Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1992852

Ugo большое спасибо за ликбез. Ключевое слово мембранный ( и поиск рулит), а я то думал простой расширительный бак как в гравитационных ОС. Всё стало понятно, ещё раз спасибо.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 pol66
В закрытой системе отопления при нагреве растет давление воды, т.к. вода расширяется при нагреве, расширительный бак ставят чтобы уменьшить рост этого давления. При нагреве вода из системы заходит в бак, при остывании системы или утечке вода из него выходит под действием предварительно закачанного в расширительный бак воздуха. Расширительного бака малого размера не хватает, чтобы компенсировать расширение воды в системе отопления большого объема. Если вас смущает место установки - на обратке перед котлом, то, в принципе, мембранный расширительный бак может быть установлен в любом месте системы, но на обратке меньше температура воды и, по идее, мембрана бака должна прожить дольше (резина стареет от температуры). Кроме того не у всех баков допустимая рабочая температура 99 град. Отсутствие адекватного объема расширительного бака скажется тем, что при нагреве будет рост давления, возможно и до срабатывания предохранительного клапана и сброса воды, после чего при остывании - давление может просесть до отключения котла по датчику давления воды. Больший бак дольше компенсирует утечки.

Уважаемый Ugo!
Не могу понять зачем нужен, при большом объёме ОС, расширительный бак на обратке перед котлом. Какую функцию он выполняет? И если его не ставить, как это отразится на работе "настенника". Просветите пожалуйста.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 pol66
Это сетчатый фильтр. С ним тоже можно жить, без грязевика, но первое время придется часто чистить в нем сеточку.
Что касается Вашей системы отопления, если её емкость больше 100л, то надо добавить дополнительный расширительный бак (общая емкость баков, дополнительного и того что в котле = 7-10% от емкости системы), подключить на обратке перед котлом, систему надо закрыть - т.е. отключить краном открытый расширительный бак. Сам бак, конечно, можно оставить на месте. В верхней точке системы, скорее всего на том трубопроводе, которым подключен открытый расширительный бак-установите автоматический воздухоотводчик (лучше в теплом месте а не на чердаке).

Спасибо.
А вот это может считаться грязевиком:
И ещё вопрос, немного не по теме,
в моей старой системе отопления на чердаке стоит большой расширительный бак, пока хотелось бы обойтись без его демонтажа, но что бы не "отапливать" чердак, можно ли его заглушить, но воздух с него не спускать. Будет ли работать нормально турбо котёл.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 pol66
Что попало под руку в Гугле
Грязевики отечественные -

заморские

как бы принцип действия должен быть понятен.
Умягчающие картриджи серии FCCST

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

посмотрите spirovent хотя, может и тот еще развод на деньги.
картриджный с умягчающим =

Спасибо за ответы, но не всё понял, извините.

Ugo написал :

Как выглядит такой фильтр для котла? В малогабаритных фильтрах, которые я видел в магазине, соотношение один к трём не выдерживается.

Ugo написал :

У меня фильтр, внутри которого засыпается какая то соль для умягчения. Через него можно заправить систему.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 pol66

  1. Грязевик-это емкость, не менее чем в три раза большего диаметра, чем подходящие к нему трубы, в которой скорость воды резко снижается до 0,1-0,15 м/с, при этом грязь, которую несет поток, выпадает в осадок и может быть слита через кран внизу грязевика, а на выходе грязевика ставят знакомый Вам сетчатый фильтр. Есть и более сложные конструкции. Для старой системы или системы с чугунными радиаторами - грязевик обязателен.
  2. Вместо фильтра для стиральных машин лучше заправить систему через картриджный фильтр с умягчающим картриджем. Он соли жесткости убирает, а фильтр для стиральных машин нет. Но прецедент с применением фильтра для стиральных машин одним клиентом-любителем опытов-был, и спустя год он был все еще доволен.

pol66 написал :
Можно ли поставить на обратку фильтр для стиральных машин с солью от накипи, а то вода очень жесткая?

Можно.
Но не нужно.
В отоплении вода по замкнутому контуру оборачивается и вся грязь и соли жёсткости за час- два- три осядут на теплообменнике котла и грязевике.

И ещё позвольте вопрос о фильтрах на обратку. Грязевик, это как я понял фильтр грубой очистки, простая сетка. Где то встречал рекомендацию о применении фильтра тонкой очистки. Ставлю новый настенник на старую систему отопления, сомневаюсь, что получиться промыть как следует. Можно ли поставить на обратку фильтр для стиральных машин с солью от накипи, а то вода очень жесткая?

Какие загрязнения или мусор, в современных системах? От этих фильтров больше проблем чем пользы,а грязевик выглядит по другому.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Эти "загрязнения" обычно скапливаются в самых нижних участках системы-в данном случае этоТП-перед ним фильтр нужен..

ribakow.fthj написал :
Тогда вообще перед каждым радиатором по фильтру.Да и после тоже

Возьмите инструкцию по монтажу котла любого производителя и везде найдете требования об установке фильтра на обратке перед котлом.Без этого фильтра лишаетесь гарантии на котел.

alex_k2 написал :
они еще ПРОЕКТ делали отопления.....
* * * * * Как тяжко счас мастерами :

монтаж не аккуратен,судя по фото ,лепили сикось на кось.лижбо работало,а на счёт шламовика,хуже не будет

alex_k2 написал :
Как тяжко счас мастерами :-(
Спасибо всем за ответы, поробую попинать этих...названия даже нету...

За такой монтаж надо уже не пинать а расстреливать .....
.....Насчет грязевика не парьтесь, в частной котельной мусора на порядок меньше......перед насосом ему и самое место.....

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Rodnoi написал :
Иначе вы теплообменник котла забьете мусором из системы отопления.

Тогда вообще перед каждым радиатором по фильтру.Да и после тоже

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Rodnoi написал :
Иначе вы теплообменник котла забьете мусором из системы отопления.

Не факт. Многие котлы идут со встроенными грязевиками. Правда, чистить их - та еще радость...
Извиняюсь, на фото не глянул - у Вас отдельный насос. И ситуация другая.
Скажем так - грязевик перед насосом - плюс, дольше проживет.

Регистрация: 23.09.2009 Оренбург Сообщений: 38

Ну в общем я так и думал - млин, они еще ПРОЕКТ делали отопления.....
Как тяжко счас мастерами :-(
Спасибо всем за ответы, поробую попинать этих...названия даже нету...

Или поставить один фильтр на обратке перед котлом, или филтр на обратке на каждом контуре. Иначе вы теплообменник котла забьете мусором из системы отопления.

Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Теоретически, вся грязь когда-нибудь осядет в фильтре теплого пола )))
Но желательно, конечно, поставить фильтр перед котлом. Благо, это минимальные трудо- и денежные затраты.

Регистрация: 23.09.2009 Оренбург Сообщений: 38

У меня на обратке грязевика нет, поставили в контур теплых полов перед его насосом, конечно вода с обратки туда попадает, подмешивается, но мучают сомнения что надо все таки ставить перед котлом грязевик........или можно и так оставить? Котел - настенник.

[

]()