Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5918905

Доброго дня! Интересно, чем всё закончилось?

Спасибо всем за помощь. Хотелось бы узнать мнения других профи по аналогичным повреждениям.

БОНУС написал :
Сопротивление нулевого проводника было низким порядка 5-10 кОм по отношению к подключённому РЕ проводнику.Но нам это было извесно онже и давал утечку.

Это было известно, но "дали добро" на финишную отделку?
Чудно...

Вчера когда отписыввал подумал что можно решить этот вопрос. РЕ проводник с неповреждённой изоляцией подключаю к нулевой шине а нулевой провод к шине заземления, аналогично меняю в розетках этой линии. Сегодня всё сделал проверил все входы в подрезетники на предмет зарезов
всё чисто, перебросил проводники, включил нагрузку до 3кВт УЗО держит, с имитировал утечку на розетках УЗО срабатывает. Повезло что это розеточная линия на линии освещения такой фокус не прходит.

ВТБ! Сопротивление нулевого проводника было низким порядка 5-10 кОм по отношению к подключённому РЕ проводнику.Но нам это было извесно онже и давал утечку. А что вы хотели мне посоветовать?

БОНУС написал :
При прокрутке линии мегером сопротивление между собой трёх жил составляло больше 0,5 МОм

А PE был подключен к заземлителю?

БОНУС написал :
Такое впечатление что было механическое повреждение оболочки изоляции ПВХ возле нулевой жилы.

Снимите розетки на этой линии и посмотрите мож где зарез при входе в подрозетник...

И что стоило заложить нормальный кабель и проверить мегаомметром первый раз после монтажа, а второй до финишной отделки?
[

]() Кабель нормальний с двойной изоляцией согласно ПУЭ. Сеть в эксплуатации около года. Такое впечатление что было механическое повреждение оболочки изоляции ПВХ возле нулевой жилы.
При прокрутке линии мегером сопротивление между собой трёх жил составляло больше 0,5 МОм

БОНУС написал :
квадратный метр стоит больших денег

И что стоило заложить нормальный кабель и проверить мегаомметром первый раз после монтажа, а второй до финишной отделки?

Линия локализована, это груповой автомат на шесть розеток, три распаячных коробки и 50м проложеного провода. Вся проблема в том что на всём этом лежит (венецианка) квадратный метр стоит больших денег. Найти коробки и сделать трасировку не проблема, есть слайды эл.проводки и приборы для поиска мест поврежденя. но в связи с малым током утечки не могу найти место утечки, нужно локализовать место повреждения в приделах +- 10-15см. Просто долбить стены никто неразрешает.Возможно кто-то использует новые технологии или новые приборы для таких повреждений?

БОНУС написал :
Мегаометр ничего не даст, место повреждения им ненайти.

Сначала найдёте линию, потом участок провода от одной коробки до другой.
А уж потом полезете за щёку своего турки...

Вам нужно найти какой именно участок проводки выбивает .Опустите все автоматы в щите и разберите нулевую шину а потом поднимайте по одному автомату и подключайте по одному нулевому
проводу давая на него нагрузку пока не найдете неисправный .Посмотрите что он питает какие распаечные коробки или розетки .Отключите все и тоже подключайте по одному пока не найдете пораженный участок.Его придется переложить или отключить а сверху бросить саплю.Но сначала перед этим всем проверьте на всякий случай УЗО .

1 Если прочитать внимательно то понятно что фазная линия утечек не даёт а при подключении нагрузки по рабочему нулю потечет ток который разветляется на ток утечки и на ток рабочего нуля с увеличением нагрузки возрастает ток утечки пока не превысит 30ма и сработает УЗО.
2 Мегаометр ничего не даст, место повреждения им ненайти. Гораздо проще найти обрыв или КЗ сответствущими приборами, а здесь ток утечки очень мал и перевести его в КЗ проблематично
3 Провод ШВВП аналогичен ПУНГП с двойной изоляцией плоский до 4мм2 унас его можно купить на рынке, но дело не проводе.

2tetra75 Да ПУГНП какой-нибудь. Я его часто тоже обзываю как ШВВП.

Линии звонить мегаомметром, как советовал 2dmitriev01 и во всех комбинациях. У вас может с фазы утечка. На штукатурку, хе-хе.

З.Ы. ВСЕХ С наступающим Рождеством!

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

БОНУС написал :
провод ШВВП 3*1,5мм2

что за марка такая? -шввп более двух жил ни разу не встречал,а тем более делать им разводку

БОНУС написал :
P.S. Скытая эл.проводка под щекатуркой, провод ШВВП 3*1,5мм2

Подходит ламер к программисту:

  • Вот посмотри.. программа не работает. Где у меня ошибка?
  • В ДНК!! ©

БОНУС написал :
Утечка происодит по нулевому проводу на контрукцию дома.

А с чего Вы взяли ?
Нуль можно проверить мегаомметром.

Уважаемые професионалы ! Новый дом (особняк), трёхпроводная эл.сеть УЗО 0,03А при подключении
нагрузки к розеткам 100вт + 100вт + 60вт УЗО держит. При увеличении нагрузки УЗО выбивает, нагрузка не критична может держать и до 500вт а потом выбить. Отключил заземляющи проводник, чтоб выяснить куда уходит утечка, всё без изменений.
Вывод:
Утечка происодит по нулевому проводу на контрукцию дома.
Вопрос: Где и как найти повреждение?
P.S. Скытая эл.проводка под щекатуркой, провод ШВВП 3*1,5мм2