Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552
#7161112

Radio написал:

Вадим М написал:
Правда, сейчас такого уже наверняка не купишь...

Чего это вдруг? Как выпускалась, так и выпускается. Правда подорожала, я тогда брал за пятерку. Зедра.

Radio, ссылка есть? Что-то поиском только полосатую лошадку Яндекс выдаёт...

Вадим М написал:

MaSeVi написал:
Вадим М, У Вашего устройства ток потребления 0,4А, т.е. по сути его величина ни о чем. Кабель сечением не более 1,5 кв.мм.

MaSeVi, спасибо! Я то полагал, что можно взять провод гораздо тоньше. Метра 3 можно протянуть низковольный?

Вадим М, Если для себя, то можно и меньшее сечение. Если для заказчика, тогда нет.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

MaSeVi написал:

Вадим М написал:

MaSeVi написал:
Вадим М, У Вашего устройства ток потребления 0,4А, т.е. по сути его величина ни о чем. Кабель сечением не более 1,5 кв.мм.

MaSeVi, спасибо! Я то полагал, что можно взять провод гораздо тоньше. Метра 3 можно протянуть низковольный?

Вадим М, Если для себя, то можно и меньшее сечение. Если для заказчика, тогда нет.

MaSeVi, заказчик - папа. У меня есть ВВГ-НГ 2х1,5. По длине - 3 метра - можно?

Вадим М написал:
Я то полагал, что можно взять провод гораздо тоньше

Куда тоньше? Для стационарной прокладки ничего меньше 1,5 квадрата не бывает.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

Radio написал:
Upd. Ого, даже продается, такой же! Только мой в хроме.

61514₽! Лучше раз в 10 лет менять на что-то попроще...

Вадим М написал:
ссылка есть?

Я же там дал ссылку, вы чего?

Вадим М написал:
Лучше раз в 10 лет менять на что-то попроще...

Ну я купил за 5000 р. Не особо напрягся. Я же не виноват, что хорошие вещи так быстро растут в цене. К тому же он еще и полсрока не отслужил, как я понимаю.

Вадим М написал:

MaSeVi написал:

Вадим М написал:

MaSeVi написал:
Вадим М, У Вашего устройства ток потребления 0,4А, т.е. по сути его величина ни о чем. Кабель сечением не более 1,5 кв.мм.

MaSeVi, спасибо! Я то полагал, что можно взять провод гораздо тоньше. Метра 3 можно протянуть низковольный?

Вадим М, Если для себя, то можно и меньшее сечение. Если для заказчика, тогда нет.

MaSeVi, заказчик - папа. У меня есть ВВГ-НГ 2х1,5. По длине - 3 метра - можно?

Вадим М, Можно.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вадим М, второй раз спрашиваю, почему вы так уверены, что ваш клапан не закиснет и не заклинит? Мне вся эта система представляется крайне ненадежным, да к тому же и небезопасным решением.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

Radio написал:

Вадим М написал:
ссылка есть?

Я же там дал ссылку, вы чего?

Уже после того, как я спросил.

Radio написал:

Вадим М написал:
Лучше раз в 10 лет менять на что-то попроще...

Ну я купил за 5000 р. Не особо напрягся. Я же не виноват, что хорошие вещи так быстро растут в цене.

20 лет назад 5000₽ составляло 1,5 моих зарплаты. Тоже недёшево стоило...

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

Radio написал:
Вадим М, второй раз спрашиваю, почему вы так уверены, что ваш клапан не закиснет и не заклинит? Мне вся эта система представляется крайне ненадежным, да к тому же и небезопасным решением.

Radio, если закиснет или заклинит, то либо не будет работать душик, либо лейка окажется под давлением при условии, что отец забудет перекрыть смеситель. Риск потопа, в любом случае, ниже.

Вадим М написал:
20 лет назад 5000₽ составляло 1,5 моих зарплаты.

Сколько??? Это было всего лишь где-то полтораста долларов на тот момент. Я тогда получал в среднем 1300, даже не заметил такой катастрофической растраты.

Вадим М написал:
Риск потопа, в любом случае, ниже.

С итальянской приблудой он тоже ниже. Зато нет риска поражения током, и она как минимум многократно проще в установке: вкрутил, да и всё.

Вадим М написал:
Уже после того, как я спросил.

Просто вы очень торопитесь, не даете толком дописать пост.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

Radio написал:
С итальянской приблудой он тоже ниже. Зато нет риска поражения током, и она как минимум многократно проще в установке: вкрутил, да и всё.

Соленоид - традиционное и относительно недорогое решение, а итальянский девайс - лотерея. Пользовался я уже некоторыми апеннинскими чудесами...

Radio написал:

Вадим М написал:
20 лет назад 5000₽ составляло 1,5 моих зарплаты.

Сколько??? Это было всего лишь где-то полтораста долларов на тот момент. Я тогда получал в среднем 1300, даже не заметил такой катастрофической растраты.

Radio, преклоняюсь перед Вашими доходами Но я и сейчас деньги лопатой не гребу, как и многие другие соотечественники...

Вадим М написал:
я преклоняюсь перед Вашими доходами Н

Я бы его за 60000+ сейчас тоже не купил. Вырасти со 150 до практически 1000 баков — за каким хреном, спрашивается? И в честь чего?

Вадим М написал:
Соленоид - традиционное и относительно недорогое решение,

Я, как электрик, не верю в электричество. Считаю наиболее надежными те вещи, которым оно не требуется. Вероятно, со мной согласятся и многие топовые сантехники. Не из этого форума, разумеется.

Вадим М написал:
Пользовался я уже некоторыми апеннинскими чудесами...

Кучеряво живете, я бы сказал, хоть и прибедняетесь. У нас, у простых людей, итальянских писсуаров не установлено.

Radio написал:

Вадим М написал:
я преклоняюсь перед Вашими доходами Н

Я бы его за 60000+ сейчас тоже не купил. Вырасти со 150 до практически 1000 баков — за каким хреном, спрашивается? И в честь чего?

Radio,
В честь дезертирства с российского рынка, торгаши , тут же воспользовались.

Radio написал:
Лично я никогда и ни на что не оставляю отзывы.

Да ладно?
А красивый цветной кабель? А кабелерезы? А индикаторные отвёртки? А клеммы ваго? И много чего ещё что "служит у меня больше десятипятнадцати лет"

sereza,
Денис Давыдов , или партизанская реклама...
ИЕК , ещё забыли . )))

sereza, это не отзывы.

dokar написал:
В честь дезертирства с российского рынка, торгаши , тут же воспользовались

Разве грохе ушло из России? По виду и не скажешь.

Radio написал:
это не отзывы.

Другого ответа и не ожидал
Ессно, правая рука не на библии (ей же по клаве бить надо), а вторая - фигу показывает в этот момент.

sereza написал:

Radio написал:
это не отзывы.

Другого ответа и не ожидал
Ессно, правая рука не на библии (ей же по клаве бить надо), а вторая - фигу показывает в этот момент.

sereza, Сказать-то что хотели?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:

dokar написал:
В честь дезертирства с российского рынка, торгаши , тут же воспользовались

Разве грохе ушло из России? По виду и не скажешь.

Radio,
Речь об общей тенденции в премиум сегменте, а вы про частности.

dokar, торгаши пользуются и гораздо менее значительными поводами. Им цены поднять минутное дело. Зачесалась пятка — вот тебе и новая цена.

Тенденция, однако, во всех сегментах. Только благодаря ей обычный смеситель за 150 долларов переехал в премиум-сегмент

Вадим М написал:

BV написал:

Не будут ли чрезмерными потери, провод какой толщины лучше использовать на низковольтном участке?

Что же мешает их посчитать на нескольких вариантах сечений, зная ток клапана?

BV, извините, что Вашим же тоном, но что мешает, имея специальные знания и опыт по данному вопросу, просто ответить дилетанту?

Вадим М,
Я не знаю длину... Обычно принято выносить преобразователь на 12 из зоны возможного потопа.
И не знаю ток.
Чтобы пользоваться онлайн калькулятором расчета потерь напряжения спец знаний не нужно.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

BV написал:
Вадим М,
Я не знаю длину... Обычно принято выносить преобразователь на 12 из зоны возможного потопа.

BV, ну да, высота потолков ведь везде разная: может быть 2500. а может и 3000 мм.

И не знаю ток.

Вадим М написал:
MaSeVi, вот такой. 4,8W, 12V:

Не знаю, существует ли онлайн-калькулятор для расчёта силы тока по напряжению и мощности, но в школе вроде бы какую-то формулу учили...

Чтобы пользоваться онлайн калькулятором расчета потерь напряжения спец знаний не нужно.

Да мне уже ответили. Без калькулятора, как я понял. Спасибо, одному ведь сложно отвечать всем по существу, коллеги помогли...

Вадим М, полторашки Вам в любом случае хватит

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5552

MaSeVi написал:
Вадим М, полторашки Вам в любом случае хватит

MaSeVi, да, я понял, им и проведу, спасибо. Я ещё про гальваническую развязку спрашивал: если в БП присутствует трансформатор, означает ли это, что развязка есть?

Вадим М написал:

MaSeVi написал:
Вадим М, полторашки Вам в любом случае хватит

MaSeVi, да, я понял, им и проведу, спасибо. Я ещё про гальваническую развязку спрашивал: если в БП присутствует трансформатор, означает ли это, что развязка есть?

Вадим М, Может быть, по фото сложно сказать о схемотехнике

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV, ну да, высота потолков ведь везде разная: может быть 2500. а может и 3000 мм.

Еще раз, если не поняли - блок может быть вынесен из СУ в коридор, если на потолке СУ может быть потоп.
Если СУ совмещенный - даже потопа не нужно, так как может быть конденсат.

Тем более для блока на фото - без какой-либо влагозащиты...

Вы же заботитесь о безопасности, или...?

Вадим М написал:

если в БП присутствует трансформатор, означает ли это, что развязка есть?

Вадим М, нет, только транс явно не означает.
Должна быть еще схемотехника ОС - оптопара и тд. Зазоры...

Обычно это указывается в тех данных, или через соответствие сертификации по нормам