вопрос - есть ванна 12 м2 ни рукосушителя ни батареи нет в связ с этим проблема - если на улице холодает то в ванной тоже \ дом 5ти этажка кирпич отопл котельн очень старая постройка\ хозяйка просит чтоб на время купания в ванной было тепло \т.е. зайти помыть руки постираться - н е холодно ей нужно локально нагреть комнату на время купания - почему уточняю - это к варианту с теплыми полами - вроде все нравиться но надобности в межкупательный период в них нет а нагреть комнату - потолок 2.8м полами врядли быстро получиться - кароче - щас рассматриваеться вариант теплозавеся наддверной \\- может кто суже с подобной проблемой сталкивался - былобы интересно послушать - заранее спасибо
никаких парных нет - есть душевая кабинка \пара нет и не будет \ также 2 вентилятора на высасывание из помещения будут работать \ теплозавеса на высоте 2.6 м над входной дверью \диф автомат соответствено\ конструктивная критика приветствуеться
Пар от обычной ванной подымается. Не пар, а конденсат на стенах запросто собирается пока пол часа в горячей ванной полежишь. Как я понимаю, двухпроводка в доме, заземления нет? А ведь прибор наверняка с трёхконтакной вилкой, что подразумевает подключение в розетку с заземлением...и как вы это собираетесь обойти?
как мне это видиться - это нагревательный прибор он в корпусе нагреватель не открытый в внутри корпуса - при работе он грееться т.е. никакой влаги внутри нет в принципе - на выходе горячий воздух - конденсат испариться - так же замечу что в ваной комнате не уличная температура поэтому откуда там конденсат - темпер стабильно 17 градус - тепловентил поднимет до 25 через час опять 17
насчет заземления - стояк старый земли нет - но тотже теплый пол если ложить сверху сетку еадо заземлять да и стиралку тоже - будем сидеть на узо пока не придем в европу
Вы что, в ванной комнате никогда не лежали в ванной? Там через 15 минут конденсат, не взирая например на эл. вентилятор в вентиляционной трубе ))). IP нагревателя какое? Там защита есть против проникновения к контактам? Если нет, ну соберётся конденсат через 15 минут от пара, а он в холодной ванной после пользования душем моментально соберётся, и потечёт по мокрой стене с фазного контакта по мокрой стене ток к клиентке...вы как защищать будете клиента, против такой ситуации? Заземления как я понимаю нет?
---Вы что, в ванной комнате никогда не лежали в ванной?---повторяю ванной нет есть душ кабина вода в гор кране не кипяток поэтому пара нет в принципе \если соседи затопят то сработ узо\рукой без стула хозяйка до него не дотянеться он висеть наверно будет над дверями - если все это вообще будет
Не знаю что посоветовать, не сталкивался с такой проблемой. Обычно ставят электро змеевик, можно просто через реле включить, что бы на определеные часы включалась...
кстати электрозмеевик и будет стоять гдето на стене но он только трусы сушить годиться - не это не кладовая просто были туал и ванна разд стали вместе - дом старый довоенный - планир такая и клиент хочет тепла
может вместо одного вентилятора который на высасывание поставить канальный с нагревом на вдув- так он же не с улицы всвасывать будет а с канала грязный воздух - время пока есть подождем
----- Original Message -----
From: "ocrimenco"
To:
Sent: Saturday, February 27, 2010 11:24 PM
Subject: теплозавеса
На Ваш запрос сообщаем, что в ванной комнате нельзя устанавливать тепловую
завесу, можно только со стороны жилого помещения ТЗ мощ.3 кВт/220В,степень
защиты, выпускаемой нами ТЗ - IP22.
еще вариант - рядом с ванной есть антресоль вот если в ней закрепить гофротрубу и канальный тепловентилятор а в ванной только пластмассовые решетки для выхода воздуха - кто что скажет
Wazawai написал :
Либо лучевое тепло (если IP устройства позволяет установку), либо как вы нарисовали — тепловентилятор ВНЕ сырого помещения
Т.е
ИК нагревательные панели
тепловентилятор ВНЕ сырого помещения
Теплые полы - не обязательно электрические - можно водяные
других вариантов нет .....
Насчет теплых водяных полов .
Не знаю по какой причине в городе Баку
в 60-х годах наставили хрущевок с отплением проложенных в полах - а не батареи под окном
по себе знаю был Ташкент в квартире
Новый настенный тепловентилятор SBS 20 особенно удобен в качестве межсезонного обогревателя для комнат, загородных домов, а также как основной обогреватель для ванных комнат. Температура плавно регулируется с помощью встроенного блока контроля температуры. Прибор защищен от попадания воды, имеет функцию защиты помещений от замерзания.
Габариты, В/Ш/Г (мм)
400/275/95
ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
БРЫЗГОЗАЩИТА IP 23
НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Электрический тепловой вентилятор (воздушно-отопительный агрегат) NOVA TEC WPF-20A предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений. Благодаря специальной электроизоляции и превосходным брызгозащитным свойствам тепловентилятор NOVA TEC WPF-20A идеально подходит для использования в ванных комнатах, душевых, и других помещениях, где нельзя использовать обычные электрические отопительные приборы.
