Svetlana B написал :
у нас раньше и то было в щитке 16А, вот только на прошлой неделе был электрический надзор и дали разрешение на 25А"..
Тогда щиток явно не рациональный, просто тупой.
Вам придется ограничиться 16А и 10А АВ, и подумывать о реле приоритета.
avmal и AA правы, я не прав (мужики извиняйте, без подколок, не специально).
Я тоже с таким сталкивался в старой панельке -- все эти председатели и многие соседи с ними просто завидуют новым жильцам и их ремонту.
Пока что поставьте на все розетки 16А, а на свет 10 или даже лучше 6А автоматы. И поставьте нормальный автомат на ввод. Провода у вас скорее всего проложены нормально. Как возможный вариант -- позвать жэковского электрика и попросить поставить на ввод тот самый 32А (при условии, что проводка ПЕРЕД ним нормальная по сечению). Но советую игнорировать все его мысли об электрике ))
Contra написал :
можно ли повысить разрешенную мощность хотя бы до 40А
только что звонила председателю дома... она начала визжать и кричать на мой вопрос о повышении мощности сказала "у нас раньше и то было в щитке 16А, вот только на прошлой неделе был электрический надзор и дали разрешение на 25А"... так что плохи мои дела судя по всему .... она конечно может и не больше меня во всем этом понимает... но она "представитель власти" в нашем доме, так что её решение вроде как закон )))
как правильно предположил sanykrimea у нас на вводе 25А
Выясните, можно ли повысить разрешенную мощность хотя бы до 40А (лучше сделать новый отвод от стояка напрямую на автомат и потом на счетчик). Иначе все это хозяйство с щитком внутри квартиры -- явный overkill.
Svetlana B написал :
что если ориентироваться на рекомендации Legrand, то можно оставить, а если все-таки на ПУЭ (как я понимаю официально принятые в нашем регионе правила) - то нужно менять?
Они говорят об одном и том-же защищать надо провод (выдержки я приводил)
Svetlana B написал :
Если менять то какие узо должны быть? при каком автомате в этажном щитке можно оставить узо 40А 30мА?
и еще простите за глупый вопрос... автомат на вводе и в этажном щитке - это одно и тоже ? да простят меня специалисты....
Нужна ваша разрешенная мощность и схемка разбиения по подключениям.
Шаманов на форуме нет, да и вы запутаетесь в рекомендациях.
Svetlana B написал :
тьфу ты!!!! я сейчас окончательно запутаюсь... так менять или не менять?! правильно я поняла, что если ориентироваться на рекомендации Legrand, то можно оставить, а если все-таки на ПУЭ (как я понимаю официально принятые в нашем регионе правила) - то нужно менять?
Если менять то какие узо должны быть? при каком автомате в этажном щитке можно оставить узо 40А 30мА?
и еще простите за глупый вопрос... автомат на вводе и в этажном щитке - это одно и тоже ? да простят меня специалисты....
Автомат в щитке - вводный автомат. Скорее всего он 25А. АВ 32А - подарите своим электрикам. АВ 25А стиральной машинки переставьте на духовку. На СМ поставьте 16А. УЗО 40А применяется с АВ не выше 32А. Всё остальное (ПУЭ, сечения) - разговорчики в строю и лично к Вам отношения не имеют.
filvik написал :
Смотрим каталоги производителей АВ, примеры и расчеты. Легран группы розеток сидят под 25А провод 2.5кв.мм - схемка валяется на форуме.
Аналогично ЭКФ, АВВ и др. НООООООООООО ни кто не запрещает принудительно ограничить мощность в какой-либо ветви проводки просто потому что так хоца, и розетки (16А) с вилками (2.5А, 6А, 10А, 16А) как и патроны (3А) с выключателями (10А) к этому отношения не имеют.
Никому в голову не придет защищать многожильный провод исходя из диаметра одной жилки.
тьфу ты!!!! я сейчас окончательно запутаюсь... так менять или не менять?! правильно я поняла, что если ориентироваться на рекомендации Legrand, то можно оставить, а если все-таки на ПУЭ (как я понимаю официально принятые в нашем регионе правила) - то нужно менять?
Если менять то какие узо должны быть? при каком автомате в этажном щитке можно оставить узо 40А 30мА?
и еще простите за глупый вопрос... автомат на вводе и в этажном щитке - это одно и тоже ? да простят меня специалисты....
avmal написал :
Вот и расскажите про возможные варианты такой острой необходимости.
Элементарно: добавляем новый прибор достаточно большой мощности в дальнюю комнату. Раздалбливание половины квартиры для добавления нового провода в планы никак не вписывается...
avmal написал :
Вот и расскажите про возможные варианты такой острой необходимости.
Смотрим каталоги производителей АВ, примеры и расчеты. Легран группы розеток сидят под 25А провод 2.5кв.мм - схемка валяется на форуме.
Аналогично ЭКФ, АВВ и др. НООООООООООО ни кто не запрещает принудительно ограничить мощность в какой-либо ветви проводки просто потому что так хоца, и розетки (16А) с вилками (2.5А, 6А, 10А, 16А) как и патроны (3А) с выключателями (10А) к этому отношения не имеют.
Никому в голову не придет защищать многожильный провод исходя из диаметра одной жилки.
Svetlana B написал :
Судя по всему, Ваши знания тоже тут подвергаются сомнению…
Я только обратил внимание на каталоги производителей АВ и так не любимого мною ПУЭ (больше люблю ГОСТ),
т.е. я обратил внимание только на первоисточник.
avmal написал :
Что касается защиты розеточных групп автоматами 16А, а осветительных 10А, то на этом форуме аргументов приводилось более, чем достаточно и по десятому кругу это делать нет никакой необходимости.
Равно как приводились аргументы в обратную сторону. В том числе и в этой ветке...
Однозначно убедительных аргументов в то, что это единственно правильно я не видел. Ни тогда, ни сейчас. Я не призываю вешать большие номиналы, но при необходимости, считаю вполне допустимым.
SVKan написал :
ни одного разумного аргумента не позволяющего так делать не существует
Что касается защиты розеточных групп автоматами 16А, а осветительных 10А, то на этом форуме аргументов приводилось более, чем достаточно и по десятому кругу это делать нет никакой необходимости.
avmal написал :
Энергонадзор почему-то придерживается только одной стороны и электропроект, где розеточная группа защищена автоматом с номиналом более 16А, никогда не утвердит, если на это нет существенных обоснований.
А у нас Горводоканал не утвердит проект со счетчиками на уровне полметра от пола. Типа это не соответствует их собственным ТУ. Хотя ни одного разумного аргумента не позволяющего так делать не существует. Технических препятствий и/или запретов нет. Только их собственное дебильное правило...
И Энергонадзор ничем в этом плане не отличается. У них тоже есть свои правила. А вот есть ли под ними реальное обоснование или нет это уже второй вопрос. И к утверждению проекта он никакого отношения не имеет.
Пункт ПУЭ приведете с прямым запретом?
Энергонадзор почему-то придерживается только одной стороны и электропроект, где розеточная группа защищена автоматом с номиналом более 16А, никогда не утвердит, если на это нет существенных обоснований.
Svetlana B написал :
Я, к сожалению, в Вашем деле, ну ничегошеньки не понимаю.
Это понятно.
Svetlana B написал :
Единственное, что поняла на 100% так это то, что 2avmal и 2АА были правы, когда сказали, что я с таким щитком в пролёте и что «мастера» все-таки накосячили…
Была-бы схема можно было обсудить все более предметно, пока косяков в том что вам сделали нет. (соответствие проводов и АВ если выдержано, писалось ранее).
Если производитель не оговорил особых условий подключения своего устройства, это значит он снабдил его полным комплектом защиты.
А если устройство с так называемым штепсельным соединителем (вилкой), то защита внутри встроена обязательно, а под каким АВ 25А, 32А или 40А находится эта розетка без разницы в сети 230 вольт и сколько устройству нужно столько оно потребит из линии, а если "что" в устройстве встроена защита, ну не приходит вам в голову защищать телевизор, зарядник, чайник, кофеварку и т.д.
Господа, не сортесь! ))) Не которые из Вас действительно отличные мастера своего дела! Я, к сожалению, в Вашем деле, ну ничегошеньки не понимаю. Единственное, что поняла на 100% так это то, что 2avmal и 2АА были правы, когда сказали, что я с таким щитком в пролёте и что «мастера» все-таки накосячили…
Передо мной теперь стоит задача найти настоящего мастера, который все это исправил бы на месте (м. Преображенская площадь)…
Буду признательна за конкретную помощь в исправлении ситуации, условия, думаю, можно обсудить в «личке»
*Пожалуйста, не гоните меня в «ищу мастера» … ребята, что собрали такой щиток нашлись именно там…
avmal написал :
Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии.
Откуда инфа поконкретнее, средняя температура по больничке не подходит, ПУЭ я вам приводил конкретно.
avmal написал :
Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
avmal написал :
Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
Другими словами - сечения проводов к номиналам АВ Вы указали правильно, но речь шла о защите конкретных групповых линий и потребителей.
filvik написал :
И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.
Разберитесь для начала что такое групповая линия и из чего она состоит, а, также, что такое потребитель, подключаемый к групповой линии. Для вас это будет очень полезно, поскольку вы путаетесь в понятиях и не можете их разделить.
1.5 - для освещения. 2.5 - для силовых. Если передвинут холодильник и включат что-нибудь мощное - нарушен тепловой режим работы кабеля. По току холодильника - всё так.
sanykrimea написал :
А это Ваши взгляды
Цитата:Сообщение от АА
16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
Внимательно читайте ПУЭ. Обратите внимание на способы прокладки проводов и кабелей.
Что из ПУЭ я невнимательно прочитал? (конкретнее).
АА написал :
Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.
Я тоже советую прежде чем это постить почитать каталог производителя АВ (много интересного в том числе и коректировка теплового расцепителя), ТТХ кабеля ну хотя-бы ВВГ сложите вместе полученные данные и получите как минимум таблицу 1.3.4 для медного провода две жилы в трубе.
АА написал :
Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках
И что там указано какое отношение имеет ток указанный например на патроне 3А к автомату 16А защищающему провод 1.5кв.мм, розетки и выключатели аналогично или см. ГОСТ.
АА написал :
После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
filvik написал :
Если на 25А АВ провод 2.5кв.мм то нормально.
на АВ 32А провод 4кв.мм
На провод 1.5кв.мм АВ на 16А
Внимательно читайте ПУЭ. Обратите внимание на способы прокладки проводов и кабелей.
Посмотрите документацию на автоматы и обратите внимание на кривую отключения.
Неплохо бы посмотреть еще, какой допустимый ток указан на бытовых розетках, выключателях и светильниках.
После этого м.б Вы пересмотрите свои взгляды на принципы защиты цепи.
Мощность вашей мечты 3150 Вт
У многих печей как и у варочных панелей сзади есть клеммник к которому подключен кабель с вилкой (Такая плоская черная коробочка с крышкой на защелках).
Поскольку у Вас отдельный автомат на линию духового шкафа то:
если из стены выведен кабель хотя бы 1 метр длинной лучше подключить его напрямую в клеммник - Если он конечно есть . А шнур с вилкой оставить на случай гарантии.
avmal написал :
А если верите, то возьмите ПУЭ и почитайте для чего служит групповой автомат, и из чего состоит групповая линия.
Это вы к чему, это вы о чем? (Считаете что вы умнее производителя АВ или что, затрудняюсь понять что хотели сказать-то?)
ПУЭ
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
Таблица 1.3.4.
Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
Svetlana B написал :
там собственно получился такой щиток:
16А холодильник
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
32А элек. духовка с СВЧ
Если на 25А АВ провод 2.5кв.мм то нормально.
на АВ 32А провод 4кв.мм
На провод 1.5кв.мм АВ на 16А
Если не верите возмите любой каталог производителя АВ например :Легран, ЕКФ, АВВ везде будет аналогичная связка.
АВ защищает провод, устройство защищает производитель.
Вы же не ставите к телевизору АВ на 2А (там свой предохранитель на 2а)или к заряднику на 0.3А АВ 0.5А.(там свой предохранитель).
