Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.03.2015 Ярославль Сообщений: 3
#5072958

Славик64 написал :
Если не первый год работает колонка, то попробуйте почистить датчик(который не искрит), мелкой шкуркой.

Спасибо большое за совет. Все оказалось до банальности просто - новая батарейка была уже с продажи подсевшей Поменяли ради интереса еще раз - и заработало. Спасибо за помощь.

Регистрация: 10.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Помогите разобраться в чем проблема у колонки Нева 5513. Колонке несколько лет и в один момент она стала плохо нагревать воду, но рано утром и позно вечером вода идет горячая, да и на буднях днем можно было помыться тепленькой. Логический вывод- в это время все соседи открывают свои краны и т.к. я живу на последнем этаже мне просто не хватает напора. Установил насос повышенного давления и о чудо- ничего не изменилось. Вызывал мастеров два раза но они сказали что с колонкой все норм, менял газовый шланг на более толстый, менял весь водопровод при ремонте и ничего не менялось. Утром можно мыться, в prime-time уже нет.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

iStar написал :
Вызывал мастеров два раза но они сказали что с колонкой все норм

  1. Мембрана точно цела?
  2. Где стоит эта крутилка? Надо на меньший напор.

  3. Накипь в теплообменнике может мешать. Где замена

iStar написал :
насос

и

iStar написал :
газовый шланг на более толстый, менял весь водопровод

не помогут.

  1. На гусаках аэраторы убрать.
    _________
    И фото пациента не помешает. Ню - без чехла.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 10.04.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Спасибо за совет! Пробовал повернуть "крутилку" ничего не получилось, то-ли заржавела, то-ли что?! Последний раз я её поворачивал на максимум по совету мастера. Мембрана на тот момент тоже была цела и снятие аэраторов особой пользы не приносит. В душевой вообще снят разбрызгиватель и вода идет из шланга толстой струей. Но почему рано утром проблем с водой нет, примерно до 7ми утра? Днем когда включаю воду, то она совсем недолго идет довольно теплой, потом пропадает и весь процесс помывки заключается в многократном включение и выключение воды, а чем долmit паузы между повторениями тем дольше она идет теплой от 5до10сек.????

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

iStar написал :
от 5до10сек

Это конечно не дело.
Проверяйте мембрану. Ну и "крутилку" надо бы повернуть.

iStar написал :
то-ли заржавела, то-ли

закипела. Хватайте разводным ключом и осторожно расшатывайте, может получится. Только "шею" не сверните. (не свою, конечно)

10-40-99@mail.ru

Всем привет! У меня вопрос по газовой колонке **NEVA LUX 5513, которая проработала исправно более 5 лет. Пару дней назад колонка стала выключаться после 10-15 минут работы. После трех лет последнего обслуживания решил привести её в порядок. Снял со стены, открутил теплообменник и прочистил внутренности медных трубочек. 4 часа ушло на это мероприятие. Параллельно с этим, пропылесосил остальную начинку. После чего всё собрал в исходное состояние. Дымоход идеальный...Всё снова повторилось, - зажигается, как обычно, работает в районе 10 минут и гаснет... Сразу после затухания не включается, а минут через 10 - 15... Первое, что я сделал, это проверил термодатчик. Он рабочий и во время работы не размыкается. Для большей уверенности я его снял совсем и закоротил клеммы. Всё повторилось.((( Далее проверка датчика притока воды. Микрик рабочий, включается, как надо, но для пущей верности так-же закоротил... Всё снова повторилось... Батарейки менял новые по очереди 2 штуки с напряжением 1,53v. Мембрана работает и шток включает микрик... Сегодня включил колонку и она проработала 50 минут. Эврика!!! Выключил в надежде, что косяк свалил навсегда, НО!!! Примерно через час открываю воду (давление шикарное, как обычно) и колоночка не включается... СОВСЕМ не включается!!! И так несколько раз. Она тупо умерла.((( Замеры тестером показали, - на микрик и от него питание поступает. А вот на электромагнитный клапан запальной горелки и электромагнитный сервоклапан напряжения нет. Когда подношу к запальнику зажигалочку с огоньком, то загарается газ, выходящий из него. При выключении воды газ прекращается. Нет искры от электронного блока... (( Мои подозрения пали в первую очередь на электронный блок управления и блок клапанов. Подскажите, кто сталкивался с этим гемороем???

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

stvol2000,

stvol2000 написал :
проверил термодатчик

а датчик перегрева проверили? Он на выходе из радиатора стоит,на трубке.

Конечно проверил методом его исключения из цепи. У меня об этом ясно написано... Этот датчик не стоит не на какой трубке, а установлен в специальном месте, сверху в районе вытяжки. Для него сделан конструктивный вырез в жестянке...И еще по- поводу этого датчика,- он изготовлен настолько не надежно, что в процессе работы может просто размыкаться на короткое время и в любое время,тем самым вырубая колонку(поэтому сам датчик на разрыв проверять не стоит). А,по-сему,проверять его работу надо только выключением его из цепи, замыкая тупо провода, которые идут к нему от массы и от батарейки. Я отремонтировал свой аппарат. После проверки всей механики остался только блок управления. Он элементарно не выдавал искру на запальник. Вероятная причина - это высохшие емкости, которые залиты в корпусе полимерной смолой, либо пробой внутри корпуса. Скорее первое. Колонке 7 лет....Ремонту блок не подлежит! В итоге, купил за 700 рублей новый блок и все заработало, как новая колонка. Всем спасибо за внимание!!!))))))))))))

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

stvol2000 написал :
Этот датчик не стоит не на какой трубке, а установлен в специальном месте, сверху в районе вытяжки

Датчик тяги(то что вы описываете),да сверху,а датчик перегрева на трубке выхода горячей воды.Ну если разобрались,тогда удачи

vaz21063 написал :
Датчик тяги(то что вы описываете),да сверху,а датчик перегрева на трубке выхода горячей воды.Ну если разобрались,тогда удачи

Уважаемый VAZ21063, в этой модели НЕТ никакого датчика перегрева воды. Спасибо Вам за желание мне помочь! ))))

Регистрация: 06.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Добрый вечер! Столкнулся с проблемой на неве 5513. Не включается пьзоподжиг (ваще звуков не подает). Напор отменный, батареек поменял 4 штуки. Ай нид хэлп!

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Иван Паганел, больше нет подсказок?
Если не совсем новая колонка, то мембрана или плохой контакт где нить, от блока батареек и дальше. На микрик воде не капкапкает? Если капкает, менять сальник и микрик...
Ну про полярность батареек не буду говорить.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 24.09.2015 Нижний Новгород Сообщений: 1

Помогите кто может, колонка НЕВА ЛЮКС, стоит около 2 лет. С недавних пор после включения начинает шуметь, дети пугаются. Шум такой как буд-то перегревается, но вода течет в соответствии с выставленными параметрами. Что делать, может кто сталкивался?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

cevani написал :
Шум такой как буд-то перегревается

Бывает, когда в теплообменнике накипь, но

cevani написал :
2 лет

не срок для колонки на батарейках.
Вода жёсткая?

10-40-99@mail.ru

Добрый вечер! В газовых колонках не силен. Стоит колонка нева люкс 5514, столкнулись с проблемой сильного шума от колонки. Греть хуже не стала. Иногда шум как будто металлический, но если повернуть ручку крана расхода газа в положение максимум и дать ей поработать так то металлический шум пропадает,но сама колонка шуметь меньше не перестает.Вызывали мастера сказал что нужно менять теплообменник, говорит причина в нем. Колонке нет еще и трех лет, пользуемся ей всего четыре месяца, все остальное время делали ремонт в квартире. Чтобы меньше пылилась при ремонте была накрыта пленкой. Подскажите в чем может быть причина, просто не хотелось бы менять рабочую деталь на рабочую, и как понял из разговора теплообменник вещь дорогая.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Larik86 написал:
Вызывали мастера сказал что нужно менять теплообменник, говорит причина в нем.

Интересно, что там может шуметь? Таракан туда попал? Теплообменник шумит/шипит, когда там слой накипи образуется, но здесь, думаю, не тот случай, ведь

Larik86 написал:
пользуемся ей всего четыре месяца

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Larik86 написал:
Подскажите в чем может быть причина

Для начала надо бы представить как шумит, а лучше услышать. Видео.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Larik86 написал:
шум как будто металлический

Может тепловые расширения? Жестянка бывает шумит так.

10-40-99@mail.ru

Славик64, постараюсь сегодня сделать видео. Металлический шум не всегда, иногда проявляется.

Жестянка это облицовка? Теплообменник не может быть? Записал на диктофон, но ничего не понятно. Не слышно посторонних шумов.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Larik86 написал:
жестянка это облицовка?

Нет. Есть такие колонки, например Сиберия из современных, там много жестянки в конструкции, но в Неве вроде не так.

Larik86 написал:
Теплообменник не может быть?

Тепловые расширения - нет.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 30.03.2016 Владимир Сообщений: 2

Добрый день! Эксплуатирую Неву 5513 много лет. Обслуживаю сам. Возникла проблема - капает водяной узел. Колонка полностью устраивает, но вот беда, из продажи пропали комплектующие к данному аппарату. Может кто подскажет выход из этой ситуации? Может чё нить сколхозить?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

iuris написал:
Может кто подскажет выход из этой ситуации?

Только искать сальник и микрик заодно.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 30.03.2016 Владимир Сообщений: 2

Славик64, Спасибо за ответ. Только картинка не та. И главный вопрос: Где искать???

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

iuris написал:
Только картинка не та.

Что в арсенале было. Но моя красивше!)))

iuris написал:
Где искать???

От ближайшего магазина/рынка во Владимере до тырнета.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 05.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Подскажите, колонка время от времени при включении воды не срабатывает.
Но если ударить ладонью по корпусу спереди - срабатывает.
Проблема плавающая, мастера вызывал, все работало, он поменял батарейку.
На сутки помогло, потом опять.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Maskos написал:
если ударить ладонью по корпусу спереди - срабатывает.

Похоже на плохой контакт где нить. Ищите.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 15.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 1

Доброго времения суток.
Идет протечка через микровыключатель водяного узла. На скриншоте выделил квадратом (на стрелки не обращайте внимания). Кто сталкивался, что можно сделать своими силами или стоит вызвать мастера? Какие есть добрые, проверенные советы?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

iuris написал:
Возникла проблема - капает водяной узел.

На эту проблему выше ответили. Чем отличается Ваша проблема?

wrg написал:
Идет протечка через микровыключатель водяного узла.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 12.07.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Всем доброго времени суток!

12:17