Тепловентилятор оснащен:
— термостатом для автоматического поддерживания
желаемой температуры в помещении,
— ограничителем температуры,
— системой защитного отключения радиатора
при перегреве,
— системой крепления прибора к стене.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение питания: 220 В
Частота: 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током I
(в соответствии с ГОСТ 27570.0-87)
Степень пыле/брызгозащиты (Индекс IP): IP 23
Вес нетто: 4,5 кг.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При включении тепловентилятора в электрическую сеть, электронагреватель начинает вырабатывать тепло. Встроенный вентилятор, обдувая нагревательные элементы обеспечивает циркуляцию горячего воздуха в помещении.
Тепловентилятор NOVA TEC WPF-20 имеет ряд преимуществ над другими электроотопительными приборами:
— мгновенный нагрев воздуха;
— одинаковый температурный режим по всему помещению, из-за
мощной циркуляции;
— невысокая температура нагревательного элемента, благодаря
чему обогреватель не «сжигает» кислород;
— сравнительно низкие энергозатраты.
Благодаря двойной электроизоляции и брызгозащите (индекс безопасности IP23) тепловентилятор WPF-20 можно монтировать в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
Монтажер написал :
оказуеться есть варианты если погуглить как следует
Оно конечно всегда есть варианты
если открыть каталог QUELLE на немецком языке
но даже в 80-е годы можно было выбрать и привезти что угодно
но по курсу *3 в рублях , когда официальный курс DEUTCH-марки был 33 копейки
ценами поинтересуйтесь на найденный товар !!!!
уже сам посмотрел
за стимость в 850 гривен --- Вы сам будете бегать как минимум месяц с грелкой около клиентки , чтобы ей было тепло
супротив обычного тепловентилятора за 100 гривен
самое прваильное решение теплые полы - работающие круглосуточно ,
и если клиенты богатые им пофигу затраты на энергию и другие затраты ....
а если нищета (из грязи в князи ) ....
то самый бюджетный и безопасный вариант тепллвентилятор вне влажного помещения
самое прваильное решение теплые полы - работающие круглосуточно ,
и если клиенты богатые им пофигу затраты на энергию и другие затраты ..---------------------------писал же выше нет в доме заземления а куда же сетку над теплыми полами подключать .
Монтажер написал :
Благодаря двойной электроизоляции и брызгозащите (индекс безопасности IP23) тепловентилятор WPF-20 можно монтировать в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
Это с каких это пор исполнение IP23 стало брызгозащищенным?
Согласно ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81):
Степени защиты, обозначенные второй характеристической цифрой
3 - Машина, защищенная от дождя - Капли дождя, падающие под углом до 60° к вертикали, не должны оказывать вредного действия
При брызгозащищенном исполнении вторая цифра должна быть 4.
4 - Машина, защищенная от разбрызгиваемой воды - Вода, разбрызгиваемая на машину с любого направления, не должна оказывать вредного действия
В работающий вентилятор капли будут явно влетать практически горизонтально от чего он, судя по степени защиты, никак не защищен.
Кроме того степень защиты никак не оговаривает защиту от конденсата, который в случае ванной однозначно будет...
кстати по таблице IP от конденсата получаеться спасет только с уровнем 8 - т. к. с меньшими уровнями не гарантируеться полная водонепроницаемость - и наверно в таких устройствах это невозможно ведь должны быть входа выхода для воздуха значит и кондесат по стенке зайти может или я ошибаюсь
Монтажер написал :
кстати по таблице IP от конденсата получаеться спасет только с уровнем 8 - т. к. с меньшими уровнями не гарантируеться полная водонепроницаемость - и наверно в таких устройствах это невозможно ведь должны быть входа выхода для воздуха значит и кондесат по стенке зайти может или я ошибаюсь
Варианта 2:
1) полностью герметичное исполнение с замкнутой системой охлаждения и охладителем для отвода тепла.
2) антиконденсатный подогреватель, который будет включаться на время простоя (или хотя бы на какое-то время перед пуском).
Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то будет городить любой из этих вариантов в вытяжном или тепло вентиляторе.
В промышленных исполнениях вариант один используют для всяких погружных насосов и капсульных гидрогенераторов. И то и другое по большому счету экзотика, когда деваться больше некуда. В основном используется вариант два. Для влажных тропиков в обязательном порядке. Для нашей страны редко...
P.S. А двигатель IP23 это с разомкнутой системой вентиляции. На заборе воздуха ставится крышка прикрывающая его сверху или ребра (горизонтальные или наклонные). Поэтому при падении капель воды сверху они внутрь не попадают, а вот если они летят сбоку, то могут.
В варианте с указанным вентилятором забор воздуха для охлаждения будет скорее всего через щели сбоку двигателя. Скорее всего вентилятор (который приводится этим движком) будет основной поток с каплями отбрасывать прямо, а воздухозабор двигателя сделан где-нибудь в стороне от основного потока и в него ничего попадать не будет...