Неправдоподобные номиналы автоматов в 8А.
На духовку нужен автомат 16А.
Тёплый пол. Сечение нужно всего 1,5, защищайте автоматом с номиналом в 10А. Но лучше всего сделайте отдельные линии на каждый из полов. Или подумайте потом как вы будете локализовывать неисправность (если будет пробой или КЗ в одном из тёплых полов).
Зачем Вам в квартирном щите противопожарное УЗО, если сразу за ним стоят несколько УЗО с уставками 30 и 10 мА. Лучше поставьте УЗО ещё и на линии освещения, а противопожарное в квартирном - избыточно.
Потом убудут ещё добавления.
Этажный щит обозначен как ЭРЩ на схеме - АВ40-Счетчик-ДИФ63 (сейчас)
УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
Customer написал :
Всем спасибо за комментарии, следующая версия:
Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.
УЗМ между АВ40 и УЗО.
Почему линии освещения без УЗО?
Реле приоритетов в данном случае - деньги на ветер. В кватире газ (раз нет линии на варочную панель)? Сорок ампер с учетом времятоковой хар-ки АВ вам за глаза.
На духовой шкаф АВ 16А, линия 3х2,5 квадрата - это обычный потребитель под обычную розетку 16А.
На холодильник можно и отдельную линию и, если так хочется красоты, отдельное УЗО и индикатор.
Одна линия на розетки на фартуке - не мало? Если размеры кухни позволяют, можно и поболее.
В санузле на УЗО слишком много всего висит, может ложно выбивать. По ПУЭ - либо меняете на 32А 30мА, либо на каждый потребитель свое 10мА.
Зачем вам УЗИПП, есть какие-то специфические показания? Частично его роль выполняет варистор в УЗМ.
Кондей тоже под УЗО.
Добавьте еще одно-два УЗО и раскидайте свет и розеточные группы.
т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр
3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Хм, надо попробовать без него, потом можно и добавить
5.-6. допустим... а зачем индикатор?
линия одна, розеток кучка, ок. 8-10
интересная мысль, да...
специфических-нет, но цена вопроса подталкивает - а почему бы не перебдеть?
т.е. УЗМ защищает противопожарное УЗО? Не лучше ли наоборот, что-то я АВВ побольше доверяю, да простит меня Меандр
УЗМ защищает все, что после вводного АВ, поэтому его туда и устанавливают)
Customer написал :
3.+10. - свет и кондей под противопожарным УЗО на 300мА - не достаточно?
Ну если вас устраивает получить разряд на порядок превосходящий ток фибрилляции желудочков сердца, то...
Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ и находятся они, как назло, под потолком а, значит в случае удара вы гарантированно падаете со стула\табуретки\стремянки и т.п.
Кроме того, любая утечка в китайской галогенке и квартира обесточена, зачем?
FotonBox написал :
Плюс на светильниках и люстрах обычно нет клеммы под ПЕ
Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой! Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
Зачем ПП УЗО типа S? Там селективность током утечки достигается.
если не жалко денег, почему нет? если селективное, то селективность не только достигается, но и гарантируется. Только вот стоять оно должно в этажном щите.
Customer, у вас в этажном щите два С40 подряд. вот вместо второго С40 и ставьте селективное узо (вместо диф63). а на вводе квартирного щита лучше всего - ВН на 63-100А.
Customer написал :
УЗИП 2 типа для защиты электроники в квартире от бросков при подключении холодильника, духовки, обогревателей
для этого в нормальной электронике стоят фильтры питания на входе. опасные коммутационные перенапряжения не возникают при включении одного холодильника! ну и стоит ваш узип не там, где нужен
УЗО 25А 10мА есть только у китайцев. Ставьте 40А 30мА и не потребуется автомат С8, который под заказ...
в любом случае, 10мА узо есть смысл ставить только под одну линию. а у тс на нем планируется 2. к тому же по ПУЭ ожидаемый фоновый ток утечки сильно превышен.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
web-rr написал :
Под ПЕ может и нет, а вот в случае металлического корпуса PE есть и это стало нормой!
И это радует) Однако УЗО на линии освещения это не отменяет.
web-rr написал :
Нужно только смотреть за тем, чтобы шаловливые ручки устанавливающих не пытались выдрать "ненужный проводок". Потолочники любят так делать.
Тут знакомый будет подключать 1,5 тыс светильников в Шереметьево, напарник предложил ему Ваго. "А зачем? На скрутках сойдет".
andrewkhv написал :
если не жалко денег, почему нет?
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого".
А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
andrewkhv написал :
ну и стоит ваш узип не там, где нужен
А где нужен? На вводе ставится грозозащита, а мне нужна защита от случайных всплесков в цепях розеток, т.е. делаем L+N через АВ40 2Р+ 2УЗИПа+ на РЕ, как того советует АВВ или я не прав?
Да там банально УЗОшек докидать и пару дифов 10мА на санузел, ТСу уже будет нравиться сумма в графе "итого".
А ведь он еще реле приоритетов с контакторами хотел...
Ну сумма в графе итого уже радует, ибо капитальный ремонт, но на щитке не хочу экономить. Кстати, РУНН не требует контакторов до 10А
Зачем на духовку под С16 кабель 4 квадрата? 2.5 достаточно, причем там уже запас по "прочности" заложен.
уберите уже этот второй С40 из этажного щита и узип!
на вводе квартирного щита нет ВН на 63-100А перед узм.
2 узо 25А 10мА типа А (редкий и дорогой тип, есть не у всех брендов, под заказ, скорее всего) замените на 16А 10мА (складская позиция, хотя тип А тоже зачастую под заказ). они же защищены автоматами на 10 и 16А.
на ТП под С10 достаточно тянуть 1.5 квадрата, вы этим еще и сохраните жизнь терморегулятору.
ВТБ! написал :
Я бы раскидал общее освещение по разным УЗО.
Ещё раз - зачем УЗИП?
Я бы тоже, но места и так нету... Кстати, свет будет только галогенки+LED (БП MeanWell), если это имеет значение
УЗИП хочу поставить, чтобы при любых косяках в сети (КЗ в розетке, китайский перфоратор у соседей, пробой при отключении прибора из розетки(например БП ноута неплохо щелкает) у меня не пострадала электроника
andrewkhv написал : Customer, от всего перечисленного УЗИП не спасает.
Кхм, а от чего спасает УЗИП Тип 2? А Тип 3? Грозозащита - тип 1, остальные, как я понял, аналог защиты от коротких импульсов для всей квартиры (сетевой фильтр с варисторами неоднократно спасал ранее)
При чём тут место, если УЗО и так запланировано как грязи?
Кстати, вполне можно сократить их число вдвое: пара 40А/30мА (63А/30мА если не сильно дороже) и одно 25А/10мА.
Особо нежную электронику имеет смысл защищать UPS с двойным преобразованием.
Перфоратор из Поднебесной - это не молния небесная, ничего с электроникой не случится.
Заодно и место в щитке освободится.
Господа, прошу совета, со схемой получается следующая проблема:
при КЗ в цепи (например в линии ванной) срабатывает вводной автомат (АВ40) и УЗМ вместо нижестоящего автомата на 10А, соответственно отключается все...
Допущения:
вместо АВ40А сейчас стоит TDM'овский ДИФ32
Пока причину вижу в ДИФе, но почему не срабатывает ближайший к аварии автомат меньшего номинала (у всех характеристика С)
Похоже на то...
Получается, что выкидываем ДИФ и ставим туда АВ тип С (а лучше D), но еще в щитке остается каскад АВ40С-АВ16С, который тоже может некорректно работать, тогда меняем АВ40С на просто ВН... Не проконтролировал Юрку, надо было В-шки младшие ставить
Все нормально работает. Хорошая распределительная сеть в доме. Вот тока КЗ и хватает всем. + УЗМ наверное успевает зарегистрировать просадку напряжения.
В реальной жизни КЗ такого качества очень редки. Ничего с вами не случится включите один раз все заново.
Да, похоже КЗ (через вагу на проводе) просаживает напряжение и УЗМ отключается. А как сделать так, чтобы не срабатывал АВ40 на лестнице (с заменой трудно, он до счетчика)? АВ 40 в квартире держит, срабатывает нижестоящий на 16А