Электрик ЦЦ написал:
Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил
Ну честно говоря, не очень то и назвездил и уж если быть до конца честным и правильным, то по нормам 5-6 кабелей могут и не пройти под АВ16А, ну при тех или иных условиях
Электрик ЦЦ написал: BV, "Можно" не равно "нужно". А в данном видео все "можно" равно "на хрен не нужно". Ибо вероятность возникновения ситуаций, при которых якобы поможет гофра исчезающе мала. Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил. Прокладка кабелей 3х2.5 и 3х1.5 в пучках, даже по 5-6шт., под защитой АВ 16 и 10 А соответственно, вполне себе пролазит.
BV, "Можно" не равно "нужно". А в данном видео все "можно" равно "на хрен не нужно". Ибо вероятность возникновения ситуаций, при которых якобы поможет гофра исчезающе мала. Да и про прокладку в пучках с понижающим коэффициентом чел назвездил. Прокладка кабелей 3х2.5 и 3х1.5 в пучках, даже по 5-6шт., под защитой АВ 16 и 10 А соответственно, вполне себе пролазит.
Электрик ЦЦ написал:
Все доводы "ЗА ГОФРУ" притянуты за уши.
Да, есть моменты мухлежа
Если стены кирпич или газобетон - ну можно туда засунуть пучек гофр по желанию.
Если панель - и скрепя сердце в тонком слое штукатурки....
Электрик ЦЦ написал: ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"
Электрик ЦЦ, Ну тёзка многих научил "мушкетерству"
Да и с каждой информации что то есть полезное! Ну в стену допустим проще капать трубу , а не гофру! Про пучок мне кто то из вас написал- понял в чём суть! Ну и глупо принимать всю информацию безоговорочно!
ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"
Арс Ди Коль, Алексей, на форуме гуляло греческое видео как делают действительно сменяемую проводку, поищите. У Коломенского автора аргументы надуманные.
dokar написал: Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?
Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?
Все равно в помойку - их. Пусть ищут что-то приличное. Chint электромеханику , например.
dokar, Да мы 4 квартиры подряд в одном и том же ЖК делаем ! В подороже стоят Декрафт! Та что башня подешевле EKF. И щит в основном из дифов. Ща попробую фото найти.
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
BV, До сих пор служат, например с 68-го года))
MaSeVi, А чего ей не не служить , она уже небось как бронированная .
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
BV, До сих пор служат, например с 68-го года))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
Radio, Не менее 10 означает 10 лет + 1 секунду. Может и 40 лет, а может и нет.
BV написал: MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону
BV, я это понимаю. Мало того, если некой организацией будут проведены испытания, подтверждающие возможность использования данного провода в определённых условиях больше заявленных производителем 10 лет, то такие протоколы испытаний может и завод официально признать.
Пока же можно только на свой страх и риск его использовать, я это имел в виду.
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону
dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -
Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз
BV, Таким образом камрад из Владика все таки с простым ПВС - накосячил .
dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -
Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.