#322718

2Gleden Думать, не зная о чем? Это сложно сделать.
Ты вон еще почитай соседнюю ветку "Размеры подрозетника". Там дела еще хуже.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

Думать..., перед тем, как создавать себе проблемы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Gleden Не станешь, а встанешь. Если такие купили, то и постоять придется. А что делать?

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

avmal написал :
...провод под шляпку винта идет и если петлей сделать...

На безрыбье и сам раком станешь...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Gleden У Макел провод под шляпку винта идет и если петлей сделать, то самое оно.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2 Wasik А кат ты в Макел две жилы под клеммник запихал? Либо это не 2,5 мм2, либо.. одно из двух.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Wasik написал :
от каждой уходит 6 проводов в соседнюю розетку.

Почему шесть? По всем законам физики и арифметики должно уходить три и приходить три.

подключал сегодня 2,5 квадрата на тройную сборку розетой Макел.
на все контакты провод U-образно без разрыва, т.е от каждой уходит 6 проводов в соседнюю розетку.
намучился с запихиванием, только саморезы монтажные осилили.
вопросы: допустима ли такая дикая нагрузка на керамику макела, и является ли это шлейфом?

да, видимо так и буду делать. довольно просто и быстро.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2ангелурчик Делайте, пока обои не поклеили.

ангелурчик

Почему бы и нет? Можно обойтись без шлейфа - хорошо, нельзя - тоже некритично для малых нагрузок.

2ВТБ! бр-ррр. у меня стены оштукатурены, зашпатлеваны, подготовлены под обои. но вот надо теперь еще заиметь 2 дополнительные розетки в разных комнатах (ну что поделать, не предусмотрели их заранее). я думала, что можно просто отвести к каждой новой розетке провод от ближайшей уже существующей, повключать в новой розтеке все провода точно так же как в уже имеющейся.
можно ли так делать?

ps вести розетки недалеко надо. одну на 1 метр, другую на 2.
нагрузка небольшая будет на них приходится...

ангелурчик Нет, шлейфом - это когда к контактам L и N механизма розетки подключаются по две жилы к каждому: приходящая и уходящая. PE не шлейфуется никогда.

соединять розетки "шлейфом" подразумевает, соединие одного конца провода клеммами, которые есть в розетке и ведение другого конца этого же кабеля до другой розетки?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Mr.Wolf написал :
Где то видел,

В 19 посте этой темы и в ПУЭ 7.1.21

ВТБ! написал :
Mr.Wolf
По поводу PE и 222-ых полной ясности нет - смотря как трактовать.
773 - и сомнений нет, и дешевле выйдет.

Где то видел, к сожалению не помню, без разъемная PE означает что на нем не должно быть автоматов и др. выключателей.

Mr.Wolf

Нет, это не шлейф - соединение проводов не на механизме.
Фазу и рабочий ноль можно хоть шлейфом, хоть отводами соединителями различных типов.

По поводу PE и 222-ых полной ясности нет - смотря как трактовать.
773 - и сомнений нет, и дешевле выйдет.

Slawa написал :
Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя.

Такая схема является шлейфом или нет, и можго ли так вообще делать?

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2190

Darkon написал :
С гипсом можно даже на 2 отверсия из под дюбелей не успеть, так быстро твердеет.

Попробуйте немного лимонной кислоты добавить - она тормозит затвердевание гипса. Но не переусердствуйте, а то слишком долго твердеть не будет, что тоже плохо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Darkon А не разрезая кабель вы WAGO и не сможете воспользоваться ...
WAGO, как раз, и требуется на защитный ноль для его неразрывности при снятии розетки.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

2avmal
Пока я не увидел WAGO в действии, всеже склоняюсь к шлейфовой проводке. сегодня поэкспериментировал с куском кабеля и розеткой, вряд-ли что-то удасться сделать без разрезки кабеля...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

avmal написал :
По поводу WAGO скажу сразу - выбирать вам надо. Я же не знаю сколько проводов и каких вы собираетесь соединять. Откройте сайт WAGO и выбирайте ...

В том то и дело что открыл, но там неудачные фотки, что я вообще плохо понимаю, что мне надо.

Пустотами оставшимися себе голову не забивайте - воздух самый лучший диэлектрик. А крепление будет надежное - не беспокойтесь.

Ну я не об диалектрике беспокоюсь (т.к. я всетаки инженер-электрик (но больше электронщик)).
Я о креплении.

