Господа професионалы!!! ....такая тема ....от столба к дому алюминевый СИП шестнадцатый - две жилы. Ввод в дом через трубу - медным проводом NYM - четыре квадрата, до щитка....уже заштукатурен....когда электрик подключал сказал ,что четыре квадрата мало, что будет нагреватся и может поплавится. Так как в NYM-е три жилы, мы решили на фазе соеденить две жилы и получили восемь квадратов, а ноль остался четыре квадрата ....насколько это критично????
Мёртвому - припарка. Считайте, что вы ничего не сделали. Просто вместо пары проводов будет греться один - нулевой.
А может и не будет, если... какая суммарная мощность подключаемой единовременно нагрузки у вас планируется?
....да в том-то и задница что перекладывать гиморой ( уже заштукатурены стены)......ну пик может будет 7-8 кратковременно при подключении насоса к примеру....а так думаю не больше пяти...не горит же все во всем доме одновременно...
да выдержит 4 кв.мм ток 40А как пить дать, ВВГ однозначно, а шо за НЮМ там у вас, ХЗ.Померьте жилу штангелем пересчитайте диаметр в сечение и определитесь...
С автоматом 32А, при нормальном напряжении питания, можете включать почти 8кВт.
32*220*1,13=7955 Вт Хватит?
А поставите 40А, при длительно допустимом токе 38А на кабель 3*4 мм2... будете иметь некоторую головную боль... возможно...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Штукатурка будет служить нормальным теплоотводом, пожалуй, если в трубе короткий участок - вроде не страшно. Но оставлять 40А автомат - на ваш страх и риск.
Мне как-то попался перегретый NYM, производителя не запомнил, так у него изоляция жил от температуры задубела и потрескалась. У вас кабель на улице начинается, если факторы совпадут и водички насосет не дай бог - кирдык приключиться вполне может.
С другой стороны, вряд ли у вас будет продолжительная постоянная нагрузка на 9 кВт, если конечно электричеством топить не планируете. При кратковременной (ну, к примеру, сошлись вместе пара калориферов, чайник, утюг и стиралка) не будет ничего.
Но я бы для себя все равно заменил бы вводной на 32А. Ну на всякий пожарный. Чтоб не париться этим постоянно. И потом не сожалеть, случись чего.
Последний абзац - исключительно IMHO.
Фил спасибочки за внимание к моей теме :-))).....у меня 40 стоит на столбе у счетчика, вот жду пломбу на днях....вводной в доме тоже 40 пока , поменяю на 32.....а вот две жилы на плюс оставить?, или делать одинаковое сечение и фазы и нуля???
xariton написал :
вот две жилы на плюс оставить?, или делать одинаковое сечение и фазы и нуля???
То что две жилы на "плюс", а на самом деле НА ФАЗУ, не влияет. Да хоть 17. Нейтраль-то ОДНА ЖИЛА!!! Не забыли закон Кирхгофа: Сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих из узла токов? То есть втекло по фазе - вытекло по нейтрали. Как результат кросса для роты - по последнему. Дошло?
Лично я заменил бы кабель.
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
...
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления."