ASD компания , кстати лучше серозелёной. Хотя марку может и путаю TDM может быть.

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль, Гофра-то не того...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

dokar написал:

Арс Ди Коль написал:
Так сча вроде притихли !

Все равно в помойку - их. Пусть ищут что-то приличное. Chint электромеханику , например.

dokar, Да мы 4 квартиры подряд в одном и том же ЖК делаем ! В подороже стоят Декрафт! Та что башня подешевле EKF. И щит в основном из дифов. Ща попробую фото найти.

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль написал:
Так сча вроде притихли !

Все равно в помойку - их. Пусть ищут что-то приличное. Chint электромеханику , например.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

dokar написал:

Арс Ди Коль написал:
Пол шкафа дифы!

Так сами же писали , что диффы дохнут , как мухи . Нет диффа - нет проблемы.

dokar, Так сча вроде притихли !

Добрых дел мастерррр

Арс Ди Коль написал:
Пол шкафа дифы!

Так сами же писали , что диффы дохнут , как мухи . Нет диффа - нет проблемы.

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Вы мне тут про пожары ! Пол шкафа дифы! Закалебали!

Добрых дел мастерррр

MrGalaxy написал:
Как вижу крепление гвоздиками посередине

Всё так и есть))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

BV написал:

MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.

ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило

BV, До сих пор служат, например с 68-го года))

MaSeVi, А чего ей не не служить , она уже небось как бронированная .

BV написал:
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило

MaSeVi написал:
До сих пор служат, например с 68-го года))

Есть такое дело. Как вижу крепление гвоздиками посередине, так как серпом по ...

Вечный студент

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

dokar написал:
BV, Таким образом камрад из Владика все таки с простым ПВС - накосячил .

Да я это понимаю что это косяк , но ВВгНг тоже не всё так просто. Найдём нормальный кабель будем работать им!

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Vadim 161 написал:
Ой, та нормально всё ставиться, с запасом кабеля 15см.

Ну так это понятно! Только он не гнётся , и изоляция как пакет целофановый!

Vadim 161 написал:
BV, те кто прокладывают проводку ПВСом как правило индексов нгLS и близко не знают.

Vadim 161,Вкурсе мы ! А что толку?

Добрых дел мастерррр

Регистрация: 11.02.2010 Владивосток Сообщений: 11450

Vadim 161 написал:
Ой, та нормально всё ставиться, с запасом кабеля 15см.

Ну так это понятно! Только он не гнётся , и изоляция как пакет целофановый!

Добрых дел мастерррр

BV написал:

MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.

ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило

BV, До сих пор служат, например с 68-го года))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.

ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило

MrGalaxy написал:
Не менее 10 означает 10 лет + 1 секунду

И без секунды тоже не менее.

Radio написал:

MrGalaxy написал:
не менее 10 лет.

Это всё-таки далеко не 10. 40 - тоже не менее 10.

Radio, Не менее 10 означает 10 лет + 1 секунду. Может и 40 лет, а может и нет.

BV написал:
MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону

BV, я это понимаю. Мало того, если некой организацией будут проведены испытания, подтверждающие возможность использования данного провода в определённых условиях больше заявленных производителем 10 лет, то такие протоколы испытаний может и завод официально признать.
Пока же можно только на свой страх и риск его использовать, я это имел в виду.

Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.

Вечный студент

MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону

MrGalaxy написал:
не менее 10 лет.

Это всё-таки далеко не 10. 40 - тоже не менее 10.

BV написал:
Да, ну? Где?

BV, открыл ещё раз Вашу ссылку на ЭКЗ, думал может напутал чего...
Нет, всё на месте. Внизу страницы:

Гарантия изготовителя.
...
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах не менее 10 лет.
...

Вечный студент

Radio написал:
какая вообще разница?

Radio, это про что вообще?

BV написал:
...
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах не менее 10 лет.

При прокладке срок службы не указан.... но явно не менее 10ти

MrGalaxy написал:
BV, на том же сайте и есть информация о сроке службы 10 лет.

Да, ну? Где?

BV написал:
Ссылаюсь на кабель.

BV, на том же сайте и есть информация о сроке службы 10 лет.

Вечный студент

какая вообще разница?

BV написал:

dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -

Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз

BV, Таким образом камрад из Владика все таки с простым ПВС - накосячил .

dokar написал:
А Пучковая и групповая прокладка не одно и тоже ?

угу и вместемногопроводная тоже

dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -

Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз