sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.01.2012 в 22:58:14

Я Вам привёл НД куда смотреть. 50 А счётчик выдерживает 1,5 кА в течение 1/100 с, кабель 10 мм2 - 1,09 кА в течение 1 с ( в сто раз дольше, за это время клеммник капнет на дно ящика ) и то это ток при котором сохраняется пластмассовая изоляция. Ещё раз - клеммники в счётчиках выбраны по длительному допустимому току, сечение ПЕН - по механической прочности и термической стойкости.

Kamikaze написал : Где написано, что клеммники нормируются в мм2 каких-то деталей, площади прилегания

Именно об этом я и говорю - нигде, тогда как НД требует присоединения именно к 10/16 мм2

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2012 в 23:05:12

sanykrimea написал : 50 А счётчик выдерживает 1,5 кА в течение 1/100 с

Токовая цепь.

sanykrimea написал : Ещё раз - клеммники в счётчиках выбраны по длительному допустимому току, сечение ПЕН - по механической прочности и термической стойкости.

Вот и покажите, что латунный брусок в счетчике имеет термическую стойкость менее таковой для провода. Надеюсь, Вы за счетчик СИП не натягиваете, чтобы говорить о мех. прочности провода в щитке?

sanykrimea написал : сечение ПЕН - по механической прочности и термической стойкости.

Пруфлинк?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2012 в 23:06:07

sanykrimea написал : за это время клеммник капнет на дно ящика

А если без заведомо ложных фантазий?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.01.2012 в 23:10:24

sanykrimea написал : А вот из-за всяких самодеятельных допущений и пожаров у нас в 20 раз больше, а смертельного электртравматизма в 30 раз больше, чем в у них.

ТТ возможен только в индивидуальном доме. Ничем соединение на счетчике не отличается от такового на орехе например не хватило длины провода.

Kamikaze написал : Где написано, что клеммники нормируются в мм2 каких-то деталей, площади прилегания и т.д.

Абсолютно. плюс где написано что вообще до разделения Пень должен быть сугубо цельным куском провода?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.01.2012 в 23:17:20

Kamikaze написал : Токовая цепь.

Сколько цепь напряжения?

Kamikaze написал : Вот и покажите, что латунный брусок в счетчике имеет термическую стойкость менее таковой для провода. Надеюсь, Вы за счетчик СИП не натягиваете, чтобы говорить о мех. прочности провода в щитке?

Показано - по максимальному току для провода и клеммы.

Kamikaze написал : Пруфлинк?

Надоело - не впрок идёт. Потрудитесь сами найти на каком основании выбраны именно эти сечения.

Kamikaze написал : А если без заведомо ложных фантазий?

Что будет с клеммником при протекании через него максимального тока в течение времени в сто раз большем нормированного? И оставьте свои оценки при себе, можете привести какие-то факты - приводите.

Насяльника написал : ТТ возможен только в индивидуальном доме.

А мы о чём говорим? Счётчики в многоквартирных по другому подключаются.

Насяльника написал : Абсолютно. плюс где написано что вообще до разделения Пень должен быть сугубо цельным куском провода?

В ПУЭ. Если по ПЕН длительно протекает ток более 10 мА, сечение его по всей длине должно быть не менее 10/16 мм2

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.01.2012 в 23:35:47

sanykrimea написал : сечение его по всей длине должно быть не менее 10/16 мм2

ПРи чем здесь сечение? Где указано что он не имеет права быть соединенным? Или Пен должен быть проварен на всем пути от подстанции к ГЗШ?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

21.01.2012 в 23:37:12

А при том сечение - где указано, что оно может быть меньше?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

21.01.2012 в 23:50:44

То есть берем Линия ВЛ- сжим/(орех) - Сип снижения. И что это вне закона? Или привели пен в щит и засадили на шину("от ПРОРАБА") - это верх надежности? Кстати если говорить о ИЖС то там отгорание пена ничем кроме потери энергии не грозит т.к. есть повторное заземление которое обеспечит срабатывание УЗО да и потенциалы вокруг дома удержит. Так что ТТ не требуется.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.01.2012 в 00:08:07

Насяльника написал : Или привели пен в щит и засадили на шину

Шина равна по проводимости питающему кабелю.

Для счетчиков так же не не припомню выполнения Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 1.7.139. ... Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.01.2012 в 00:08:14

Насяльника написал : То есть берем Линия ВЛ- сжим/(орех) - Сип снижения. И что это вне закона?

ПУЭ предписывает выполнять отводы от ВЛ исключительно соединительными зажимами.

2.4.14. Соединение проводов должно производиться при помощи соединительных зажимов или сваркой (в том числе термитной). Сварка встык однопроволочных проводов не допускается. Однопроволочные провода допускается соединить путем скрутки с последующей пайкой.

Есть разница между зажимами по ТУ 34-13-10273-88 Зажимы соединительные плашечные (бывший ГОСТ 4261-82) и винтовыми зажимами счётчика по ГОСТ 25034-85 Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические требования. Методы испытаний ?

Насяльника написал : Кстати если говорить о ИЖС то там отгорание пена ничем кроме потери энергии не грозит т.к. есть повторное заземление которое обеспечит срабатывание УЗО да и потенциалы вокруг дома удержит. Так что ТТ не требуется.

А это ТТ явочным порядком и получится, с учётом того, что защищены в обязательном порядке только линии к штепсельным разъёмам.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.01.2012 в 00:28:52

sanykrimea написал : А это ТТ явочным порядком и получится

Получится то получится да зато до этого будет ТНСS. Есть конечно, но оба они не в пример серьезнее чахлого по сравнению с ними зажима торцом 4мм винта на шине. Который и является слабым местом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу