можно ли устроить контур заземлнения в подвале жилого дома? (у чела вокруг дома уже всё сделано - отмостка, плитка тротуарная)
можно ли к этому контуру подключить молниезащиту?
Контур нужен один.
Если к контуру подключается молниезащита, значит он должен соответствовать требованиям по молниезащите.
При подключении молниеотводов к контуру, надо соблюдать ряд требований, сомневаюсь что это возможно при размещении контура в подвалею
Один контур: для повторного заземления нейтрали (нуля) и молниезащиты. Один общий контур
это понятно
насколько понял, контур заземления в подвале можно ваять
а возможность подсоединения к нему молниезащиты - смотреть по возможности соблюдения всех требований к молниезащите
vak написал :
насколько понял, контур заземления в подвале можно ваять
а возможность подсоединения к нему молниезащиты - смотреть по возможности соблюдения всех требований к молниезащите
А если окажется что молниезащиту нельзя подключить в подвале (а так скорее всего и будет), то вы просто сделаете ещё контур для молниезащиты снаружи и соедините оба контура.