avmal написал :
"14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ"
Это относится к кабелю, с вязь с гофрой ПНД очень притянута. Вы были так категоричны,по поводу укладки ПНД в стяжку, что я ждал ссылки на прямой запрет ее использования в электромонтаже.
А в наши электромаркеты пвх не возят, везьде пнд. Придется искать в хозмагах... А как пвх отличит от пнд? Чтоб не развели, а то продавцы сами не в курсе бывают
ZIDIZ написал :
А как пвх отличит от пнд? Чтоб не развели, а то продавцы сами не в курсе бывают
ПВХ обычно серая "гофра" и на упаковке бухты написано. Можно просто банально поджечь - ПВХ после вынесения из пламени гаснет, а ПНД даже совсем наоборот.
avmal написал :
ПНД можно в стяжку, но кабели электросети в них засовывать нельзя, если вы эти кабели куда-то подключать собираетесь.
В строительстве монолитных домов массово применяется труба ПНД в стяжке для прокладки электрики. Такой способ прокладки электро сети предусмотрен проектом. Мы используем гофру ПНД для механической защиты кабеля, а не для повышения пожаробезопасности линий.
Завод Экопласт, по крайней мере, никуда, кроме стяжки, не рекомендует класть ПНД. А лучше всего, говорят, по улице. Потому что трудногорючей не является.
VladislavV написал :
А лучше всего, говорят, по улице.
не по улице, а под землёй так, чтобы солнце на ПНД не попадало. Полиэтиленовые трубы в обычном исполнении очень нестойкие к ультрафиолету и очень хрупкие на морозе.