Когда ставите подрозетник алебастр разводите пожиже, а технологию освоите после одно-двух коробок.
При работе с алебастром нужна определенная сноровка, поэтому замешивайте всегда понемногу, чтобы отходов поменьше было.

В том то и дело, что я много рабатол с гипсом - алебастром (начал еще лет в 12 )) )
Поэтому мне этот материал не очень нравится, в плане затвердевания, последнее время только ЦПС применяю. Даже для заделки старых отверсий из под дюбелей. С гипсом можно даже на 2 отверсия из под дюбелей не успеть, так быстро твердеет.
Но будем старатся, гипс дает ровнее поверхность...

Когда примораживаете провод в штрабах, то советую замешивать пополам со шпатлевкой - не так быстро схватывается и более пластичная масса получается.

Попробую.

И самое главное - после штрабления не забудьте пройтись по всей долбежке грунтовкой. Можно и водой, но результат будет немного похуже.

Водой уже прошелся, интуитивно, чтобы убрать пыль

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Darkon написал :
А подскажите артикул нужного мне WAGO?...

По поводу WAGO скажу сразу - выбирать вам надо. Я же не знаю сколько проводов и каких вы собираетесь соединять. Откройте сайт WAGO и выбирайте ...
Пустотами оставшимися себе голову не забивайте - воздух самый лучший диэлектрик. А крепление будет надежное - не беспокойтесь. Когда ставите подрозетник алебастр разводите пожиже, а технологию освоите после одно-двух коробок.
При работе с алебастром нужна определенная сноровка, поэтому замешивайте всегда понемногу, чтобы отходов поменьше было. Когда примораживаете провод в штрабах, то советую замешивать пополам со шпатлевкой - не так быстро схватывается и более пластичная масса получается.
И самое главное - после штрабления не забудьте пройтись по всей долбежке грунтовкой. Можно и водой, но результат будет немного похуже.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

2ВТБ! а вы уверены что полителен будет хорошо держатся за цемент (на котором хочешь не хочешь, но останется частично пыль)?

Darkon написал :
Как им вообще работать

Термоклеевой пистолет в руки - и никаких мучений.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

avmal написал :
2Darkon
А места в коробке под механизмом остаетя около 15мм - вполне достаточно для размещения WAGO.

А подскажите артикул нужного мне WAGO? Сколько оно стоит. И, вы уверены, что он влезет в GUSI 60х40?

Также мне не чего не сказали насчет крепления самих GUSI в подготовленных отверстиях в стене.
Места после установки подразетников в стену не особо вокруг (хотя есть), как туда засовывать алебастр ума не приложу. Если даже напихать то явно останутся пустоты со стороны дна подрозетника, надежно ли будет крепление? Не вырву ли подразетник из стены в будущем?

avmal написал :
Сначала надо проложить кабель, приморозив в штрабе алебастром через 20-50см.

А алебастр хорошо держит? Как им вообще работать, он же засыхает вмиг...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Valeriy64 Если считать по максимуму, то духовка+чайник около 22А. Сечения 2,5 вполне достаточно.
А разветвлять разные сечения нельзя потому, что автомат, защищающий 4 квадрата, не сможет защитить 2,5.

avmal написал :
По моему мнению и 2,5 квадрата будет достаточно на все розетки, если принять во внимание, что все нагрузки не будут одновременно включаться.

А если кто-то включит электро-чайник во время работы духовки? И почему нельзя до распаячной коробки кабель 4мм.,а от неё к розеткам-2,5мм.? Я понимаю, что лучше отдельные линии, отдельные автоматы, но...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Darkon
Сначала надо проложить кабель, приморозив в штрабе алебастром через 20-50см. Уже после этого вставляете кабель в коробку и сажаете ее на алебастр. Все остальное относится уже к отделочным работам - штукатурьте, шпатлюйте ...
У хорошего кабеля хорошая изоляция - арматура не повредит.
А места в коробке под механизмом остаетя около 15мм - вполне достаточно для размещения WAGO.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

На мои то вопросы есть советы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Valeriy64 Так дело не пойдет - если решили вести 4 квадрата вести от автомата, то 4 и надо вести до самой розетки. Если решили отводы делать 2,5, то в этом месте опять надо ставить автомат, но только уже для защиты кабеля 2,5. Четыре квадрата, сами понимаете, к розетке вы не подключите, поэтому выделите 2 линии 2,5 и ведите их от автоматов в щитке. А нагрузки по розеткам просчитайте и распределите. По моему мнению и 2,5 квадрата будет достаточно на все розетки, если принять во внимание, что все нагрузки не будут одновременно включаться.

Опять-таки всё зависит от нагрузки. Когда я дома делал ремонт, то розетки соединял шлейфом, т.к. нагрузка небольшая. Теперь планирую ремонт на кухне. Жена хочет электрическую духовку. Это примерно 3 квт. Т.е. отдельная розетка. Плюс электро-чайник 2 Квт. И микроволновка.С минимальными переделками и заменой провода (алюминий 2,5 мм. на медь 4мм. и автоматы 25А.) план таков: до распаячной коробки от щитка с 25А. автомата кабель 4мм. От распаячной коробки к каждой из розеток кабель 2,5мм. Это для духовки и эл.чайника. У микроволновки другая линия питания.

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

У меня как раз таже проблема что у автора темы, кроме штукотурки.

  1. Я проштробил в бетонной стене канал под кабель (ВВП или Nym - 3х2,5, еще не решил, что взять)
  2. Насверлил коронкой подразетников.

Готов к прокладке кабеля и монтажу розеток, но, думаю, надо сначала выполнить следующее:

  1. закрепить подрозетники в соответствующих отверсиях. Чем это делать? ЦПС или гипсом? И как это делать, т.е. стараться чтобы вокруг подразетника все было покрыто смесью для стыковки со стеной. Или просто встарить подразетник в стену и щели замазать, но будет ли хороший контакт и прочное соединение.
  2. Чем замазывать кабель между подразетников? ЦПС или гипсом? Или может пройтись мазками ЦПС (для прочности) через 20-50см, а остальное заравнять гипсом?
  3. по пути штробы встретилось 4-5 армаатурин, нало ли кабель получше от них изолировать? Хотя конечно врядли там что-то пробьется ))

Теперь про монтаж проводов:
Розетки как раз хотел вести шлейфом, т.к. подрозетники 60х40 и места под отводы нет. Отверсия под распаечные коробки делать небуду, т.к. и так провел неделю отпуска на каменаломнях
Места свободного в подразетнике с собранной розеткой отсилы 10мм Влезет ли туда этот Wago?

для люстр 224 серия

222

как раз в коробках применение и нарисовано

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Arr Если WAGO является соединителем по праву, то розеткой его назвать очень тяжело, как и провод вилкой. Я бы не стал любую дырку называть розеткой, как и любую палку вилкой.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2avmal
Сама вага это розетка, зачищенный конец провода это вилка.
В сериях 222 и 224 разрыв контакта можно обеспечить без применения инструмента. Но мы хитрые, мы назовём все ваги специальными соединителями и тем самым выполним:
7.1.21. ...
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Arr 222 серия - это сжим для люстр. Проще говоря, сжим для соединения однопроволочной и многопроволочной жилы.
У любого разъема должна быть розетка и вилка - у WAGO ни того ни другого не наблюдается...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2avmal
Однако, ВТБ! говорил о 222 серии, а это как раз разъём с фиксатором.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Любое соединение, если так рассуждать, можно назвать разъемным. Даже сварку и пайку - прекрасно разъединяются при помощи бокорезов...
Разъемное соединение, оно и в Африке разъемное - при помощи разъемов. Wago к разъемам при всем желании нельзя отнести. Можно назвать сжимом, клеммником - как угодно, но только не разъемом.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Do Home Yourself написал :
провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются

2.5 квадрата без вращательного движения? Не верю.

ВТБ! написал :
значит разъёмное соединение получится.

так ваги они все разъемные
и те, что без рычажков, 773 например
и из них провода тоже руками, без инструмента, выдергиваются

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

ВТБ! написал :
Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно

Будем ломать наполовину рычажок перед защёлкиванием!

Do Home Yourself написал :
а в каталоге ваго нарисовано, что можно

Из них безо всякого "струмента" жилу достать можно - значит разъёмное соединение получится.

ВТБ! написал :
222-ые Wago для Pe использовать нельзя.

а в каталоге ваго нарисовано, что можно
я вот мучаюсь по этому поводу
собирался в распаячные коробки именно 222 ставить

старыймастер написал :
Розетки теперь шлейфовать нельзя?

Можно. Но соединение PE должно быть выполнено не на механизме розетки, а отдельным клеммником.
Кстати, формально СИЗ и 222-ые WAGO для PE использовать нельзя.

Slawa написал :
В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить).

А если нет там сварки и не планируется - пружинные клеммники стоят?

Slawa написал :
Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги.
Нет смысла их до штукатурки ставить.

Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь...
Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.

Ичто это значит?

Розетки теперь шлейфовать нельзя? Что значит- при демонтаже? Если розетка совсем убирается или толко на время замены? Но во время замены цепь обесточивается

И как тогда? Вероятно можно сделать ответвления через клеммы WAGO?
Или я неправ?

Подскажите,уважаемые спецы,если не надо менять розетки,но штукатурить стены придется, то как и чем закрыть розетки? И будет ли потом их видно из штукатурки(слой до 10 мм)? Спасибо.

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

хочу добавить к последнему сообщению..

подрозетники затыкаете старой газетой и пусть штукатурят сколько хотят.
после штукатурки простукиваете стену,обратной стороной от отвертки в местах подрозетников по схеме.в местах подрозетников услышате пустоту,штукатурка проломитьсся точно по кругу подрозетника.в большинстве случаев подрозетник все равно видно,не хочет штукатурка к газете липнуть.
будет чистое круглое отверстие.(проверенно на практике)

BorisM написал :
Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?

До штукатурки только тянуть провода. Причина проста - электрики при заделке штроба алебастром не выровняют стену так, как штукатуры. Проштробили (включая подрозетники), уложили провод, замазали и сдали под отделку.

avmal написал :
Остальное штукатуры доделают.

Это точно. Если крышками установленные коробки не закрыть - таки доделают, изверги.
Нет смысла их до штукатурки ставить.

avmal написал :
Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные.

Это не правильно. В распаечной коробке должны уместиться не только собственно соединения, но и запас провода минимум еще на одно такое же соединение (допустим, сварку пришлось откусить). Иногда это хозяйство и в пустую распайку еле влезает, ты же в подрозетник запихнуть хочешь...
Гнать шлейфом розетки по новым ПУЭ нельзя. Из-за требований к неразрывности РЕ-проводника - при демонтаже розетки цепь РЕ должна оставаться целой - введено в 7-ой редакции.

Вот всегда меня мучал вопрос, зачем тянуть электрику до штукатурки если удобней сначала отштукатурить и только потом прокладывать провода и делать подрозетники?

Зритель написал :
1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.

Если вы точно знаете толщину штукатурки (маляры сказали), выдвигайте коробки на соответстующую толщину. Лишние мм. потом можно будет обрезать.

  1. Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы?
    Или просто провод замуровать.

Гофру используют для удобства замены кабеля, в случае чего его можно будет вытянуть. Сейчас электрики вообще укладывают только гофры, прямо от счетчика, до заливки пола и штукатурки. Потом, провод затаскивается в гофру с помощью проволки, которая там уже заложена при изготовлении.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

  1. Ставьте установочные коробки сейчас и пусть они выступают из стены на ваши 6-10мм. Остальное штукатуры доделают.
  2. Кладите в "гофре". Хотя в стене можно и просто кабель ...
  3. Это правильно - зачем устанавливать лишние распаячные коробки, если можно использовать и монтажные. Хотя, в данном случае можно было обойтись и без скруток - клеммы на розетках как-раз под две жилы. Просто электрикам не хотелось ломать пальцы, запихивая розетку в коробку. С тремя проводами это сделать проще, чем с шестью.

Вопросов три.
1.Есть бетонная стена в новостройке. насверлил отверстий под розетки. Как ставить подрозетники? Ведь стена будет штукатуриться. Толщина штукатурки 6-10 мм. Если ставить до штукатурки, они будут утоплены, если после оштукатуривания, как отверстия прикрыть.

  1. Проштробил стены. хочу положить провода в гофре. Правильно ли это? Или применить ПВХ трубы?
    Или просто провод замуровать.
  2. Проводка. Снял на стене розетку, установленную строителями. Офигел. В подрозетник входят две гофры. Провода из этих гофр скручиваются. От скрутки провода идут на вторую розетку по стене и собственно на розетку, которую я снял из этого подрозетника. Нет ни одной распаячной коробки в квартире. Электрик из обслуживающей организации сказал, что так и надо. Правильно ли это?