Может кому полезно будет. ГМЛ 6 - Гост (Rexant, делает какая-то наша контора, не успел усмотреть на упаковке)
2x1,5+2x2,5 Гост. Опрессовка отлично, сидят очень плотно, не шатаются.
1x1,5+2x2,5 Гост. Опрессовка средне. Выдернуть не получилось, но жилы слегка пошатываются на своих местах.
В общем забивать имхо плотно.
Пробовал так-же ГМЛ 6 от IEK. Гостом там и не пахнет ессно, очень тонкие стенки и блестят по китайски Из преимуществ - жмутся влегкую одной рукой. По жилам тоже самое, набивать плотно. При этом Гостовские ГМЛ все равно держат лучше.
Rumato, КВТ это конечно хорошо, по цене я имею ввиду, но вот десятку я им гостовскую навесу обжать не смог до щелчка, только уперев инструмент в стул, 16-ю даже пробовать не буду. Тонкие гильзы еще поддаются. В общем сгодится на разок сделать проводку в квартире для себя. Для работы - шляпа. Может если по назначению для многожильных использовать - будет лучше.
Rumato, ну так-то тема называется - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы". Посему и здесь вполне уместно. Я ж не виноват что мне попался инструмент именно этой марки в магазине Видать ее тут очень "любят".
siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
WheelHead,
Зазора быть не должно после опрессовки.
Я лет 6 назад умудрился ПК-16 обжать в гмл-10 моножилу.
Так что все в наших руках, вернее в Ваших)
Медные гильзы жмутся в соответствующих матрицах, алюминиевые, на ступень выше.
WheelHead написал: siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
Rumato, вот такие гильзы попались, толстенные. Сегодня нашел еще десяток, и тоже по Госту но дырка шире, стенки уже, но все таки много лучше и основательнее выглядят чем иек, такие получается зажать, вот только верхняя жила, которая прямо под клином раскатывается конкретно, чуть ли не с лезвие толщиной становится, напрягает.
siemens, дак этот, обычный ПК-16 который для многожил, мне только себе сделать десяток другой соединений, посему его и взял. После себя на десятке оставляет выштамповку 8, на шестнадцати 14. Гильзы весьма толстые попались, нашел еще другие, потоньше.
Зазор интересно какой-все такие должен оставаться при зажиме пустой гильзы...
А вот десятку что потоньше обжал таки (4 по 2,5 и 1 на 1,5 влезли)
в десятой матрице. И с другой стороны - без проводов. Усилия весьма значительны. Что при таком жиме там происходит с жилами... по моему пережим конкретный, судя по тому как сжимается гильза без проводов, и на столько же она продавилась с пятью проводами.
Rumato, я и Вам поверю надо десяткой обжимать - значит будем пыхтеть десяткой (в сл. раз не буду жать денег на более мощный инструмент). При этом надо набивать гильзу - значит будем добавлять провода при необходимости.
TAB, легко узнать - сложнее измерить. хотя есть микромер - через проставочку какую-нить. да вот нужно ли ? есть пока новый инструмент, есть щелчок, есть деление соответствующее. отдельные проводники пассатижами у пробного соединения я вырвать с ходу не смог, а то что творится внутри с проводниками нашел здесь :
к тому же гильзы все разные, толще тоньше - сначала их мерить. а потом разное наполнение этих самых гильз. сухие цифры могут не дать реального положения вещей
WheelHead написал:
легко узнать - сложнее измерить. хотя есть микромер - через проставочку какую-нить.
Через проставочку, шпилечку, винтик какой-нибудь. Все просто.
WheelHead написал:
да вот нужно ли ? есть пока новый инструмент, есть щелчок, есть деление соответствующее.
Ну вы же уже убедились, что гильзы по одному ГОСТУ оказываются бывают разные. А сейчас у вас есть возможность убедиться, что новый инструмент вообще не по ГОСТу сделан, со всеми его щелчками и делениями. Он у вас под гильзы стандарта DIN.
WheelHead написал:
сухие цифры могут не дать реального положения вещей
Реальное положение как раз и дают сухие цифры. Они объективны, в отличии от.
samsong, так для того и выложил чтоб показать какие "Госты" делают. TAB, ПК-16 под диновские? Их тоже нашел где купить. Так то по паспорту ПК-16 для всех предназначены, и Диновских и Гостовских.
WheelHead написал:
Так то по паспорту ПК-16 для всех предназначены, и Диновских и Гостовских.
Блин, вы на ПК-16 посмотрите, там же клейма стоят. DIN там видите? А ГОСТ?
Сами же увидели, как клещи очевидно Гостовские гильзы пережимают. Глазам не верите - так я вам цифры дал. Бьют же не по паспорту в конце концов.
TAB, под рукой нет, не помню на своем клейм диновских. если и есть то чтож мне терь их выкинуть ? нашел и купил сегодня ГМЛ от КВТ гостовских, диновские под заказ. 2,5 и 4 мне жать не надо. только 6-ки и 10-ки. в 6-ку 1х1,5 и 2х2,5 надо пихнуть а в десятку 3х2,5 и 1х1,5, провода по госту. добивать еще чем надо эти гильзы при обжимке обычным пк-16 ?
WheelHead написал:
2,5 и 4 мне жать не надо. только 6-ки и 10-ки.
6-ка там совпадает с ГОСТом и ГМЛ 6 жмет просто отлично. С 10-кой мне пока работать не пришлось, но вы у себя сами все видели. Хотя с матрицей 2.5 там дела еще хуже.
TAB, вот оттиск от пк-16 и пк-16у на десятой Гостовой гильзе. Обычный пк-16 жмет слишком сильно, пустую гильзу даже сломал в одном месте, это хорошо видно на фото. Имхо если есть возможность для Гостовых лучше использовать 16у.
WheelHead написал: siemens, Rumato, День добрый, подскажите пожалуйста а на сколько корректно обжимать ГМЛ-10 на матрице для 16 ? Если с тонкостенными ГМЛ нормально, то используя толстые Гостовые я просто физически не могу дожать набитую проводами ГМЛ-10 до конца на дырке для десятки на весу (соответственно в коробке). Пробовал обжать Гостовую без провода - получается но гильза сжимается настолько сильно что зазора в пустой можно сказать не остается, только по бокам еле заметные дырки на просвет, по центру дожимает до нижней стенки (насколько же расплющит жилы если все-таки дожать "коленкой"). Если пустую ГМЛ-10 зажать на 16-й матрице, то остается "полулунный" зазор зазор примерно в мм. Видимо инструмент не рассчитан на толстые Гостовые гильзы и жать надо на ступень выше. Может у кого нить есть фотка какой ориентировочно-правильный зазор должен оставаться внутри пустой гильзы при обжиме клином?
WheelHead, Вот обжал. Более-менее нормально обжимается пресс-клещами ПК-16У. Другими пресс-клещами, типа CTB, ПК-хх без буквы "У", уходит слишком много сил. В итоге, если обжимов не сильно много, нужен инструмент типа ПК-16У. Во всех других более сложных случаях - гидравлика.
Rumato, Резал маленьким роликовым труборезом, грат снимал зенкером зажатым в шуруповерт.
Сказать/показать хотел про ощущение "пережима" гмл, попробовать как альтернативу гмл-п, оттиск в гильзе гораздо меньше получается (фото на просвет) + меньшее усилие для обжима по сравнению с гмл.
Alsrt,
Спасибо, так это понятно, что усилие нужно гораздо меньше.
Будет ли работать это соединение, вот в чем вопрос, но для этого нужны испытания, которые проводить некому...
Я десятки и шестерки от КВТ Гостовские в итоге все обжал 16у, забивал согласно рекомендации Tab 13 мм2 и 7,5 мм2. На тестовых зажимал гильзу в тиски и пробовал пассатижами выдернуть проводники, не тут то было только если крутить-ломать, напрямую держатся железно. Ну а в коробке их никто такому мазохизму не будет подвергать Надежно в общем
Всем добрый день! Решил опрессовать пару соединений в квартире, прошу вашего краткого ответа: используя клещи ПК-16, какого диаметра гильзы брать для:
1) соединения 3 жил на 2.5, и чем добивать?
2) соединения 4 жил на 2.5 и чем добивать?
Спасибо за ответ. Прошу прощения, но читать 90 страниц - непозволительно долго, но обязательно прочитаю позже.
У гильзы IEK есть стопор посередине, у КВТ его нет.
