duracell, выглядит многообещающе. Вместо эксцентриков используйте, например, удлинённые ниппели Viega 3/4".
18.04.2019 в 17:33:01
duracell, выглядит многообещающе. Вместо эксцентриков используйте, например, удлинённые ниппели Viega 3/4".
18.04.2019 в 20:15:45
Mazayac, потому что эксцентрики 3/4 на 1/2?
Почему многообещающе? Далеко? Просто варианта ближе нет никак
18.04.2019 в 22:44:56
duracell, эксцентрик - лишнее заужение, которое для схемы на естественной циркуляции нежелательно.
Многообещающе - в том смысле, что у Вас очень хорошие предпосылки для нормальной работы схемы: большой диаметр труб, отсутствие заужений в фитингах, маленькое расстояние до стояка.
18.04.2019 в 22:59:09
Mazayac, спасибо за идею заменить эксцентрик!
22.04.2019 в 11:42:16

Mazayac написал: duracell, проблемы возникают при боковом подключении и нижней подаче.
Смотря какой высоты ПС, у меня его низ на уровне плеча скорее, чем пояса.
gdserg, абсолютно любой. Уклон от 5 мм до 500 мм на 1 метр, как удобнее.
Mazayac, спасибо огромное! Еще вопрос, с Вашего позволения - прилагаю фото подключения ПС, красным обведено самое горячее место, синим - ожидаемо негреющиеся элементы (недодизайнеры, привет! :clapping ). Наблюдаются ли какие-то критичные косяки, или в целом терпимо? Подача нижняя.
22.04.2019 в 13:55:43
Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.


22.04.2019 в 15:37:43
gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.
Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.
22.04.2019 в 15:38:53
vorozhtsov75 написал: Добрый день. Как правильнее подключить? Полипропиленовые стояки.
vorozhtsov75, вот так правильнее:

На Ваших картинках заужение байпаса во-первых, чрезмерное, во-вторых, повредит при нижней подаче в стояке.
22.04.2019 в 15:39:24
Mazayac написал: gdserg, почему часть шаровых кранов находится в промежуточных положениях? Так нельзя их оставлять.
Подводящую горячую трубу можно теплоизолировать - полотенчик станет чуть-чуть горячее.
Mazayac, можно поподробнее, пожалуйста, почему нельзя? Исправлю при первой возможности! Спасибо огромное!
22.04.2019 в 15:42:17
gdserg, потому что у них уплотнения выходят из строя при этом - деформируются краем отверстия в шаре, после чего кран может травить в закрытом положении.
22.04.2019 в 15:47:10
Mazayac, благодарю за внимание и развернутые ответы... А в целом, система не сильно косячная и "жить будет" :) ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу