sanykrimea написал : В аварийных ситуациях, отсутствие торцевого зажима в цепи PEN
Надежность существующих нулевых(один болт М4) шинок ниже, чем клемм счетчика(два болта М5), но ведь это никого не заботит?
Они штатно используются для разделения РЕN.
21.01.2012 в 18:39:16
sanykrimea написал : В аварийных ситуациях, отсутствие торцевого зажима в цепи PEN
Надежность существующих нулевых(один болт М4) шинок ниже, чем клемм счетчика(два болта М5), но ведь это никого не заботит?
Они штатно используются для разделения РЕN.
21.01.2012 в 18:44:39
ПPOPAБ написал : Надежность существующих нулевых(один болт М4) шинок ниже, чем клемм счетчика(два болта М5), но ведь это никого не заботит?
Ещё раз. Надёжность обусловлена протеканием в цепи шины рабочих токов и сверхтоков. Указанные Вами клеммы при разделении обеспечивают цепь PEN - РЕ без тока и цепь PEN- N с током. N при аварии отвалится, РЕ останется. В клемме счётчика и рабочий и сверхток идут через совмещённый проводник, при аварии он и отвалится. Одна и та же клемма имеет разные степени надёжности в зависимости от цепи (с протеканием тока или без протекания).
21.01.2012 в 18:52:29
sanykrimea написал : В клемме счётчика и рабочий и сверхток идут через совмещённый проводник, при аварии он и отвалится.
Отвалится от шинки быстрее чем от счетчика, разве нет?
21.01.2012 в 18:58:53
ПPOPAБ написал : Отвалится от шинки быстрее чем от счетчика, разве нет?
Почему? PEN и нулевой естественно быстрей - соединение работает механически под действием токов и сверхтоков. РЕ - присохнет - зажим никаких деформаций не испытывает, потому как тока нет.
21.01.2012 в 19:44:45
sanykrimea написал : Почему?
Один и тот же провод, при идентичных условиях- отгорит быстрее от нулевой шинки(картинка моя, чуть выше) или от нулевой клеммы счетчика(картинка ваша, чуть выше)? "Пень" всё равно к чему-то присоединяется и слабое место совсем не счетчик, как правило...
21.01.2012 в 20:00:09
ПPOPAБ написал : Один и тот же провод, при идентичных условиях- отгорит быстрее от нулевой шинки(картинка моя, чуть выше) или от нулевой клеммы счетчика(картинка ваша, чуть выше)?
Отгорит быстрее от шинки. Но если от клеммника отгорит PEN, автоматически отгорит и вся защита. От шинки РЕ не отгорит, может отгореть либо PEN, либо N. В первом случае условия безопасности такие же как и через счётчик (её нет), во втором - защита останется.
ПPOPAБ написал : "Пень" всё равно к чему-то присоединяется и слабое место совсем не счетчик, как правило..
Зачем преумножать скорбь нарушениями?
21.01.2012 в 22:35:31
sanykrimea, не могу понять. На "Строимдом" Вы консультируете народ, сыпете цитатами из нормативом, за что Вам, как говорится, респект и уважуха (хотя и там некоторые "тараканы" есть). Но тут предпочитаете нести откровенную ахинею. Расслабляетесь? Так это - в "Болталку".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.01.2012 в 22:38:13
О какой ахинее и тараканах Вы говорите? Я вижу только Ваше личное мнение и Ваши тараканы, причём не одинокие. Что Вам непонятного - Вам цифры ещё привести, дабы не вводили народ в заблуждение?
Смотрите ГОСТы на счётчики - какие максимальные токи они выдерживают и в течение какого времени, и смотрите допустимые токи КЗ и время для проводов минимальных для ПЕН сечений. И сравнивайте, прежде чем бросаться словами.
Научитесь признавать свои ошибки и не переходите на личности - это непрофессионально.
21.01.2012 в 22:50:20
sanykrimea написал : Зачем преумножать скорбь нарушениями?
Предпочтете сидеть без света (неподключенным)? Тут же конкретно уточнили случай
Kamikaze написал : Разделение после счетчика - это крайняя мера, когда РЭС с прочими энергосбытами категорически отказываются выполнять правила.
ПPOPAБ написал : "Пень" всё равно к чему-то присоединяется и слабое место совсем не счетчик, как правило...
Однозначно. Согласен.
21.01.2012 в 22:51:44
Насяльника написал : Предпочтете сидеть без света (неподключенным)? Тут же конкретно уточнили случай
В этом случае применяется система ТТ. Пока до РЭСовцев не дойдёт.
А вот из-за всяких самодеятельных допущений и пожаров у нас в 20 раз больше, а смертельного электртравматизма в 30 раз больше, чем в у них.
21.01.2012 в 22:52:42
Где написано, что клеммники нормируются в мм2 каких-то деталей, площади прилегания и т.д.? Даже если это было бы так, Вы привели фото, на котором явно видно, что площадь поперечного сечения детали клеммника, соединяющей гнезда вход и выход нуля - гораздо больше 16мм2. И даже площади контактирования каждой из жил с клеммником явно больше 10-16мм2. Это если по-сельски. ГОСТ же нормирует электрические контактные соединения не по каким-то сечениям деталей, а по электрическому сопротивлению.
Кроме того, уже писали, что клеммник счетчика ГОРАЗДО надежнее соединения PEN с шиной РЕ, на которой выполняется деление PEN. Смысл на пустом месте флудить?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.