Лужение отличается визуально, у IEK цвет более серебристый и блестящий, у КВТ более матовый и желтит - как олово.
Пока не прессовал, нет инструмента под рукой, так что мягкость меди оценить не могу.
Итого - гильза IEK меньше и тоньше, но при этом дешевле.
Такой момент ещё - что-то великовата гильза 6-4 для сечения 6мм².
Жила с сечением 6мм² имеет диаметр 2.8мм.
А у ГМЛ 6-4 (от КВТ) внутренний диаметр 4.0мм, и жила там сильно болтается.
А вот у ГМЛ 4-3 диаметр 3.0мм, и жила 2.8мм там сидит очень хорошо.
То ли я что-то не понимаю, то ли для сечения 6мм² вместо размера гильзы 6-4 нужно брать 4-3.
Здравствуйте. Необходимо перенести электрический щит. Придется наращивать кабели, вводной ВВГ 5х6 и отходящие 3х1,5 и 3х2,5. Соответственно придется делать соединения 6+6 ; 1,5+1,5 ; 2,5+2,5. Хочу сделать это опрессовкой. Не подскажете, какие гильзы для этого лучше подойдут? Предполагаю, что технологичнее было бы делать соединения встык, чтобы не усложнять "добитием" обрезками. Спасибо!
vdmit11, гильзы от IEK не берите, это имхо полнейшая дрянь. Даже КВТ испортились последнее время, ГМЛ-П вообще серьезно не воспринимаю если их сравнивать с Klauke даже визуально А разница в цене - копейки, вот так и наживаются торговцы.
Скажите пожалуйста, а такое решение не является каким-то технологическим нарушением? Это можно записать в документах, и чтобы не было ни у кого вопросов? (что соединение жил 6мм2 произведено при помощи гильз ГМЛ-4)
TAB,
Спасибо большое, очень помогли!
Если я правильно трактую таблицу, то 6 в 4 прессовать законно, а вот 2,5 в 1,5 это уже получается "самоуправство".
заместитель, сорри, вы правы, я ошибся. Просто помнил, что гильза берется на размер меньше.
Но тут одна засада есть: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют и на мой взгляд, ошибка параметра h для матрицы 2.5 там критическая. Тут либо пуансон подпиливать, либо в полторашке жать. ГМЛ 4 это кстати тоже касается, но ее принято жать в матрице 6. Хотя это тоже неправильно, по стандарту она должна быть обжата в матрице 2.5.
заместитель, я склоняюсь свои ПК-16У под ГОСТ подпилить (изначально они под DIN сделаны). Либо подкладывать стальную пластинку толщиной 0.5 мм в матрицу 6, для опрессовки ГМЛ 4 и 2.5.
И еще, хочу затащить в один автомат четыре жилы (2,5мм2 но реальное сечение чуть меньше, т.к. кабель по ТУ). Могу ли я опресовать 5 жил в гильзу (4-е на вход и 1-у на выход) и какой нужен для этого диаметр?
aLEXXOiD написал:
Уважаемые, подскажите насколько плоха такая опресовка.
Нормально. 4-ка моножила именно в ГМ(Л)2,5 и прессуется.
Что касается визуальной оценки полноты опрессовки, то тут лучший показатель не вмятина от пуансона (точка), а чёткий отпечаток от матрицы инструмента с обратной стороны.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, насколько надежно держатся губки в пресс клещах КВТ CTB, которые идут в наборе и фиксируются флажками? Нет ли люфтов и проблем с обжимом? Или лучше взять обычные CTB и заменить удерживающие болты на болты с накаткой?
Решаю задачу наращивания кабеля 5х2.5 для электроплиты в квартире (трёхфазное подключение, как я понял из схем от застройщика, поэтому и сечение такое) и наращивания нескольких кабелей 3х2.5 для нескольких розеток.
Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов.
Для себя свёл доступную информацию в табличку, может, кому-то ещё полезным покажется (excel не прикрепляется к сообщению, если кому надо, могу почтой прислать).
Наиболее методичным показался подход у TAB, поэтому позволил себе занести ряд его цитат с МГ и ФХ в тот же файл.
Данные по остаточной толщине гильзы для ПК-16У привёл для собственных клещей (мерял штангенциркулем сами клещи).
Насколько я понимаю, для решения задачи наращивания любой моножилы встык идеально сочетаются гильзы Klauke SV1525-SV25 () и клещи Klauke K02. Но уж больно небюджетный вариант для разовой домашней работы. Мастера с такими клещами и запасом гильз в Питере не смог найти.
Второй более-менее приемлемый вариант для наращивания жил 2.5 - в ГМЛ-П6 встречно внахлёст две жилы 2.5 или в ГОСТ ГМЛ6 встречно внахлёст две жилы 2.5 с добивкой одной жилой 2.5. Обжимать в ПК-16У матрицей 6.
Жилы большего сечения жмутся клещами ПК-16У в гильзах ГОСТ без проблем (плюс-минус допуск).
Соответственно, все прочие варианты с клещами ПК-16У от бедности и всякий раз надо мерять диаметры кабеля, гильз и смотреть в шпаргалку, чтобы правильно и качественно всё обжать.
Ещё интересно было бы узнать, какая остаточная толщина у клещей Klauke K02?
Вдруг она совпадает с ПК-16У - в этом случае можно было бы жать моножилу в гильзах Klauke SV1525-SV25 с помощью клещей ПК-16У.
Стоит задача из одной розетки сделать пять для кухонного фартука. Отвод будет производиться от текущей розетки, подрозетник которой станет необслуживаемой распаечной - поставлю сверху заглушку на винтах, заштукатурю, и обои.
Отвод будет производиться звездой проводом сечение 2,5 кв. мм. Сегодня потренировался на гильзах ГМЛ, распиленных поперёк. В ГМЛ-10 влазит 5 жил (сюрприз!), а в ГМЛ-16 - 8 жил.
Видимо, ГМЛ рассчитаны на провод выше 1 класса, поэтому и влазит проводов больше, чем расчётное число. На кухне будут ГМЛ-П.
Что мне не понравилось, и для чего нужен совет: неравномерность уровней краёв изоляции и самой гильзы. Вообщем-то я не очень упирался, но старался сделать так, чтобы не было ступенек изоляции относительно края гильзы.
На фото - гильзу ГМЛ-16 пилил на кухне полотном на разделочной доске, удерживая пассатижами, поэтому... :-/ Один из проводов засунул с другой стороны, т.к. со стороны пучка не смог запихнуть - либо не влазит, либо остальные вываливаются.
На фото - гильзу ГМЛ-10 также пилил на кухне полотном на разделочной доске, удерживая пассатижами. Но результат относительно краёв гильзы и изоляции лучше - возможно, потому что здесь 4 жилы, и остаток я добрал двумя жилками по 1,5 кв. мм, просто для заполнения
Как технически сделать сделать так, чтобы провода ровно располагались? Может есть какие-то хитрости во вкладывании проводов в гильзу?
menket написал:
Что мне не понравилось, и для чего нужен совет: неравномерность уровней краёв изоляции и самой гильзы. Вообщем-то я не очень упирался, но старался сделать так, чтобы не было ступенек изоляции относительно края гильзы.
Честно говоря, не очень понимаю эту религиозную вакханалию за нанометры и геометрию в гильзе. Я в блоках 2-6 розеток, при условии использования хотя бы одного нормального глубокого подрозетника к приходящему питающему проводу с помошью ГМЛ-П , подключаю нужное количество гибких ПУГВ 1x2.5. Если провода болтаются, накидаю меди без фанатизма. Если место останется фих с ним, всё равно всё прижмётся (минимум 2 раза под 90 градусов) и будет надёжный контакт. В розетку естественно оконцовывается НШВИ. И в итоге всё это чудо, со всеми ступеньками, спрятать с глаз, либо термоусадкой, либо изолентой, на вкус и цвет.
ДоброДел написал:
клещи для "сплошного обжатия" гильзы
Купил КВТ ПК-16у. Покупал со скепсисом, однако же он был нивелирован впоследствии - отличный инструмент, 16 гильзу жмёт, и 10 жмёт, ну и 6 и 4 подавно (я все попробовал, что были).
Если бы меня бюджет не поджимал, то купил бы КВТ ПГРс-70, стоимость которых около трёх с половиной тысяч рублей против полутора за ПК-16у.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.