igorek73 написал : Но такое на детской площадке мягко говоря напрягает.Сечение крупное. Рядом еще ТП.
Не иначе, детишки откопали и порубали...
30.05.2013 в 10:38:55
igorek73 написал : Но такое на детской площадке мягко говоря напрягает.Сечение крупное. Рядом еще ТП.
Не иначе, детишки откопали и порубали...
30.05.2013 в 22:12:33
333vs333 написал : Возможно вы удивитесь, но все верно, взгляните на табличку:
а кто будет учитывать длину кабеля? 15% потери на 10 метрах? так что joyboy прав- л а ж а.
30.05.2013 в 22:17:15
iyri написал : а кто будет учитывать длину кабеля?
По вашей картинке потеря 6,8% на 20 метров. Где правду искать? :)
30.05.2013 в 22:28:57
А вот, что у меня получилось :)
'' написал : Падение напряжения на 2-проводной линии
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм² Длина кабеля - 10,00 м ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 3 000,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 5 шт. Напряжение источника питания - 220,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 213,00 В Абсолютная величина падения напряжения = 7,00 В (3,18 %)
Допустимая потеря напряжения: норма по ГОСТ 13109-97 - 5%
iyri, а вы - 15% :)
30.05.2013 в 22:43:20
333vs333 написал : По вашей картинке потеря 6,8% на 20 метров. Где правду искать?
На картинке правильно,:) (вместо %- читать вольты) Длину кабеля- умножаем на 2
30.05.2013 в 22:46:30
30.05.2013 в 22:48:21
333vs333 написал : Сообщение от iyri
15% потери на 10 метрах? А теперь Сообщение от iyri
(вместо %- читать вольты)
30.05.2013 в 22:51:39
iyri написал : и на старуху бывает порнуха.
Бывает :)
20 метровый удлинитель из ШВВП 0,75 для 3кВт - это уже извращение))) , согласитесь. Так что эти потери в данном случае не уместны.
30.05.2013 в 22:55:01
333vs333 написал : 20 метровый удлинитель из ШВВП 0,75 для 3кВт - это уже извращение))) , согласитесь.
Речь шла о 10- ти метровом, расчет велся с учетом 2- х проводов.
30.05.2013 в 22:59:54
333vs333 написал : 20 метровый удлинитель из ШВВП 0,75 для 3кВт - это уже извращение))) , согласитесь.
не согласен. Я примерно таким пользуюсь для сварки уже который год, только длина там 30 с лишним метров. Варю 4 мм и 3 мм электродами Можете назвать меня извращенцем, но провод не так уж и сильно греется. Правда, он не ШВВП, а скорее ПВС оранжевый такой...
30.05.2013 в 23:00:17
iyri, прочтите еще раз расчет . А так же обратите внимание на первую строчку из онлайн-калькулятора, на котором сами считали - "Длина линии" , линия не может состоять из 1 провода. :) Вы сделали расчет для линии 20 метров.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу