У меня вот какая ситуация - в одном санузле устроена паровая ниша (1х2 метра, этакий маленький хамамчик). Все стены этой ниши обшиты 30-мм панелями Lux Elements (аналог Wedi). Потолок тоже - так положено. В общем, потолок у меня вот какой - на каркас прикреплена кнауфовская 12,5 мм Аквапанель (типа ГКЛ, только в основе не гипс, а цемент), на Аквапанель наклеен 30-мм лист панели Lux Elements (Wedi), потом еще будет листами мозаика наклеена.
Светильники в такую паровую нишу положены с защитой не менее IP65 напр 12 В. Я начал смотреть встроенные точечные светильники, хотел поставить 4 штуки с галогенками по 50 Вт (хочу, чтобы было достаточно светло) и вот с чем столкнулся:
Во-первых, по инструкции их нельзя монтировать рядом с горящими материалами, а панели LE это в общем-то пенопласт прессованный.
Во-вторых, потолок довольно толстый (12,5 мм Аквапанель + 30 мм LE + мозаика + слои клея между всем этим добром) и светильники просто не встанут туда со своими "усиками".
Вот бумага по светильникам:
Какое решение вы посоветуете? Может, светодиоды? Но как я понимаю, от них света как от козла молока. Как быть?
BV написал :
Можно подумать, что 50!!! ватт галогенкам не нужно
Рабочая температура лампы КГ и светодиода? Намек.
Минимальное тепловыделение имеют люминесцентные лампы. При отсутствии в них электронных компонентов переживут и температуру "хамама"...
BV написал :
Куда-ж девать компоненты? Да еще и влага, и возможно конденсирующаяся....
Туда где им будет комфортно. Лучше за пределы ванной комнаты.
BV написал :
Осложняет дело конструкция потолка - отсутствие вентилируемого пространства - с ним бы было всё много проще
Герметичные светильники максимальной номинальной мощности(размера и веса) с галогенными "бульбами" (не рефракторами)минимальной мощности. Лампа не сможет разогреть светильник до температуры плавления пенопласта.
ПPOPAБ написал :
Герметичные светильники максимальной номинальной мощности(размера и веса) с галогенными "бульбами" (не рефракторами)минимальной мощности. Лампа не сможет разогреть светильник до температуры плавления пенопласта.
Это так, но снизу жарко и тепло лампе девать некуда, сверху тоже замкнутый объём, да еще и утепленный местами - если долго - может быть и перегрев... Ну вообщем пробовать надо - не ясно, сколько тепла может принять и рассеять конструкция потолка....
Alexiy написал :
Вообще-то 60 Вт - это и в Африке 60 Вт
1000 лм - это примерно ЛОН 75 Вт (на 220 В)
Если я поставлю 2 таких светильника с лампами Е27 12В 60W, то разве это не будет гораздо тусклее, чем 4 галогенки по 50W ? Ведь светильники сравнительно здоровые, если точечных уместно было бы воткнуть 4 штуки, то этих больше двух никак не влезет (физически, конечно, влезет, но смотреться будет крайне уродски).
Evgen238 написал :
Если я поставлю 2 таких светильника с лампами Е27 12В 60W, то разве это не будет гораздо тусклее, чем 4 галогенки по 50W ?
Evgen238 написал :
(1х2 метра, этакий маленький хамамчик)
100 ватт галогена на квадратный метр? Это будет не только хамам, но еще и солярий.
Если отделка светлая то и одной 60-ки накаливания для бани будет достаточно. Пару накладных светильников зрительно дадут большую освещенность чем четыре точки.
ПPOPAБ написал :
Если отделка светлая то и одной 60-ки накаливания для бани будет достаточно.
Даже если не очень светлая - в помещение 2х3 м - более чем достаточно 1х60 Вт на стене над дверью или напротив (по субъективным ощущениям)
ПPOPAБ написал :
Пару накладных светильников зрительно дадут большую освещенность чем четыре точки.
Верно, т.к. даунлайты не освещают ту поверхность, в которую вмонтированы. Высокая контрастность яркости данной поверхности и самих светильников визуально делает помещение тёмным и неуютным.
Ну так что? Окончательное решение - два накладных фонаря IP65 с лампами Е27 12В 60W ? Пар "туда" забиваться не будет? Лампы от конденсата или от жары не полопаются?
Всё, беру?
И ещё вопрос вдогонку: вот такую ерунду туда можно будет потом вставить?
Для большинства- вполне достаточно. Слишком размыто и субъективно определение.
Почти белый пол и белый потолок, плитка на стенах под темный кремово-коричневый мрамор. В ванной 1,7х2,2х2,8. Один потолочный накладной светильник с ЛН 60 Вт создает вполне достаточную освещенность. Субъективно большую, чем четыре точки ЛНз 60 Вт R63 в ванной меньшего размера и почти белой...