И расчет тепловухи у АВ при таком кол-ве АВ проводится несколько по другому. (см каталог производителя АВ).
Svetlana B написал :
скажите, а это как? маленький объем для работы? ведь не все мастера соглашаются на "маленький объем" .... размер, знаете ли имеет значение сегодня ))
АА написал :
Все переделывать возможно не надо. Перебрать щиток, проверить распаечные коробки и подключение электроустановочных. Попутно исхитриться засунуть "четверку" в розетку для духовки или присоединить ее через клеммник, как я предлагал ранее. Особое внимание заземляющему проводнику и СУП.
скажите, а это как? маленький объем для работы? ведь не все мастера соглашаются на "маленький объем" .... размер, знаете ли имеет значение сегодня ))
Svetlana B написал :
тьфу ты! это означает что нужно ВСЕЕЕ переделывать...
Все переделывать возможно не надо. Перебрать щиток, проверить распаечные коробки и подключение электроустановочных. Попутно исхитриться засунуть "четверку" в розетку для духовки или присоединить ее через клеммник, как я предлагал ранее. Особое внимание заземляющему проводнику и СУП.
avmal написал :
В этажном щите застройщик устанавливает, согласно выделенной мощности.
ага поняла, завтра узнаю у председателя дома... что то я припоминаю, что председатель говорил что "у дома нет разрешения на 50"... ну может другими словами... вообщем затра узнаю точно... а пока я правильно поняла электричеством лучше не пользоваться?
ну у меня ее точно нет, может они планировали мне ее дать потом...
черт! а ведь я зашла сюда только спросить про автомат на духовку!
теперь у меня вопрос -мне сейчас нужно искать того кто только "переберет" щиток? (если так про щитки говорят)
или при таком раскладе нужно все-все-все переделывать? ну т.е. провода тоже все заново протягивать?
Svetlana B написал :
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
А это уже классический пролёт, наблюдаемый обычно за штукатурами и сантехниками.
Svetlana B написал :
там собственно получился такой щиток:
16А холодильник
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
32А элек. духовка с СВЧ
А должен быть такой:
16А холодильник, если провод 2,5, хотя при его отдельном подключении достаточно 1,5, автомат- 10А
10А свет комнат и лоджии
10А свет кухни
10А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора (возможно, что нет смысла выделять в отдельную линию )
16А розетки комнат
16А розетки кухни (возможно, что одной линии для розеток кухни мало)
16А стиральная машинка
16А элек. духовка с СВЧ УЗО есть?
АА написал :
Кажется там был еще автомат 25А на стиралку?
там собственно получился такой щиток:
16А холодильник
16А свет комнат и лоджии
16А свет кухни
16А свет с\у и коридора
16А розетки ванны и коридора
25А розетки комнат
25А розетки кухни
25А стиральная машинка
32А элек. духовка с СВЧ
avmal написал :
Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
Думаю, что это не столь важно. Тем более, что выбор кабеля 3х4 мог быть из-за неверного указания заказчиком мощности шкафа, а опыта предугадать реальность не хватило.
sanykrimea написал :
Кроме номиналов автоматов ребята Вам ничего плохого не сделали. (Судя по информации в этой теме).
ну что вы! я вовсе не хотела говорить ничего плохого про них... вот если бы мы установили технику, и она бы потом сгорела бы, потому что автоматы их не спасли, вот тогда бы конечно...
ОчУмелый написал :
Интересно уже становится
А какого производителя атоматы, к примеру, эти "ребяты" порекомендовали купить?
Все купила Legrand. Правда никто на этом не настаивал...
Провода Nym (на 33 кв.м - 3*2,5- 100метров, 3*1,5 - 60м, 3*4 - 10м, 3*6 - 7м) Проводов не хватило... Правда розеток я напланировала мнОООго, чтоб уж точно хватило! )))
avmal написал :
Достаточно вспомнить фольклор про "семь раз отмерь ..." и ваши мечты про мини-магазин уйдут в небытие.
эх... я заказчик "подневольный" мне мастера сказали купить, я купила. это я случайно наткнулась на тему про подключение духового шкафа, где написано как правильно. Но теперь все будет по другому!
еще раз спасибо за Ваши советы!